Добрый вечер! если можно проконсультируйте, пожалуйста: можно ли расценку ФЕРр 61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм применять при меньшей толщине, ведь с помощью расценки ФЕРр 61-10-2 можно корректировать толщину только в большую сторону?
в расценке ФЕРр 61-28-1 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям заложена Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия, согласно ГОСТ 3826-82 у нее номинальный размер стороны ячейки в свету 0,5мм, такую сетку сложно купить, корректировать расценку нельзя какой может быть выход?
Штукатурка фасада ... по 15 "Улучшенная штукатурка фасада. Но нужно именно учесть, что работы выполнились с лесов.
Расценка из ремонтного сборника "Ремонтштукатурки фасада с лесов" не подходит.
Ремонт декоративной штукатурки Автор: Галина Вантурина. Возьмите отбивку штукатурки и устройство высококачественной штукатурки. Если ремонт фасадов,то можно рассмотреть ремонтштукатурки фасадов декоративным раствором
Штукатурка внутренних стен применение разных расценок ... возможно ли одновременное применение след. расценок на один объем:
Напишу по порядку, но мне важно понимать по штукатурке
1. 61-2-7 ремонтштукатурки
2. 62-2-8 +10 мм добавлять к 61-2-07
3. 15-04-006-04 грунтовка
4. 15-02-016-03 улучшенная штукатурка
5. 10-01-092-01 антисептическая обработка
6. 61-1-9 сплошное ...
Устройство наружной теплоизоляции фасада Автор: Сергей. как по вашему
ремонтштукатурки может сидеть в "подготовка основания" по ГЭСН 15-01-080-01 Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой ...
Штукатурка "под шубу" фасада здания ... применяется для выполнения работ по штукатурке "под шубу" фасада здания? Какая расценка применяется для выполнения работ по ремонтуштукатурки "под шубу" фасада здания?
Helena пишет: можно ли расценку ФЕРр 61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм применять при меньшей толщине
Можно. Сказано же, что ДО 20мм. 5мм и 10мм - это ДО 20мм.
Цитата
Helena пишет: такую сетку сложно купить, корректировать расценку нельзя какой может быть выход?
ПОД позицией вычитаете эту сетку, и добавляете ту сетку, которую собираетесь использовать.
Александр пишет: Можно. Сказано же, что ДО 20мм. 5мм и 10мм - это ДО 20мм.
а что с расходом делать? расход раствора - 2,2м3/100м2, т.е. он расчитан на толщину 22мм (дополнительные 2 мм сверх 20мм, наверное, идут на усушку).
Цитата
Александр пишет: ПОД позицией вычитаете эту сетку, и добавляете ту сетку, которую собираетесь использовать.
госэкспертиза не приемлет такой вариант, утверждая, что это прямое нарушение технологии. непонятно почему изначально была заложена эта "москитная" сетка, неужели она обеспечивает надежное сцепление раствора с ремонтируемой поверхностью..
Видел ФЕРр 61-10-2 (и подобные) со знаком минуса для уменьшения толщины в сметах прошедших экспертизы. Вроде логично, но не уверен насколько это правильно.
Александр пишет:Можно. Сказано же, что ДО 20мм. 5мм и 10мм - это ДО 20мм.
а что с расходом делать? расход раствора - 2,2м3/100м2, т.е. он расчитан на толщину 22мм (дополнительные 2 мм сверх 20мм, наверное, идут на усушку).
Цитата
Александр пишет:ПОД позицией вычитаете эту сетку, и добавляете ту сетку, которую собираетесь использовать.
госэкспертиза не приемлет такой вариант, утверждая, что это прямое нарушение технологии. непонятно почему изначально была заложена эта "москитная" сетка, неужели она обеспечивает надежное сцепление раствора с ремонтируемой поверхностью..
это кто вам такое сказал, что экспертиза не приемлет такой вариант? условно у вас должны быть 2000 вариаций этой расценки, каждая из которых будет с разной сеткой? ну раз их менять нельзя? и 2000 вариаций расценки на штукатурку, каждая на свой милимитраж. эээх.... вы бы хоть какие-нибудь видео уроки посмотрели что ли
Кирюха Иннокентьевич пишет:вы бы хоть какие-нибудь видео уроки посмотрели что ли
посоветуйте это эксперту ггэ. в ФЕРр 61-10-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя ДОБАВЛЯТЬ к расценке 61-10-1по ФЕРр 61-28-1 эксперт ссылается на п.5 517пр и п.7 не спасает
ага, ну пускай тогда ЭКСПЭРТ свой вариант расценки предложит, раз уж такое дело.
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 28 июня 2022 г.)
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.