Смена стяжки в жилой квартире - нужно учесть сухой ПЦС?

Смена стяжки в жилой квартире - нужно учесть сухой ПЦС?

Смена стяжки в жилой квартире - нужно учесть сухой ПЦС?
 
Добрый день, поясните, пожалуйста. При смене стяжки пола в квартире ( по результату экспертизы) ( 60 мм) в смете применена расценка ГЭСН11-01-011-02. Сметчик учел готовый раствор. Правильно ли это? или нужно учесть сухой ПЦС и приготовить раствор на месте? и как учесть подъем материалов на этаж? Спасибо. Сметы только начинаю. не судите строго.
Похожие темы:Найти еще: стяжки
Наливные полы или стяжка?
Автор: Мария. Еще такой вопрос по стяжке. В проекте написано стяжка выравнивающая из Церезита CN 178. Читаю про Церезит-это и стяжка и наливной пол. Так стяжка или наливной пол?...
Разборка цементно-песчаных и стяжек из штукатурного раствора на кровле
Автор: Света. Думаю над расценкой над разборкой стяжек на кровле. Стяжки цементно-песчаные и стяжки из штукатурного раствора. Цементно-песчаную стяжку , например здесь [...](https://smetnoedelo....
Предел толщины выравнивающей стяжки
Автор: Мария. "Сергей пишет: Денис Владимирович (/forum/user/7438/),меня больше напрягает то, что под выравнивающей стяжкой, нет никакого основания. а по смете на разбор вообще стоит расценка 57-02-04 применительно, т.е. очевидно, что разбирается обычная стяжка....
Заливка строительным битумом стяжку кровли
Автор: Максим. Добрый день! При ремонте кровли Подрядчик заливал стяжку строительным битумом (выравнивал основание из-за малого объёма по стяжке, предусмотренного сметой контракта). Подскажите как расценить ...
В каких случаях можно брать расценку на устройство стяжки
Автор: Алена. Доброго дня. подскажите в каких случаях можно брать расценку ТЕР11-01-011-01 на устройство стяжки, а в каком, допустим. расценку ТЕР11-01-002-09 на устройство подстилающих слоев бетонных? Раньше всегда брала как стяжку, а тут мне исправляют ...
 
В расценке указана готовая бетонная смесь, потому ее и учли. Для подъема в расценке учтены одномачтовые подъемники.
Учитывая, что производится ремонт, и площадь явно меньше 100м2, можно взять К1,15, 1,25
 
Разборка стяжки учтена? 57-01-021 - выбирайте материал стяжки и способ разборки вручную или отбойным молотком + добавка на толщину.  Устройство 11-01-011-01 (это 20мм)+ 11-01-011-02 - 8 раз (это 5х8=40мм)
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Добавление ресурса в расценку (31)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление подчиненного ресурса в расценку из справочника
Пользовательский интерфейс (7)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Пользовательский интерфейс программного комплекса
Документы сметчика
Январь 2017. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 14 августа 2023 г.)
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 26.10.2020 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.