Ксения (Все сообщения пользователя)

Ксения (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Монтаж токопроводов 6кВ? учтены ли работы
 
Спасибо всем большое.
Монтаж токопроводов 6кВ? учтены ли работы
 
Монтажная организация утверждает, что согласно пп. 7.14.и 7.10 инструкции ОКИ.142.007 на монтаж токопроводоа ТЗКР-6-1600-81, такие работы предусмотрены.
Монтаж токопроводов 6кВ? учтены ли работы
 
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, учтены ли в ТЕРм08-01-077-01 работы по: обезжиреванию, очистке и обеспылеванию поверхности токопровода, а также работы по проверке контроля качества сварных швов методом визуального осмотра?
В смете были учтены:
- ТЕРм08-01-077-01 Токопровод неэкранированный закрытый напряжением до 10 кВ из алюминиевых шин корытного профиля на ток до 3200 А
- ТЕР13-06-003-01 Очистка поверхности щетками
- ТЕР13-06-004-01 Обеспылевание поверхности
- ТЕР13-07-001-02 Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов
- ТЕРм39-02-001-09 Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов.
Принимающая сторона настаивает, что данные работы учтены в расценке ТЕРм08-01-077-01, на основании п. 1.8.1 - 1.8.16. Т.Ч. к ТЕРм08.
Какие работы включены в ТЕРм12-17-002-01?
 
Добрый день. Какие работы включены в ТЕРм12-17-002-01? Включена ли протравка и промывка трубопроводов? В смете на монтаж маслопроводов мельниц были выбраны ТЕРм12-17-002-01 (монтаж) и ТЕРм12-11-004-01(протравка и промывка). При проверке сметы эксперт утверждает, что работы по промывке труб включены в расценку 12-17-002. Так ли это? Подскажите, пожалуйста.