Пневматические испытания трубопроводов остающихся в стяжке пола.
 
При монтаже трубопроводов из сшитого полиэтилена систем отопления и водоснабжения  по полам квартир до приборов применяются соединительные фитинги. Согласно проекту, после прокладки  пол заливается цементной стяжкой, другой подрядной организацией. Заказчик требует испытать на герметичность, до залива пола стяжкой данные трубопроводы , чтобы продолжить работу по отделке. Применяемая расценка ТЕР 19-01-015-01 (пневматическое испытание газопроводов) заказчика не устраивает, мотивируя тем, что очень дорогая, приминительно предлагают учесть  испытания как гидравлические по ТЕР 16-07-005-01. Но по трудозатратам, при выполнении пневматических испытаний по факту выходит гораздо больше, чем учтено в расценке на гидравлические испытания, т.к. из каждой квартиры выходит по 4 трубы, квартир на этаже от 4 до 10, этажей 19, и каждый трубопровод надо проверить.
Вопрос: правомерен ли заказчик ,отказав  нам в применения прямой расценки на пневматические испытания.