Роман Пономаренко (Все сообщения пользователя)

Роман Пономаренко (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Применение расценки 08-03-571.
 
Извиняюсь, задние КРЫШКИ
Применение расценки 08-03-571.
 
з[QUOTE]ProSlave пишет:
здесь все просто. если шкафы соединяются между собой потом еще шинами, то применяем ФЕРм08-03-571-02, т.к. их (панели) нужно потом соединять между собой, если шкафы соединяются между собой только кабелями без крепления между собой, то ФЕРм08-03-571-05[/QUOTE]
Собираем стандартную РУ-0,4 кВ АВВ со сквозной ошиновкой и соответственно с креплением секций/панелей между собой. И с диким количеством болтов (задние панели и панели между собой).
Но тут я вижу, поговорка права - сколько людей, столько и мнений)))
Как доказать Заказчику, может был такой опыт у кого?
Применение расценки 08-03-571.
 
Добрый день!
Прошу Вас проконсультировать по вопросу применения расценки 08-03-571.

Коротко суть вопроса: на объекте производится сборка электрических щитов из отдельно поставленных изготовителем секций (блоков, шкафов, сегментов – не суть важно, как назвать). Сметы готовим сами и согласовываем с Заказчиком. Мы применили расценку 08-03-571-02 «Щит, собираемый из отдельных панелей…., однорядный…..». Заказчик предлагает расценку 08-03-571-05 «Щит заводского изготовления однорядный..».

Считаем данную расценку некорректной, так как состав работы по данной расценке учитывает только 1. Установка и 2. Заземление.

То есть сборка щита в готовую единицу данной расценкой не предусмотрена.

В расценке 08-03-571-02, которую применяем мы, в составе работ присутствует 3. Сборка, 4. Окраска

По факту мы собираем щит (РУ-0,4 кВ) из 6-10 отдельных шкафов, длиной каждого отдельного шкафа от 1000 до 1600 мм, вес каждого отдельного шкафа ориентировочно составляет 700-1200 кг.

Считаем, что расценка 08-03-571-05 применима к щитам, ПОЛНОСТЬЮ собранным на заводе, например, там же монтируем кроссовый щит в сборе, длиной по фронту 2,4 метра.

Здесь вопросов нет, берем 08-03-571-05.

В случае сборки электрического распределительного щита на месте монтажа из отдельно поставленных изготовителем шкафов, считаем правильным применить расценку 08-03-571-02 «Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм»

Прошу пояснить данный вопрос.
Заранее спасибо.