Виктория (Все сообщения пользователя)

Виктория (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Зимнее удорожание при производстве работ сроком меньше года
 
Так где в данной ситуации исключительно летние месяцы? Сезон  с ноября по февраль зимний период, производство работ осуществляется не в помещениях, а открытой площадке
Зимнее удорожание при производстве работ сроком меньше года
 
Добрый день. Ситуация следующая: в сметной документации на кап.ремонт учтено зимнее удорожание по среднегодовым нормам, при закрытии работ Заказчик отказывается его оплачивать, объясняя это тем, что срок выполнения работ определен с июля по февраль, не включает все зимние месяцы, оплачивать он будет только зимнее удорожание по среднегодовым нормам только в зимние месяцы, все что начислено в летних просит убрать. Производство работ осуществляется на открытой площадке, часть работ приходится на летний период (июль-октябрь, часть на зимний ноябрь-февраль). Прав ли Заказчик?
Изменено: Виктория - 12.07.2023 14:14:03
Установка лесов - дополнительно брать расценку на установку и разборку?
 
Спасибо!
Установка лесов - дополнительно брать расценку на установку и разборку?
 
Добрый день. Подскажите, корректно ли к расценке 46-01-013-01 дополнительно брать расценку на установку и разборку строительных лесов?

При этом П. 1.46.4. Сборника 46 указано, что расценками табл. с 46-01-009 по 46-01-013, 46-02-004, 46-02-005, 46-05-008, 46-05-009 – предусмотрено производство работ на высоте до 25 м. Подрядчик настаивает на том, что расценкой учтены условия производства работ на высоте, а сборка/разборка лесов  должна учитываться отдельно, т.к. в ресурсах нет ни деталей лесов и настила, ни подъемников, позволяющих работать на высоте. Техническим заданием предусмотрена необходимость их (лесов) применения. Вопрос, пропускать расценку на установку и разборку лесов или нет?
Коэффициент 1,15 на стесненность к расценкам сборника 46
 
А почему в шапке указано,  кроме 81-02-46-хххх??Или я что-то не так понимаю?  
Коэффициент 1,15 на стесненность к расценкам сборника 46
 
Добрый день. Вопрос простой: в смете расценки сборника 46, можно ли к ним применить к=1,15 на стесненность?  В методике, насколько я понимаю, указано, что он не должен применяться, но в сметной программе он находится в разделе применимых.  
Можно ли применить дополнительно расценку на Разборка покрытий полов: дощатых
 
Добрый день. При демонтаже деревянных перекрытий здания применяю расценку 46-04-007-03 Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок. Состав работ: 1. Разборка засыпок, смазок и изоляционных прокладок. 2. Разборка балок, накатов и подшивок. Вопрос: можно ли применить дополнительно расценку на Разборка покрытий полов: дощатых 46-04-010-02?
Как посчитать стоимость экспертизы проектных и изыскательских работ
 
Добрый день. Первый раз столкнулась со сметами на ПИР.  Есть сметы на составление проектной, рабочей документации, инженерно-геодезически изыскания т.д. нежилого здания. Вопрос: как посчитать стоимость экспертизы проектных и изыскательских работ? Проектные в ценах 2001 г - 734680 руб без НДС*20,22%*Ki+20% НДС, согласно Постановлению Правительства 145. Верно? А как быть с экспертизой изыскания, если там базовая стоимость по сборнику 1991?!  Можно сумму в текущих ценах разделить на коэффициент по отношению к 2001 году и дальше считать по формуле (30000 руб 1991года х 56,4 индекс перевода 1991 в 2022 / 4,96 * 27,3%*Кi+20%)? Голова уже кругом, но я не понимаю, в эту экспертизу ведь входит проверка сметной документации?
Система управления доступом - какую расценку применить
 
Да, я тоже считаю, что нельзя. Но в действующей редакции это пункт 1.10.115, который относится к отделу 8, а данная расценка (м10-10-006-01) из отдела 10. Как воевать с экспертизой?
Система управления доступом - какую расценку применить
 
