Вообщем, изложу ход своих рассуждений.
В 12 отделе монтаж этих фланцев при монтаже арматуры не учтен.
1 и 2 отделе, если брать расценки трубопроводы, монтируемые из труб и готовых деталей приварка отдельных фланцев учтена при монтаже трубопровода, на эту тему было много разъяснений. Да и по этим разделам берется какое-то среднее количество стыков при монтаже, думаю что расценку на приварку обратных фланцев отдельно брать, в этом случае, не нужно.
в отделе 20 сборника при монтаже трубопровода, тоже из труб и готовых деталей дополнительно учитывается каждый сварной стык, т.к эти трубопроводы, в основном, обвязочные, где идет много стыков при маленькой длине трубопровода ( у меня на 5 м - 20 стыков),поэтому приварку ответных фланцев стоит учесть отдельно по расценке 20 отдела "добавлять на 1 стык", а не как не по 22 сборнику.
Как-то так.
Может еще у кого-то созрели мысли на эту тему? Очень интересно послушать

.