Олег Евгеньевич (Все сообщения пользователя)

Олег Евгеньевич (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Очень нужна форма технического отчета ПНР на ЦТП или ИТП
 
Уважаемые форумчане! Большая просьба, если у кого-то есть форма технического отчета ПНР на ЦТП или ИТП. Но главная проблема это ссылка на нормативную и техническую документацию по внутреннему содержанию отчета. Возможно есть гостированная форма этого отчета. Заранее всем спасибо!
Вопрос по ФЕР, программа Гранд-Смета
 
[QUOTE]Света пишет:
[QUOTE] Олег пишет:Потому что ремонт[/QUOTE]
ИИИ?0,85 к НР и 0,8 к СП - это не есть К ремонта.Это К , которые применяют при расчете в текущем уровне цен, а у Вас базисно-индексный расчет, эти К у Вас учитывает индекс перевода СМР в текущие цены. [/QUOTE]
Согласен Светлана, я написал не верно. Уменя ремонт финансируемый федеральным бюджетом и я работаю по УСН. У нас на форуме есть тема в которой это обсуждалось [URL=https://smetnoedelo.ru/forum/forum3/topic10848/message38719/#message38719]https://smetnoedelo.ru/forum/forum3/topic10848/message38719/#message38719[/URL] я руководствовался таблицей №4. Если я раньше делал не правильно, то поправьте меня.
Вопрос по ФЕР, программа Гранд-Смета
 
[QUOTE]Света пишет:
Кстати я могу ошибаться, но всеже посмотрите внимательно НР и СП, 0,85 и 0,8 у вас почему применяются? Ведь Вы считаете не в текущем уровне цен , а с индексом к СМР. [/QUOTE]
Потому что ремонт
Вопрос по ФЕР, программа Гранд-Смета
 
[QUOTE]Света пишет:
Читайте абзац после первой картинки  [URL=https://www.grandsmeta.ru/rabota-s-lokalnoj-smetoj/vvod-limitirovannykh-zatrat-nalogov-i-obyazatelnykh-platezhej/kak-v-smete-rasschitat-summu-kompensatsii-nds-pri-ispolzovanii-uproshchjonnoj-sistemy-nalogooblozheniya]https://www.grandsmeta.ru/rabota-s-lokalnoj-smetoj/vvod-limitirovannykh-zatrat-nalogov-i-obyazatelny...[/URL] "если в смете задан базисно-индексный расчёт ив параметрах сметы на закладке Индексы в группе Индивидуальные индексы для позиций сметы выбран способ применения индексов Применять индексы к СМР(либо установлен переключатель Не использовать индексы), то значения указанных идентификаторов рассчитываются в базисных ценах." [/QUOTE]
Т.е.  (МАТ*[COLOR=#ff0000]6[/COLOR]+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 в частном конкретном случае так получается?
Вопрос по ФЕР, программа Гранд-Смета
 
[QUOTE]Света пишет:
 Олег , [QUOTE] Олег пишет: в ФЕР получается есть строка материалы, но их значение никак не соответствует реальному количеству в смете[/QUOTE]
Почему не соответствует? Всего минус ЭММ минус ЗП = материалы30399,34-2182,87-511,05=20705,42, у Вас в строке материалы так и написано. А если Вы пытаетесь сложить все позиции по ФССЦ + прайс, то это еще не все материалы, ведь часть материалов сидит в расценках. [/QUOTE]
30399,34-2182,87-511,05=27705,42 хорошо. Т.е. 27705,42*6*1,18=196154,37 это мои основные материальные затраты и возврат НДС должен расчитываться исходя из этого... Вопрос почему в конце сметы высвечивается 27705,42 а не 27705,42*6=166232,52?  
Далее если из итоговой суммы сметы вычесть строку проектирование остается 211635,76с НДС - 196154,37мат= 15481,39 с НДС РАБОТА , а в смете у меня только ПНР 20342,07 и без НДС.
Вопрос по ФЕР, программа Гранд-Смета
 
Вот именно Светлана я как раз и хочу чтоб в конце сметы у меня одной строкой высвечивалось ФССЦ+прас+мат. Ну или отдельно оборуд отдельно материал
Изменено: Олег - 05.04.2018 12:00:34
Вопрос по ФЕР, программа Гранд-Смета
 
Уважаемы форумчане и знатоки, помогите разобраться в смете...). Сделал смету в ФЕР с индексами 4й квартал 2017г. Но у меня получается парадокс или, что болеее вероятно, я где-то, не то смотрю. Проблема следующая: в конце любой сметы есть  строка материалы+ строка оборуд=затраты заказчика на закупку материалов, но в ФЕР получается есть строка материалы, но их значение никак не соответствует реальному количеству в смете. Вторая проблема: у меня упращенка и возврат НДС начисляется на эту маленькую цифру из строки материалы... Попытался поменять вид работ на материалах, не помогает, не происходит перераспределение цифр и новый вид затрат оборудование не появляется((  1. Основной вопрос как посмотреть быстро реальные затраты на материалы и оборудование. 2. Как вернуть НДС на все оборудование или материалы... Может нажать куда или вид другой или еще какая хитрость (Гранд версия 7.1 базы ФЕР 2016 с 4м изменением)
Нужна помощь при составлении сметы на внутрянку к проекту
 
