Добрый день. Имеется такой вопрос по документам, ФЕРп 81-05-02-2001 Сборник 2 и Пособие по составлению смет на ПНР АСУТП Горячкина в части определения каналов, относящихся к 3-ей группе каналов, а именно: 1. Если в ссотаве АСУТП помимо аппаратных кнопок имеются АРМ с реализованным на нем алогитмическим управлением ИМ при помощи виртуальных программных кнопок управления и выбора режима, считаются ли эти кнопки (управления и выбора режима) как Ки, используемые оператором (Оп) для воздействия на КПТС для расчета количества3-ей группы каналов или считать их как внутренняя связь комплекса системы и не учитывать в расчете?! 2. Если все-таки учитывать, то каждую кнопку считать за канал, или все же счиать 1 канал - 1 ИМ вне зависимости от того, сколько кнопок нарисовано, ведь по сути от метода реализации кнопок управления(Разработчика) зависит количество кнопок управления. К примеру можно реализовать как две кнопки "пуск/стоп" и "режим" через вещественные переменные, так и размножить количество кнопок на "Пуск", "Стоп" и 5 кнопок выбора режимов через дискретные переменные.