Алексей, благодарю за конкретный ответ!
Но состав работ, предусмотренный указанными Вами нормами не соответствует фактически проводимому.
Норма 08-02-402-02 не учитывает кабели с количеством жил более 5. не учитывает то, что на одних кабелях есть коробки, а на других нет. Не учитывает то, что вводов у меня на многих коробках 20 или 30.... Да много чего еще она не учитывает...
Как ее соотнести с пунктом 2 мне вообще непонятно. У меня есть смонтированная коробка, уже проложенный кабель. мне нужно просто завести кабель и подключить жили к клеммникам.
В части ФЕРм08-02-144 к пункту 3. Так здесь никак не учтено заведение кабеля в коробку через ввод, заземление брони кабеля.
В части ФЕРм08-02-144 или 08-03-574 к пункту 4. Тут тоже никак не учтена разделка кабеля. Шкафы у меня смонтированы. Нужно разделать и подключить кабель.
Я, если честно, не вижу никакой ерунды.
Вижу то, что все предложенные Вами варианты не подходят.
Спасибо за уделенное время!
Но состав работ, предусмотренный указанными Вами нормами не соответствует фактически проводимому.
Норма 08-02-402-02 не учитывает кабели с количеством жил более 5. не учитывает то, что на одних кабелях есть коробки, а на других нет. Не учитывает то, что вводов у меня на многих коробках 20 или 30.... Да много чего еще она не учитывает...
Как ее соотнести с пунктом 2 мне вообще непонятно. У меня есть смонтированная коробка, уже проложенный кабель. мне нужно просто завести кабель и подключить жили к клеммникам.
В части ФЕРм08-02-144 к пункту 3. Так здесь никак не учтено заведение кабеля в коробку через ввод, заземление брони кабеля.
В части ФЕРм08-02-144 или 08-03-574 к пункту 4. Тут тоже никак не учтена разделка кабеля. Шкафы у меня смонтированы. Нужно разделать и подключить кабель.
Я, если честно, не вижу никакой ерунды.
Вижу то, что все предложенные Вами варианты не подходят.
Спасибо за уделенное время!