Добавление коэффициента на увеличение стяжки поверх расценки

Добавление коэффициента на увеличение стяжки поверх расценки

Добавление коэффициента на увеличение стяжки поверх расценки
 
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на примере как в расценке ФЕР 11-01-011-02 увеличить толщину стяжки на 20мм. Мне нужна стяжка толщиной 40мм, 20мм учтена в расценке ФЕР 11-01-011-01. Какие цифры и куда должен поставить? Консультант обьясняет, что 40-20=20, далее 5мм расценкой ФЕР 11-01-011-02 уже мол типа учтены, тогда остается 15мм и эти 15мм со знаком*15 проставляю в окнах ПЗ (фото приложил). Я почитал все сообщения и ответы по данному вопросу, но там все в ТЕРах, а вот в ФЕРе не понятно куда и как ставить. Я не согласен с консультантом. Я же ведь должен Коэффициент умножить, а не толщину? Огромная просьба показать на примере.
 
Вроде сам догадался. А правильно ли я сделал, прошу ваши оценки, комментарии.
 
Цитата
Албан Албанский пишет:
правильно ли я сделал
Да, правильно. Только количество раствора не умножили на 4.
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Цитата
Албан Албанский пишет:
Консультант обьясняет, что 40-20=20, далее 5мм расценкой ФЕР 11-01-011-02 уже мол типа учтены, тогда остается 15мм и эти 15мм со знаком*15 проставляю в окнах ПЗ
Возможно вы неправильно поняли консультанта? К прямым затратам в расценке 11-01-011-02 нужно применить коэффициент 4, т.е (40-20)/5)
Цитата
Албан Албанский пишет:
но там все в ТЕРах, а вот в ФЕРе не понятно
Точно так же
Цитата
Албан Албанский пишет:
Я же ведь должен Коэффициент умножить, а не толщину
толщину, сверх учтенной, разделить на толщину слоя добавки, и на полученный коэффициент умножить прямые затраты  
 
1Е11-01-011-01 Приказ   Минстроя России от 21.09.2015 №675/прУстройство стяжек   цементных толщиной 20 мм100 м2 стяжки0,01Е11-01-011-01
ЗП313,711,0033,32104,53
ЭМ44,241,0014,246,30
в т.ч. ЗПМ17,151,0033,32(5,71)
МР1127,071,006,1869,65
НР от ФОТ%112*0,9111,12
СП от ФОТ%65*0,8560,91
ЗТРчел-ч39,511,000,40
Всего по позиции352,5135251,00
2Е11-01-011-02 Приказ   Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр
    {К=4.00}
Устройство стяжек на   каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке   11-01-011-01. ( Общей толщиной 40 мм, К=4)100 м2 стяжки0,01Е11-01-011-02
ЗП3,97*41,0033,325,29
ЭМ7,72*41,0013,934,30
в т.ч. ЗПМ2,84*41,0033,32(3,79)
МР279,63*41,006,1568,79
НР от ФОТ%112*0,99,15
СП от ФОТ%65*0,855,02
ЗТРчел-ч2,001,000,02
Всего по позиции92,559255,00
 
программа сама все увеличивает, не надо как раньше вручную вписывать. Количество слоев проставил 4 и она автоматически сама все сделала.
 
Цитата
Liza пишет:
Возможно вы неправильно поняли консультанта? К прямым затратам в расценке 11-01-011-02 нужно применить коэффициент 4, т.е (40-20)/5)
Да нет, не прав он. Поэтому я и начал искать в интернете
 
Цитата
Liza пишет:
толщину, сверх учтенной, разделить на толщину слоя добавки, и на полученный коэффициент умножить прямые затраты  
я так и сделал, спасибо.
 
Цитата
Сергей Чинаев пишет:
Да, правильно. Только количество раствора не умножили на 4.
Количество раствора программа меняет сама. Просто в кол-ве слоев проставляешь 4 слоя (приложил весь ход действий и результата во втором сообщении). Эксперт консультант проверил и согласился и не признается, что ошибался, ну и я не стал напоминать о его ошибочной консультации
 
Цитата
Албан Албанский пишет:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на примере как в расценке ФЕР 11-01-011-02 увеличить толщину стяжки на 20мм. Мне нужна стяжка толщиной 40мм, 20мм учтена в расценке ФЕР 11-01-011-01. Какие цифры и куда должен поставить? Консультант обьясняет, что 40-20=20, далее 5мм расценкой ФЕР 11-01-011-02 уже мол типа учтены, тогда остается 15мм и эти 15мм со знаком*15 проставляю в окнах ПЗ (фото приложил). Я почитал все сообщения и ответы по данному вопросу, но там все в ТЕРах, а вот в ФЕРе не понятно куда и как ставить. Я не согласен с консультантом. Я же ведь должен Коэффициент умножить, а не толщину? Огромная просьба показать на примере.
Сколько лет Вашему консультанту? Давно была такая фишка, что эти 5 мм вроде как учтены, потому что под стяжку нужно проложить эти 5 мм, а потом стяжку, и были расчеты, но за все время моей работы я с этим не встречалась. Когда Вам говорят подобное Вы смотрите состав работ и расход ресурсов и все станет ясно.
В расценках на увеличение/уменьшение можно взять количеством слоев в поправке (только под расценкой пишите расчет как получили, это для удобства проверяющих и Вам ), а кто-то до сих пор просто увеличивает вручную объем и вставляет в расчет. Ну кто как привык
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Установка программного комплекса (3)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Установка программного комплекса
16. Хранение данных
Организация хранения и передачи данных в программе Смета.ру
Документы сметчика
Реализация комплексной программы развития системы технического регулирования в строительстве. План разработки и актуализации сводов правил строительных норм и правил в 2015-2017 гг. Прогнозные показатели стратегии инновационного развития строительной отрасли РФ на период до 2030 года.
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 Настоящий свод правил распространяется на производство и приемку работ, выполняемых при строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений во всех отраслях народного хозяйства.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.