Павел Коликов (Все сообщения пользователя)

Павел Коликов (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Профилактические испытания и измерения эл. установок
 
Добрый вечер!
Уважаемая Ирина, в ведомственных сборниках например (ВУЕР-ИО-2000 испытания электрооборудования), нет половины испытаний которые мы проводим , например автоматических выключателей до 1000В, устройств защитного отключения,предохранителей до 1000В. Мы работаем в Гранд смете и в ФЕРп01 есть всё. Я просмотрел много тендерной документации по областям, все сметы составлены в ФЕРп01 и все прошли экспертизу в региональных центрах по ценообразованию. И никто не применяет К-0,5.
Я понимаю, что составлять смету на проф. испытания по ФЕРп01 не корректно (по сути это не пусконаладка), но все так работают.
 
Профилактические испытания и измерения эл. установок
 
Здравствуйте.
Имеем электроизмерительную лабораторию, получили заявку на проведение испытаний и измерений
электроустановок действующей школы. Составили смету в ФЕРп-2001-01. Правомерно ли требование сметчика отдела образования,
применить коэффициент 0,5 к смете, он ссылается на тех. часть ФЕРп п.9

9. При повторном выполнении пусконаладочных работ, осуществляемом до подписания акта об окончании работ, затраты определяются по соответствующим расценкам сборника с коэффициентом 0,5.

Монтаж в школе мы не проводили , это ежегодная проверка мест повышенной опасности согласно ПУЭ.