Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на примере как в расценке ФЕР 11-01-011-02 увеличить толщину стяжки на 20мм. Мне нужна стяжка толщиной 40мм, 20мм учтена в расценке ФЕР 11-01-011-01. Какие цифры и куда должен поставить? Консультант обьясняет, что 40-20=20, далее 5мм расценкой ФЕР 11-01-011-02 уже мол типа учтены, тогда остается 15мм и эти 15мм со знаком*15 проставляю в окнах ПЗ (фото приложил). Я почитал все сообщения и ответы по данному вопросу, но там все в ТЕРах, а вот в ФЕРе не понятно куда и как ставить. Я не согласен с консультантом. Я же ведь должен Коэффициент умножить, а не толщину? Огромная просьба показать на примере.
 
Вроде сам догадался. А правильно ли я сделал, прошу ваши оценки, комментарии.
 
Цитата
Албан Албанский пишет:
правильно ли я сделал
Да, правильно. Только количество раствора не умножили на 4.
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Цитата
Албан Албанский пишет:
Консультант обьясняет, что 40-20=20, далее 5мм расценкой ФЕР 11-01-011-02 уже мол типа учтены, тогда остается 15мм и эти 15мм со знаком*15 проставляю в окнах ПЗ
Возможно вы неправильно поняли консультанта? К прямым затратам в расценке 11-01-011-02 нужно применить коэффициент 4, т.е (40-20)/5)
Цитата
Албан Албанский пишет:
но там все в ТЕРах, а вот в ФЕРе не понятно
Точно так же
Цитата
Албан Албанский пишет:
Я же ведь должен Коэффициент умножить, а не толщину
толщину, сверх учтенной, разделить на толщину слоя добавки, и на полученный коэффициент умножить прямые затраты  
 
1Е11-01-011-01 Приказ   Минстроя России от 21.09.2015 №675/прУстройство стяжек   цементных толщиной 20 мм100 м2 стяжки0,01Е11-01-011-01
ЗП313,711,0033,32104,53
ЭМ44,241,0014,246,30
в т.ч. ЗПМ17,151,0033,32(5,71)
МР1127,071,006,1869,65
НР от ФОТ%112*0,9111,12
СП от ФОТ%65*0,8560,91
ЗТРчел-ч39,511,000,40
Всего по позиции352,5135251,00
2Е11-01-011-02 Приказ   Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр
    {К=4.00}
Устройство стяжек на   каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке   11-01-011-01. ( Общей толщиной 40 мм, К=4)100 м2 стяжки0,01Е11-01-011-02
ЗП3,97*41,0033,325,29
ЭМ7,72*41,0013,934,30
в т.ч. ЗПМ2,84*41,0033,32(3,79)
МР279,63*41,006,1568,79
НР от ФОТ%112*0,99,15
СП от ФОТ%65*0,855,02
ЗТРчел-ч2,001,000,02
Всего по позиции92,559255,00
 
программа сама все увеличивает, не надо как раньше вручную вписывать. Количество слоев проставил 4 и она автоматически сама все сделала.
 
Цитата
Liza пишет:
Возможно вы неправильно поняли консультанта? К прямым затратам в расценке 11-01-011-02 нужно применить коэффициент 4, т.е (40-20)/5)
Да нет, не прав он. Поэтому я и начал искать в интернете
 
Цитата
Liza пишет:
толщину, сверх учтенной, разделить на толщину слоя добавки, и на полученный коэффициент умножить прямые затраты  
я так и сделал, спасибо.
 
Цитата
Сергей Чинаев пишет:
Да, правильно. Только количество раствора не умножили на 4.
Количество раствора программа меняет сама. Просто в кол-ве слоев проставляешь 4 слоя (приложил весь ход действий и результата во втором сообщении). Эксперт консультант проверил и согласился и не признается, что ошибался, ну и я не стал напоминать о его ошибочной консультации
 
Цитата
Албан Албанский пишет:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на примере как в расценке ФЕР 11-01-011-02 увеличить толщину стяжки на 20мм. Мне нужна стяжка толщиной 40мм, 20мм учтена в расценке ФЕР 11-01-011-01. Какие цифры и куда должен поставить? Консультант обьясняет, что 40-20=20, далее 5мм расценкой ФЕР 11-01-011-02 уже мол типа учтены, тогда остается 15мм и эти 15мм со знаком*15 проставляю в окнах ПЗ (фото приложил). Я почитал все сообщения и ответы по данному вопросу, но там все в ТЕРах, а вот в ФЕРе не понятно куда и как ставить. Я не согласен с консультантом. Я же ведь должен Коэффициент умножить, а не толщину? Огромная просьба показать на примере.
Сколько лет Вашему консультанту? Давно была такая фишка, что эти 5 мм вроде как учтены, потому что под стяжку нужно проложить эти 5 мм, а потом стяжку, и были расчеты, но за все время моей работы я с этим не встречалась. Когда Вам говорят подобное Вы смотрите состав работ и расход ресурсов и все станет ясно.
В расценках на увеличение/уменьшение можно взять количеством слоев в поправке (только под расценкой пишите расчет как получили, это для удобства проверяющих и Вам ), а кто-то до сих пор просто увеличивает вручную объем и вставляет в расчет. Ну кто как привык
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
14. Аналитический отчет
Как сформировать аналитический отчет в программе Смета.ру
Добавление позиции в смету (3.2)
Цель видеоурока – показать пользователю, как в программе ГрандСмета добавлять позиции в смету, применять коэффициентов и осуществлять прямую замену ресурсов.
Документы сметчика
Технологическая карта разработана на устройство двух слоев гидроизоляции из наплавляемых рубероидов путем их наклейки на свежеотформованные железобетонные панели покрытий, изготовляемые на домостроительных комбинатах по стендовой технологии
Дополнение № 28 к Сборнику средних сметных цен на оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. Глава 13. ТСН- 2001.13-2
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.