Здравствуйте. В дефектовке сказано:" Монтаж трубы гофрированной ПВХ 16 мм- 160 м.п., монтаж кабеля сигнального ШВВП 3*0,75 - 160 м.п.". Вы не сталкивались с такой задачкой? Не могу найти расценку к трубе ПВХ, только полиэтилен применительно....ТЕР16-04-002-01 ...
Задвоение обьемов трубы при монтаже фасонных частей Автор: Александр. "EIG пишет:
Вот что на это ответить? "
Объем работ равен 10м, а вот списание трубы - 8,4м+2 отвода, потому что судя по ТЧ монтаж отводов и фасонных частей уже учтен в расценке.
На крайняк расход трубы 8,4м*1,01 - с учетом коэффициента расхода из расценки. Хотя если ...
Испытания канализации - надо ли брать дополнительно испытание ... канализационных труб по стенам зданий и в каналах, полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм (кроме расценок табл. 16-04-004), а также обвязки котлов,... ... применение укрупненных узлов трубопроводов, поставляемых на место монтажа транспортабельными узлами. При этом затраты по испытанию на ...
Задвоение обьемов трубы при монтаже фасонных частей Автор: EIG. Как быть со списанием трубы при прокладке наружнего газопровода?
Допустим фактически уложено 10 м подземного газопр., в том числе 2 отвода длиной по 0.8 м каждый....
Накладные расходы и сметная прибыль с 01.01.2011 г. ... монолитные и сборные конструкции в промышленном и жилищно-гражданском строительстве, автомобильные дороги, тоннели и метрополитены, мосты и трубы, монтаж оборудования, пусконаладочные работы..."
"...При определении сметной стоимости строительства (капитального ремонта) в текущем ...
Victoria , в 8-м монтажном сборника есть своя прокладка труб ( винипластовой или полиэтиленовой), куда потом затягиваются провода, а по ценнику есть гофрированные трубы нужного диаметра. По 16-му сборнику брать трубы в данном случае не стоит.
По какой расценке следует расценивать прокладку кабеля внутри здания в гофре
Просим дать разъяснения по следующим вопросам:
по какой расценке следует расценивать прокладку кабеля внутри здания в гофре?
какую расценку следует применить при прокладке внутри здания в лотках и коробах кабеля сечением 3x1,5мм2, 3x2,5мм2, и кабеля сечением 5x10мм2, 5x16мм2, 5x25мм2,
Заказчик считает, что это должны быть расценки 08-02-398, 08-02-399. Ответ: Журнал №1 (53), 2009 г. «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве»
Учитывая, что Сборником на монтаж оборудования ФЕРм (ТЕРм)-2001-08 «Электротехнические установки» прямая расценка на прокладку кабеля в гофрированной трубе не предусмотрена, рекомендуется применение расценок по таблице 08-02-413 «Провод в резинобитумных трубках», применительно. Затраты по прокладке кабеля внутри здания по лоткам определяются по расценкам таблицы 08-02-402 "Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок". Что касается прокладки кабеля в коробах, то в затратах учитывается установка коробов по расценкам таблицы 08-02-396 «Короба металлические», а прокладка кабеля определяется по расценкам таблицы 08-02-399 «Провода в коробах», применительно.
Источник: Журнал №1 (53), 2009 г. «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве»
Горячкин конечно больше всех отвечает на вопросы и я тоже с удовольствием читаю, но Мин.регион и его правоприемник Министерство по строительству ... не рекомендуют . Поэтому в данном вопросе лучше воспользоваться рекомендацией м08-02-409-.... и дальше затягивание по м08-02-412-..... К сожалению так требуют проверяющие.
Горячкин конечно больше всех отвечает на вопросы и я тоже с удовольствием читаю, но Мин.регион и его правоприемник Министерство по строительству ... не рекомендуют . Поэтому в данном вопросе лучше воспользоваться рекомендацией м08-02-409-.... и дальше затягивание по м08-02-412-..... К сожалению так требуют проверяющие.
Очень мало стоит это затягивание ,Но раз требуют, буду делать так.
Галина Вантурина пишет: Горячкин конечно больше всех отвечает на вопросы и я тоже с удовольствием читаю, но Мин.регион и его правоприемник Министерство по строительству ... не рекомендуют
Вообще-то так рекомендует не только Горячкин, но и ФССЦ и грамотный проверяющий не пропустит вам 409+412
Волгоградский регтональный центр всегда перефразирует Мин.регион и в бюллетене 2012(67)2 посоветовал Прокладка кабеля в гофрированной трубе-использовать по согласованию с заказчиком нормативов(применительно). ВозможноТМ8-02-409 и ТМ8-02-412; Когда нет прямой расценки нельзя быть категоричными во мнениях. Посоветуйтесь со сметчиками в своем регионе.
Да ,если в Питереод то как Горячкин, а остальные регионы тоже имеют свое мнение и экспертиза Московская пока претензии не имела. А там как скажут,так и перестроимся
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на I квартал 2024 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Разъяснения Минрегиона России по вопросу применения Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве Территориальное планирование и планировка территорий
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 07.12.2020 г.)
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.