Добрый день, более опытные коллеги!
Прошу Вас помочь с разъяснением следующих сокращений в замечания от клиента, которому готовил сметный рассчет:
"Стесненные условия для ТЕР46-03-009-04 (Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25мм при толщине стен до 38см) взять в соответствии с Т.Ч. (д.б. п.2.2.3)"
Я Так понимаю, что в Тех. части к ТЕР46 должен быть пункт 2.2.3 в котором должны быть указаны коэффициенты на стесненные условия работ.
Но в Тех. Части я смог найти только вот такой пункт:
1.29. При определении затрат на производство работ, предусмотренных настоящим сборником, в эксплуатируемых зданиях, действующих цехах без их остановки, при наличии в цехах высокой температуры, газов, дыма и т.п. к нормам затрат труда и оплате труда рабочих, а также к стоимости эксплуатации машин, приведенным в данном сборнике, следует применять следующие коэффициенты:а) для случаев выполнения работ в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям - 1,1;
б) то же, при особой стесненности рабочих мест - 1,15;
в) при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, что связано с ограничением действий работающих требованиями техники безопасности -1,2;
г) при производстве работ в действующих цехах с вредными условиями труда, а также при температуре воздуха на рабочем месте более 40 град. С. в помещениях - 1,25.
В котором хоть что-то говорится о стесненности.
А в Пункте 2.2 нет никаких дополнительных подпунктов:
2.2. Объем зданий, подлежащих разборке, исчисляется по их площади, определенной по сечению первого этажа выше цоколя, умноженного на высоту от верхней отметки тротуара или прилегающей земли до верхней отметки венчающего карниза.

Прошу Вас помочь разобраться
Заранее благодарен
Похожие темы:Найти еще: стесненные тер
Вопрос по поводу коэффициентов на стесненность
... день! Ну наверное Вам не впервые слышать, что я только начала заниматься сметами) в общем у меня  тоже вопрос по поводу коэффициентов на стесненность. Мы производим работы по текущему ремонту здания. При разработке смет пользуемся ТЕРр и ТЕР. Заказчик  говорит что нужно использовать коэф:МДС35 пр.1 т.1 п.3._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях ...
К-т стеснённости 1,2 или 1,35
Автор: Михаил. Ирина, дали смету на проверку по ремонту квартиры на возмещение ущерба после залития. Там для ТЕР применены к-ты стеснённости 1,35 , а для ТЕРр - к-ты 1,15 . Но я считаю, что нужно применять для ТЕР - 1,2 , а для ТЕРр - 1,0 согласно МДС 81-38.2004 приложение 3.
Помогите в выборе расценки.
... меня нет сборника, по которому я бы выбрала коэффициент пересчета на ТЕР в текущем уровне цен для Томской области, в г. Парабель(тут можно еще ... ... но мне этого не указали в задании.) + я бы для п.1.4 выбрала коэффициент стеснения (работа на улице) (ВОПРОС: коэф.стеснения здесь уместно применять?...
Смета на кап.ремонт по электрике.
Автор: Таня Баженова. 1,15 и 1,25 - это не к стесненности Это к строительным расценкам при выполнении ремонта, т.е. ФЕР (ТЕР). К монтажнику и демонтажу это тоже не применимо. Извиняюсь - повторилась, не заметила ответ Галины :blush:
Проверка локальной сметы на установку водосчётчика
Автор: Елена. ТЕР какого региона? уточните, применен ли в смете коэффициент на ремонт, на стесненность (в смете его не видно, либо нет, а ТЕР дороже ФЕР - зависит от региона) п.3,8,16 - можно было взять расценку 16-06-002-01 в ней сидит и установка счетчика и работа по "обвязка", почему ...
 
Смотрите МДС 38 или МДС 35 + письмо 23.06.04 № АП-3230/06
 
у меня в смете стоял коэффициент согласно МДС35 пр.1 т.2 п.2 (Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям) в размере 1.35
Но данный коэффициент не устроил клиента
 
П 2.2.3  имеется в виду из Т.Ч.не к 46 сборнику, а Общие положения, к-т 1,15
 
Я Вам написала чем Вы можете пользоваться к сб. 46 (а не его техчастью), у Вас по МДС 38 п.3 К=стесн=1,15. Этот правильный устроить должен, если действительно все соответствует
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Требуется помощь

Видеоуроки
Добавление позиции в смету (3.2)
Цель видеоурока – показать пользователю, как в программе ГрандСмета добавлять позиции в смету, применять коэффициентов и осуществлять прямую замену ресурсов.
Восстановление расценок по шифру (19)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Восстановление расценок по шифру
Документы сметчика
Об утверждении Методики применения сметных цен строительных ресурсов
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 395/пр «О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»
Типовая технологическая карта на устройство полов из мозаичной уширенной паркетной доски
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.