Руслан (Все сообщения пользователя)

Руслан (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Учтено ли сверление отверстий под анкера по расценкам?
 
Понятно. Спасибо за развернутый ответ
Учтено ли сверление отверстий под анкера по расценкам?
 
[QUOTE]Николай пишет:
[QUOTE][URL=/forum/user/15115/]Руслан[/URL] пишет: А на чем основывается Ваш ответ? Может есть где-либо информация по этому поводу? [/QUOTE]
Смотрите ресурсную часть расценок [/QUOTE]
Вы ссылаетесь на то, что в ресурсах расценки присутствует перфоратор, дюбели и болты?
Но в тех.части нет никаких упоминаний про сверление: "1.11.8. В ФЕРм сборника 11 отдела 1 на монтаж конструкций учтены затраты на: изготовление, окраску поверхности конструкций и материальные ресурсы для их изготовления; установку и снятие ручных подъемных приспособлений."
Учтено ли сверление отверстий под анкера по расценкам?
 
А на чем основывается Ваш ответ? Может есть где-либо информация по этому поводу?
Учтено ли сверление отверстий под анкера по расценкам?
 
Здравствуйте! Помогите понять учтено ли сверление отверстий под анкера по расценкам сборника ФЕРм11 отдела 1. В смете дополнительно взял расценки на сверление по сборнику ФЕР46, но Заказчик убирает их, ссылаясь на то, что в расценке сборника ФЕРм11 отдела 1 учтено сверление. Тех.часть сборника не указывает явно, что сверление учтено. Кто ошибается в этой ситуации: Заказчик или я?
Опоры трубопроводов по 3-му классу безопасности
 
На случай, если кто-либо будет задаваться таким же вопросом
Ответ: монтаж опор для трубопроводов по 3-му классу безопасности учитывается в расценке на монтаж трубопровода по сборнику ФЕРм13. Масса опор прибавляется к массе трубопровода.
Опоры трубопроводов по 3-му классу безопасности
 
Да
Опоры трубопроводов по 3-му классу безопасности
 
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно определяется монтаж опор для трубопроводов по 3-му классу безопасности? Для трубопроводов использую расценку по ФЕРм13. Тех.часть сборника ясного ответа на этот вопрос не дает.
Монтаж трубы 12Х18Н10Т
 
Маленький итог (для труб до давления 2,5МПа):
Монтаж трубы из стали 12Х18Н10Т от диаметра 45мм брать по прямой расценке (м12-1-66-..)
Монтаж трубы из стали 12Х18Н10Т до диаметра 45мм брать применительно.
Все верно?
Монтаж трубы 12Х18Н10Т
 
К сожалению не подходит, поскольку расценка для трубопроводов в дизельных. Вопрос касается трубопроводов в помещениях или на открытых площадках
Монтаж трубы 12Х18Н10Т
 
Перечитал ТЧ к 12му сборник, но указание про применение ближайшего диаметра не нашёл. Значит недопустимо применять монтаж таким образом (по прямой расценке)?
Монтаж трубы 12Х18Н10Т
 
В каком документе это написано?
Монтаж трубы 12Х18Н10Т
 
А если труба имеет диаметр к примеру 14 мм. или 18 мм? Как быть в этом случае? Нет прямой расценки для таких диаметров.
Монтаж трубы 12Х18Н10Т
 
Есть труба диаметра 45 мм из стали 12Х18Н10Т (высоколегированная сталь). Если я правильно понимаю есть 2 варианта ее монтажа:
1. Монтаж по ФЕРм 12-1-4-6 с применением коэфф. 1,15 (на монтаж оборудования из нержавеющей стали по МДС 37 п.4.3.2)
2. Монтаж по ФЕРм 12-1-66-1 без применения коэффициентов.
Как будет целесообразнее взять монтаж? Или я не правильно понимаю?