Прошу проверить наметки сметы на электромонтаж

Прошу проверить наметки сметы на электромонтаж

Прошу проверить наметки сметы на электромонтаж
 
Доброе утро!
Уважаемые сметчики! Я совсем никогда не работала с электромонтажом, но т.к. я в организации единственный сметчик, пришлось столкнуться. Мне сначала предоставили спецификации, по которым я накидала сметку. Теперь мне принесли проект электроснабжения, но я в нем, к сожалению, плохо разбираюсь. Очень прошу проверить, какие расценки лишние,каких не хватает, какие верные, а какие нет (за исключением заземления). Очень надеюсь на вашу помощь! А то я слегка в панике((
Изменено: Александра - 17.08.2015 10:08:02
Похожие темы:Найти еще: монтаж
Какую расценку применить на монтаж огнепреградителя
Автор: Анна. Доброе утро!  подскажите  какую расценку применить на монтаж огнепреградителя, в комплекте с ответными фланцами и крепежом, ПО-100 ?
Монтаж металлического короба 1,5*1 - какая расценка
Автор: Ксения. Монтаж металлического  короба  1,5*1 м подскажите какая расценка из 9 сборника подойдёт больше ? 
Монтаж солнечных панелей - какие расценить
... возникли некоторые сложности в составлении смет, был бы очень признателен если кто то сможет помочь. 1)Приобрести, установить и произвести монтаж солнечных панелей монокристаллической кремниевой основе, на м/к Р=550Вт, U=48В. (6 шт). 2)Приобрести и произвести монтаж коннектора для ...
Замена дымохода в детском саду - подскажите расценку на монтаж трубы
Автор: Тим. Здравствуйте, подскажите расценку на монтаж трубы стальной раструбной диаметром 150 для дымохода. Рассматривал расценку ГЭСН-9-6-033-02 
Монтаж шиберной задвижки - по какой расценке взять
Автор: Olga. Добрый день. Составляем смету на тех перевооружение газовых скважин. Подскажите пожалуйста монтаж шиберной задвижки по какой расценке лучше взять. По ФЕР 24 или по ФЕРм12?
 
м08-02-369-02 - Для уличного светильника мне кажется будет целесообразнее применить
 
Лоток перфорированный скорее идет как профиль монтажный перфорированный длиной 2 м
 
Автоматический выключатель устанавливается по другой расценке - как Автомат одно-двух-трехполюсной  
 
Лист проекта к сожалению не читаем, очень маленький масштаб, даже при увеличении ничего не разобрать
 
Цитата
Карина пишет:



Автоматический выключатель устанавливается по другой расценке - как Автомат одно-двух-трехполюсной
А там у меня не автоматы, там выключатели для светильников
 
Александра! В материалах у Вас болты, шайбы, гайки......., предусмотрены материальными ресурсами к расценке. Гофратруба, есть прямая расценка, труб много (метры) затягивания провода в трубы меньше.
 
Цитата
Анатолий Пенушкин пишет:



Александра! В материалах у Вас болты, шайбы, гайки......., предусмотрены материальными ресурсами к расценке. Гофратруба, есть прямая расценка, труб много (метры) затягивания провода в трубы меньше.
А подскажите, пожалуйста, расценку на гофратрубу! Я располагаю только вот такой информацией: "Ответ: Журнал №1 (53), 2009 г. «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве»


Учитывая, что Сборником на монтаж оборудования ФЕРм (ТЕРм)-2001-08 «Электротехнические ус­тановки» прямая расценка на прокладку кабеля в гофрированной трубе не предусмотрена, рекомендуется применение расценок по таблице 08-02-413 «Провод в резинобитумных трубках», применительно."
 
У Вас в смете ФЕР 08-10-010-1 трубы гофрированные.
 
Спасибо Вам за подсказки!
 
Спасибо!
 
1. Шкаф 8-3-571-4 2. Только стоимость. 3. 8-3-526-1 выключатель. 4. Наверное правильно,если она трехп. 5.1-только ст-ть.5.2- 8-1-80-1/прим. 5.3- 8-2-397-1. 5.4 не брать вообще(это сидит в накл.расходах).5.5-стоим. 5.6 скорей всего он как автомат.выкл-8-3-526-...5.7-стоим. 5.8.из раздела 8-3-593-...5.9. 8-2-471-3 или 8-2-472-11 не совсем знаю характеристики,надо уточнять у конструктора. 5.10-8-2-472-10-нужна метр. 5.11,12,13,14-стоим. 5.15,16,17-8-1-80-1все установят в компл. 5.18:8-1-81-1.5.19,20-8-1-80-4-35шт. 5.21,22,24,25-по одной расценке применит8-1-82-1.5.23:-стоим. 5.26-нужно разделить метраж который в шкафу-11-6-2-3(чистый метраж) остальное по терм 8(уточнить у конструктора где,не забыть метр*1.03 по тех.части.).5.23-стоим.
ИБП по 8-1-80-3- прим. Аккумул. нужно уточнить его нужно монтировать или будут по необходимости подключать.
 
Ой, я ооочень извиняюсь, но я плохо поняла.. пп. 5.1, 5.2, 5.3  и т.д. - это какие? Вообще Вы мне очень помогли с заземлением и буду очень благодарна, если и сейчас удастся получить Вашу помощь..
 
В вашей смете прописала
 
Вот как раз нашла расценку ФЕРм08-02-155-01, думаю уплотнительную смесь менять на пену огнеупорную. Только я не знаю, как посчитать кол-во проходов кабеля. Электрик наш сказал, что это должны дать, а то самому если прикидывать, можно мимо попасть.  
Изменено: Александра - 17.08.2015 13:22:24
 
5.1 это начинается у вас с рейки для глухой двери и дальше по порядку.
 
про лоток перфорированный уже писали, но я считаю, что правильней его брать по весу (считая вес всего, что идет к нему) ГЭСНм08-02-395-01
 
Конечно лотки можно и по весу,но т.к в данном случае конструктор указал только метраж, а не вес,о можно взять и по 397. Все зависит какую информацию укажут в спецификации.
 
Дина Нафикова, всю информацию можно посмотреть у изготовителя, в данном случае ДКС

и есть разница между лотком и коробом
Изменено: Тузька. - 17.08.2015 14:12:43
 
Александра, кабель в лотках по расценке м08-02-147-..
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
Пакетный импорт документов (63)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Пакетный импорт документов
11. Уровень цен
Как пользоваться уровнем цен и создать коэффициент в программе Смета.ру
Документы сметчика
Об утверждении Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время
Письмо Департамента строительства Краснодарского края от 27.08.2014 № 67-3058/14-01-06 "Об индексах на 3 квартал 2014 года" (вместе с "Порядком применения индексов", "Индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 3 квартал 2014 года", "Стоимостью чел.-часа для нормальных условий работы при 40-часовой рабочей неделе на 3 квартал 2014 года")
Февраль 2018. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.