Владимир (Все сообщения пользователя)

Владимир (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Заделки концевые сухие ГЭСНм 08-02-158. Расшифровка состава работ
 
Алексей, благодарю за конкретный ответ!
Но состав работ, предусмотренный указанными Вами нормами не соответствует фактически проводимому.
Норма 08-02-402-02 не учитывает кабели с количеством жил более 5. не учитывает то, что на одних кабелях есть коробки, а на других нет. Не учитывает то, что вводов у меня на многих коробках 20 или 30.... Да много чего еще она не учитывает...
Как ее соотнести с пунктом 2 мне вообще непонятно. У меня есть смонтированная коробка, уже проложенный кабель. мне нужно просто завести кабель и подключить жили к клеммникам.
В части ФЕРм08-02-144 к пункту 3. Так здесь никак не учтено заведение кабеля в коробку через ввод, заземление брони кабеля.
В части ФЕРм08-02-144 или 08-03-574 к пункту 4. Тут тоже никак не учтена разделка кабеля. Шкафы у меня смонтированы. Нужно разделать и подключить кабель.

Я, если честно, не вижу никакой ерунды.

Вижу то, что все предложенные Вами варианты не подходят.

Спасибо за уделенное время!
Заделки концевые сухие ГЭСНм 08-02-158. Расшифровка состава работ
 
Какой информации не хватает в последнем сообщении? С моей точки зрения там все описано максимально подробно.
Какое ТЗ??? Вы шутите? Я же не заказ на осмечивание размещаю.
Заделки концевые сухие ГЭСНм 08-02-158. Расшифровка состава работ
 
Просто у меня много разных вариантов.

1. Монтаж и дальнейшее расключение взрывозащищенных коробок зажимов ВЭЛАН с различным количеством взрывозащищенных кабельных вводов (от 4 до 30). В эти коробки заходят и выходят различные бронированные кабели (контрольные, силовые) с различными сечениями и различным количеством жил.
Есть норма 08-03-545. Но в ней нет разделки кабеля. Соответственно, не учтено и заземление брони кабеля. Работа "Заземление", с моей точки зрения, учитывает заземление корпуса самой коробки.
2. Просто подключение аналогичных кабелей (без монтажа коробки) во взрывозащищенных коробках зажимов ВЭЛАН.
3. Подключение аналогичных кабелей кабелей к взрывозащищенному электрооборудованию оборудование (двигатели, нагреватели и др.).
4. Шкафы в щитовой. В них заходят те же кабели.

Состав работ для каждого из перечисленных случаев (кроме дополнительного монтажа коробки в п.1) аналогичный.
1. Разделка кабеля
2. Устройство заземления брони кабеля
3. Установка и крепление кабеля (с помощью ввода в коробке или на рейке в шкафу)
4. Маркировка кабеля биркой, маркировка жил
5. Присоединение

Заделок кабеля ни в одном случае нет. Наконечников на кабеле, за редким исключением, тоже нет.

Как максимально корректно расценить каждый из этих случаев я так и не понял.

Специалисты, напишите, пожалуйста, какие расценки Вы примените для каждого из приведенных выше вариантов.
Вы не могли бы написать односложно - пункт №1: расценка такая-то, расценка такая-то..... пункт №2
Изменено: Владимир - 05.09.2019 16:37:44
Заделки концевые сухие ГЭСНм 08-02-158. Расшифровка состава работ
 
Так там нет разделки кабеля.

У меня состав работ такой: разделка кабеля, устройство заземления брони кабеля, подготовка кабельного ввода (взрывозащищенный), монтаж его на кабель, заведение кабеля в коробку, биркование кабеля, маркировка жил, присоединение жил к клеммнику.
Подскажите, пожалуйста, какими нормами наиболее корректно это все расценить?
Заделки концевые сухие ГЭСНм 08-02-158. Расшифровка состава работ
 
А как тогда расценить заведение бронированного кабеля во взрывозащищенную клеммную коробку?
Заделки концевые сухие ГЭСНм 08-02-158. Расшифровка состава работ
 
Мы уверенно движемся к истине!
У меня производится заведение бронированного силового кабеля 5х2,5 к клеммную коробку.
Попытаюсь применить/расшифровать данную расценку для моей работы.
Поправьте меня, пожалуйста.

ГЭСНм 81-03-08-2017. Норма 08-02-158-14

01. Разделка конца кабеля. Снятие изоляции, брони, разведение жил кабеля для дальнейшего подключения

02. Заделка конца кабеля с установкой наконечника: Если исходить из Справочника электромонтажника, то концевой заделки у меня нет. Наконечника тоже нет. Т.е. этой работы нет.

03. Установка и крепление заделки: Раз нет заделки, то этой работы у меня тоже нет.

04. Установка конструкций
Устройство заземления брони кабеля, монтаж бирки на кабель. Сюда же можно отнести подготовку и установку на кабель кабельного ввода.
Где сидит работа по заведению кабеля в коробку с протяжкой ввода, я не понимаю.
Маркировка жил, с моей точки зрения, скорее всего сидит в этой норме ГЭСНм 08-02-144.

Кстати, припоя и жира в материалах нет.
Заделки концевые сухие ГЭСНм 08-02-158. Расшифровка состава работ
 
Да, не умею читать! Я глупый! Потому и написал несколько вполне конкретных вопросов.

Но на эти конкретные вопросы я не получил ни одного конкретного ответа.
Только ссылки на материалы, которые я прочитал 10 раз. Конкретики - ноль.
Ну ответьте Вы по пунктам!
1. Какую работу подразумевает каждый из пунктов нормы.
2. Где в норме сидит устройство заземления брони кабеля (и сидит ли?),  маркировка кабеля биркой (не маркером по поверхности), маркировка жил  кабеля камбриками.

3. Что такое "Установка конструкций".

У меня, если честно, уже складывается впечатление, что ответов на эти вопросы никто не знает.
Заделки концевые сухие ГЭСНм 08-02-158. Расшифровка состава работ
 
Эка как раз та перепечатка, о которой из Справочника электромонтажника Пантелеева Е.Г. о которой я писал.

Ответов на мои вопросы там, к сожалению, нет.
Заделки концевые сухие ГЭСНм 08-02-158. Расшифровка состава работ
 
Добрый день, уважаемые коллеги!
Имеется вопрос по группе норм ГЭСНм 08-02-158.
Состав работ следующий:
01. Разделка конца кабеля.
02. Заделка конца кабеля с установкой наконечника.
03. Установка и крепление заделки.
04. Установка конструкций.

Нигде не могу найти грамотного разъяснения, что "сидит" в каждом из пунктов.
Несколько часов поисков в сети ни к чему не привели. У всех присутствуют лишь перепечатки из Справочника электромонтажника Пантелеева Е.Г. тридцатилетней давности.

У меня осуществляется заведение бронированного кабеля в клеммную коробку.
Никак не могу понять, где в норме сидит устройство заземления брони кабеля (и сидит ли?), маркировка кабеля биркой (не маркером по поверхности), маркировка жил кабеля камбриками. Что такое "Установка конструкций".

Знающие люди (электрики), Вы не могли бы детально расписать, что подразумевается под каждой строкой.
Буду Вам очень благодарен!