Вопрос №2:
Где следует предусматривать установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях?

Вопрос из Приказа Минстроя РФ № 211/пр от 08.04.2019 г.
Если вы знаете ответ, напишите его. Ваш ответ поможет коллегам-сметчикам при прохождении тестирования и сдачи устного экзамена на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий.

 
СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СП 30.13330.2012).
10.5. Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:
- на каждом вводе;
 на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца);
 - на  кольцевой сети производственного водопровода холодной воды из  расчета  обеспечения двусторонней подачи воды к агрегатам, не  допускающим  перерыва в подаче воды;
- у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более;
- у основания стояков хозяйственно-питьевой или производственной сети в зданиях высотой 3 этажа и более;
- на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более;
- на ответвлениях от магистральных линий водопровода;
 - на  ответвлениях в каждую квартиру или номер гостиницы, на подводках к   смывным бачкам, смывным кранам и водонагревательным колонкам, на   ответвлениях к групповым душам и умывальникам;
- у оснований подающих и циркуляционных стояков в зданиях и сооружениях высотой 3 этажа и более;
- на ответвлениях трубопровода к секционным узлам;
- перед наружными поливочными кранами;
 - перед  приборами, аппаратами и агрегатами специального назначения   (производственными, лечебными, опытными и др.) в случае необходимости.

Примечания:
1. Запорную арматуру следует предусматривать у основания и на верхних концах закольцованных по вертикали стояков.  
2. На кольцевых участках необходимо предусматривать арматуру, обеспечивающую пропуск воды в двух направлениях.
3. Запорную арматуру на водопроводных стояках, проходящих через  встроенные  магазины, столовые, рестораны и другие помещения,  недоступные для  осмотра в ночное время, следует устанавливать в  подвале, техническом  подполье или техническом этаже, к которым имеется  постоянный доступ.
4. При установке на  ответвлении в квартиру запорной арматуры, в т. ч. при коллекторной  системе, установку ее у смывных бачков допускается не  предусматривать.
5. Запорную арматуру на вводе, при наличии ее у водомерного узла, допускается не предусматривать.
6.  В жилых и общественных зданиях высотой 7 этажей и более с одним   пожарным стояком в средней части стояка необходимо предусматривать   ремонтную задвижку.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Импорт смет из XML и ARP (62)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Импорт смет из XML и ARP
Печать документов (56)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Печать документов
Документы сметчика
Нормативные показатели расхода материалов. Сборник 18. Отопление - внутренние устройства
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Методические указания по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников сметных цен на перевозку грузов для строительства  и ...
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.