Добрый день. У нас монтируется СКУД на базе программируемого контроллера/ПК, с функциями обработки и фиксации событий. Можно ли применить в данном случае ГЭСНм10-10-006-01? На одном из форумов видела мнение, что данная расценка применяется с простым принципом действия (ключ есть в памяти прибора, дверь открылась, нет, не открылась)  Если не подходит, то почему и как быть?
Монтаж и настройка термометра сопротивления, монтаж и проверка шкафа
 
Добрый день!  При составлении сметы на монтаж и настройку шкафов нами применяется расценка сборника ФЕР 10 - м10-04-062-04. Так как шкаф в сборе включает датчики с цифровыми интрфейсами , программируемое реле и т.д., которые требуют отдельной настройки через компьютер, поэтому мы применяем расценку м10-06-068-15 настройка простых сетевых трактов. Так же включаем расценку на электрическую проверку. При экспертизе  смет все расценки на настройку и проверку исключают ссылаясь на п.1.10.1 тех части сборника: "...учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих тех условий и инструкций на монтаж, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования..." Проверяющие органы считают, что расценки включают работы по монтажу, проверке, настройке и т.д. Мы считаем, что расценки включают только монтажные работы, разработанные на основе инструкций, а наладку нужно брать отдельно. Подскажите, какой вариант будет верным и как трактовать данную фразу.
Второй вопрос. На монтаж термометра сопротивления с цифровым интерфейсом RS 485 применяем расценку м11-02-022-02, в сборнике четко указано, что расценки сборника 11 учитывают только монтажные работы. Данный датчик также требует перед установкой отдельной настройки  с  подключением к компьютеру, поэтому мы включаем в смету расценку м10-02-041-03 Проверка и настройка канала ввода-вывода информации. Эту расценку нам также исключают. Подскажите, правомерны ли действия проверяющих, исключающих расценку на проверку и настройку? Как правильно учесть эти работы или пусконаладки на всю систему АСУ ТП достаточно?
Прокладка трубопроводов в котельной - материалы в расценке
 
Добрый день! Необходимо проложить трубопровод в котельной длина 46м ду250 ( данный объем работ  дан по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями, арматурой и П-образными компенсаторами) Применяю расценку 16-02-005-09, по нормам выходит, что нужно 42 метра трубы и 5 отводов... По факту  36 метров трубы и 13 отводов. Вопрос: могу ли я исключить из расценки учтенные в ней материалы и добавить их заново, но в скорректированном количестве? Если нет, то как быть?
Расценка на опоры трубопровода из ФБС
 
Спасибо!
Расценка на опоры трубопровода из ФБС
 
Попробую 07-05 Установку стен подвалов..Состав работ подходит
Расценка на опоры трубопровода из ФБС
 
Изначально я тоже применила 07-05-001-01, но не знаю, пройдет ли экспертизу
Расценка на опоры трубопровода из ФБС
 
Рассматривала этот вариант, но это ведь не щитовая опора, к тому же в расценке есть работа по устройству бетонного основания, которая не производилась.
Расценка на опоры трубопровода из ФБС
 
Добрый день! Помогите подобрать расценку на установку ФБС 9-4-6 (масса 0,47т) как опору трубопровода. Устанавливается на готовую ж/б плиту. Никак не могу найти подходящую расценку из 7 сборника... Схему прикладываю.
Смета в текущем уровне цен в Смета.ру
 
Добрый день! При составлении сметы в смета.ру в ценах 4 кв.2019 года создаю новый уровень цен (2019г), в уровне цен ставлю способ расчета: по сводному, вписываю эти индексы, формирую смету... И выходит так, что в форме по столбцам "стоимость единицы" стоят стоимости в базе, а в столбцах "общая стоимость" в текущих ценах. Как это исправить? Или в смета.ру так и должно быть?
Расчет объема работ наружные инвентарные леса (изоляция трубопроводов)
 
Тогда так и выходит 77*5=385м2. Спасибо большое. Попробую так
Расчет объема работ наружные инвентарные леса (изоляция трубопроводов)
 
только леса наружные, расценку на внутренние точно не пропустят