[QUOTE]Павел пишет:
[QUOTE] Олег пишет:Есть проект в котором указаны метало-пластиковые трубы, радиаторы и кол-во регуляторов радиаторных. [/QUOTE]
Могу помочь, если проект сбросите. [/QUOTE]
Павел, спасибо за готовность помочь. Т.е. получается, я беру аксонометрическую схему и в ручную считаю все отводы переходы тройники... по всем этажам и кол-во этих фасонных частей зависит только от моего внимания, а наличие лишних зависит от моего не профессионализма... Остался последний вопрос, что мне скажет экспертиза на позиции которых нет в спецификации???
Нужна помощь при составлении сметы на внутрянку к проекту
 
ЭЭЭЭЭ..... Вопрос в другом как мне это учесть в смете??? Эти фитинги стоят денег и не малых... Смета для бюджета, мне нужно нитолько их у честь, но и обосновать каким либо документом....
Нужна помощь при составлении сметы на внутрянку к проекту
 
Помощь заключается в следующем. Есть проект в котором указаны метало-пластиковые трубы, радиаторы и кол-во регуляторов радиаторных. Но не указано кол-во фасонных частей отводов, тройников, переходов, компенсационных  петель. Как их учесть в смете чтоб не промахнуться по цене и количеству при монтаже...? И все усложняется тем, что это здание театра советской постройки и перестройки... Проектировщик наотрез отказывается указывать это в проекте...
Програмирование сетевого элемента
 
В тех. части к какому сборнику это прописано? И если не сложно, то номер пунктика
Програмирование сетевого элемента
 
[QUOTE]Денис Владимирович пишет:
[QUOTE] Алена пишет: Уважаемые коллеги, при составлении сметы на видеонаблюдение какую расценку можно взять чтоб наладить ее. или как то запустить. вообщем чтоб законно увеличить стоимость. Надо учесть интеллектуальный труд. Вот думаю если Ц 10-06-068-16 Програмирование сетевого элемента и отладка его работы.??Монтируют только коммутатор, видеорегистратор, камеру ставят 1шт, монитор, шкаф напольный, аккумуляторную батарею, ИБПС, ну и кабель, ничего особенного все просто.СПАСИБО ВСЕМ [/QUOTE]
Никакую, т.к. работы но настройке системы учтены расценками сборника. [/QUOTE]
А где конкретно прописано, что настройка и наладка учтены монтажными сборниками? Очень любопытно...
Помогите осметить подземную прокладку теплотрассы!!!
 
Всем добрый день! Проблема следующая. Есть тепловая камера, расположенная по центру асфальтированной площадки (5*5м), к углу площадки примыкает своим углом здание. В углу цокольного этаже здания расположено ИТП которое нужно запитать теплоносителем из тепловой камеры. Проблема следующая, рыть нельзя, воздушку нельзя... а можно что-то вроде прокола, но я незнаю ни набора работ ни технологии как это делается... и самое главное вводить трубы в здание нужно под землей сквозь фундамент... Если кто сталкивался с таким... ПОМОГИТЕ! Заранее всем спасибо!
Помогите с гранд-сметой версия 7.1 считаю ТЕР ресурсным методом
 
Ирина спасибо, но индекс стоял, эт я сам тупанул))))).  У меня в каждй позиции прайс листа была формула для расчета и я просто эти формулы не отключил..)
Помогите с гранд-сметой версия 7.1 считаю ТЕР ресурсным методом
 
Прошу прощения раньше у меня , была гранд-смета верс. 5.1.3 я в ней сделал смету пол года назад в Тер. Сейчас возникла необходимость в работах и попросили пересчитать смету в ТЕР ресурсным методом. Поменял базу пересчитал все, убрал индекс, забил ценники на работу и материалы по сборникам, но в новой версии появился столбец с классом груза, а у моих прайс листов нет класса груза(((,
Помогите с гранд-сметой версия 7.1 считаю ТЕР ресурсным методом
 
Всем добрый день! Помогите с гранд-сметой версия 7.1 считаю ТЕР ресурсным методом, но прайсовые позиции почему-то не учавствуют в расчете. Что   и куда нажать чтоб их начала считать гранд-смета
КС-2 расходится со сметой
 
[QUOTE][QUOTE][USER=1072]
[/QUOTE][/USER][/QUOTE]
КС-2 расходится со сметой
 
Если у вас смета с НДС к аукциону, торгам и проч.,  и физ объемы совпадаю на 100%, но КС-2 должна быть без НДС вот образец концовки сметы. может чем-то поможет.
КС-2 расходится со сметой
 
Если физические объемы совпадают на 100% то как выше написали меняете шапку сметы на шапку КС-2 и в конце сметы пишете по акту. Если физ. объемы не совпадают со сметой, тогда либо пересогласовать смету с новыми объемами и закрыться по новой смете или берете исходную и корректируете физ объемы и закрываетесь по факту выполнения.
КС-2 расходится со сметой
 
Если все выше перечисленное присутствует, отдаете смету техническому надзору или гл. инженеру для подтверждения объемов, как объемы подтвердят или скорректируют, от этого и стоит прыгать дальше