Добрый день!
Прошу Вас проконсультировать по вопросу применения расценки 08-03-571.
Коротко суть вопроса: на объекте производится сборка электрических щитов из отдельно поставленных изготовителем секций (блоков, шкафов, сегментов – не суть важно, как назвать). Сметы готовим сами и согласовываем с Заказчиком. Мы применили расценку 08-03-571-02 «Щит, собираемый из отдельных панелей…., однорядный…..». Заказчик предлагает расценку 08-03-571-05 «Щит заводского изготовления однорядный..».
Считаем данную расценку некорректной, так как состав работы по данной расценке учитывает только 1. Установка и 2. Заземление.
То есть сборка щита в готовую единицу данной расценкой не предусмотрена.
В расценке 08-03-571-02, которую применяем мы, в составе работ присутствует 3. Сборка, 4. Окраска
По факту мы собираем щит (РУ-0,4 кВ) из 6-10 отдельных шкафов, длиной каждого отдельного шкафа от 1000 до 1600 мм, вес каждого отдельного шкафа ориентировочно составляет 700-1200 кг.
Считаем, что расценка 08-03-571-05 применима к щитам, ПОЛНОСТЬЮ собранным на заводе, например, там же монтируем кроссовый щит в сборе, длиной по фронту 2,4 метра.
Здесь вопросов нет, берем 08-03-571-05.
В случае сборки электрического распределительного щита на месте монтажа из отдельно поставленных изготовителем шкафов, считаем правильным применить расценку 08-03-571-02 «Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм»
Прошу пояснить данный вопрос.
Заранее спасибо.
Прошу Вас проконсультировать по вопросу применения расценки 08-03-571.
Коротко суть вопроса: на объекте производится сборка электрических щитов из отдельно поставленных изготовителем секций (блоков, шкафов, сегментов – не суть важно, как назвать). Сметы готовим сами и согласовываем с Заказчиком. Мы применили расценку 08-03-571-02 «Щит, собираемый из отдельных панелей…., однорядный…..». Заказчик предлагает расценку 08-03-571-05 «Щит заводского изготовления однорядный..».
Считаем данную расценку некорректной, так как состав работы по данной расценке учитывает только 1. Установка и 2. Заземление.
То есть сборка щита в готовую единицу данной расценкой не предусмотрена.
В расценке 08-03-571-02, которую применяем мы, в составе работ присутствует 3. Сборка, 4. Окраска
По факту мы собираем щит (РУ-0,4 кВ) из 6-10 отдельных шкафов, длиной каждого отдельного шкафа от 1000 до 1600 мм, вес каждого отдельного шкафа ориентировочно составляет 700-1200 кг.
Считаем, что расценка 08-03-571-05 применима к щитам, ПОЛНОСТЬЮ собранным на заводе, например, там же монтируем кроссовый щит в сборе, длиной по фронту 2,4 метра.
Здесь вопросов нет, берем 08-03-571-05.
В случае сборки электрического распределительного щита на месте монтажа из отдельно поставленных изготовителем шкафов, считаем правильным применить расценку 08-03-571-02 «Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм»
Прошу пояснить данный вопрос.