Информационный дорожный щит - учитывать ли установку щита отдельно
 
Добрый день. Производится ремонт на участке дороги общего пользования. Участок дороги не перекрывается, только временные знаки и блоки. На въезде устанавливается информационный щит (вид работ, протяженность, сроки и т.д).
Необходимо ли учитывать установку данного щита отдельно или это входит в накладные подрядчика?
% на временные к смете не начисляется, т.к. в ПОС нет данных.


Если необходимо данный щит учитывать отдельно, то нужно ли брать оборачиваемость? С обной стороны это временный знак, с другой он изготавливается под конкретный объект.
Оборачиваемость стоек, щитков временных знаков
 
Добрый день. Вопрос наверно глупый, но все же задам.
По тех.заданию оборачиваемость стоек, щитков временных знаков 10-ти кратная.
В смету я включаю объем стоек, щитков по формуле: кол-во знаков * кол-во раз установки / оборачиваемость.
Сегодня принесли смету проверенную экспертизой. В ней объем материала (щитков, стоек) стоит 100%, а оборачиваемость берется как коэф-т к ПЗ.
Сумма конечно от этого не меняется, но как правильно.
Всегда считала, что оборачиваемость относится к объему.

Примечание: хотя с точки зрения безопасности во взаимодействии с подрядчиками, лучше брать 100% объем и уменьшать стоимость.  
Дополнительные расценки к креплению короба.
 
Добрый день.

Внутренний кабель прокладывают по стенам, конструкциям в кабельном коробе.
Для короба беру ГЭСНм08-02-396-01.
1. Короб крепится на консоль BBC-30 (ДКС) на анкер.
2. В короб устанавливают перегородку SEP L3000.
3. На короб крепят монтажне пластины (LP3000)

Подскажите пожалуйста правильно ли брать дополнительно крепление консоли, перегородки, пластин по 08-01-087-? Нужно ли брать дополнительно сверление отверстий под анкер дял консоли?
Или может ближе для перегородки и пластины ГЭСНм08-02-152-07?

В тех.части
- для креплений п.1.8.41. ".В сметных нормах сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 6...не учтены затраты на:
установку конструкций для крепления лотков, определяемые по норме 08-01-087-03;"

- для осветит.приборов п.1.8.68. "В сметных нормах сборника 8 отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные
установки» раздела 5 не учтены затраты на:
установку крепежных конструкций для отдельно стоящей (выносной) пускорегулирующей аппаратуры (ПРА), определяемые по соответствующим нормам табл. 08-01-087"
Монтаж и испытания оборудования с насосом.
 
Добрый день.
По проекту монтаж комплексной системы СУГ полной заводской готовности (два резервуара, на каждом технологичесчкий отсек с насосом и обвязкой).
Монтаж системы беру по ГЭСНм37-01-001-11 + коэф-т на оборудвание в изоляции + коэф-т Тех.часть с.м37 п.1.37.8. со встроенными механизмами (насосы).
Необходимо ли брать расценку на испытание оборудования на холостом ходу по нормам табл. м37-01-036- (т.к. на оборудовании установлено два насоса)?
Если да, то какую массу: только насосов и два испытания или массу всего комплекта и одно испытание?
Я думаю вариант только по массе насосов два испытания, т.к. они выполняют разные функции.
Изменено: Екатерина - 05.04.2024 13:51:30
Временные дорожные знаки на ж/б фундамент без заглубления.
 
Добрый день.
Подскажите пожалуйста правильную расценку в ГЭСН. По проекту для рганизации дорожного движения устанавливаются временные дорожные знаки на фундамент под стойку Ф1 ([U][B]без заглубления[/B][/U]). В разделе ГЭСН27 прямой не нашла.
Как вариант рассматриваю:
для фундамента не знаю, возможно ГЭСН07-01-001-02?
для знака - ГЭСН27-09-008-04

И вопрос по оборачиваемости: находила рекомендации 10-тикратная на стойки и знаки и 30-тикратная на фундаменты. Верно ли?
Изменено: Екатерина - 27.03.2024 14:05:58
ПНР на АСУ ТП
 
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста, есть ли какие-нибудь учебники, пособия, примеры с разбором смет на ПНР АСУ ТП.
Работала только с объектами гражданского строительства, но в данный момент место работы связано с производственным сектором.
Столкнилась с новыми видами строительных, монтажных и ПНР работ. Изучаю.
Но вот с ПНР АСУ ТП сложность.
В моем понимании беря по ГЭСНп02 - ПНР АСУ ТП мы производим наладку всей системы в целом (нижний, средний, верхний уровень).
Наш подрядчик доказывает, что в его смете расценка ГЭСНп02 это только нижний уровень (сигналы от прибора до кроссового шкафа) .
Но нужний уровень это приборы, их индивидуальные испытания учитывают монтажные сборники. Отдельно ПНР на датчики и т.д. не требуется. А сигналы ведь должны налаживаться от верхнего уровня (операторской).

Можно ли вообще как-то проводить ПНР АСУ ТП отдельно по уровням. Может есть какие-нибудь коэф-ты?

Подскажите пожалуйста, голова идет кругом.
И как можно посчитать кол-во каналов по проекту? Знаю,что это работа не сметчика.
Подключение оборудование к кабелю.
 
Возник спор между подрядчикм и заказчиком.
Подрядчик монтируетс оборудование по Г.ЭСНм37-01-014. в комплектацию оборудования входит сама установка + вентилятор + щиток управления.
Заказчик сам прокладывает кабельную линию от существующего щита.
Возник вопрос, кто должен подключать кабель к самому оборудованию (вентилятору и щитку).
Оборудование вместе с вентилятором и щитком монтировалось одной расценкой  Г.ЭСНм37-01-014 (согласно п.23(и) методики №571/пр)
Заказчик, ссылаясь на п.1.37.1 "учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ", утверждает,что подключение входит в состав работ.
Может я как-то невнимательно читала ,но в методике 571/пр и тех.части к м37 не нашла слов,что подключение учтено. Монтаж комплектного оборудования, да.

Считаю,что заказчик, если он взял на себя прокладку кабеля, должен подключить его к оборудованию.
Подскажите пожалуйста права я или нет.
Орбитальная сварка. Можно ее как-то привязать к нормам?
 
Добрый день. Сталкивались ли вы когда-нибудь с орбитальной сваркой?
По проекту монтаж труб с использованием именно данного вида сварки.
Не нашла ничего в базе.
На сколько она более дорогостоящая? Можно ее как-то привязать к нормам?
Окраска бетонной эстакады (ж/б колонны, балки) высота 6 м
 
Добрый день. По дефектной ведомости необходимо окрасить существующую эстакаду (ж/б колонны, балки) высота 6 м на улице.
В ДВ такое состав работ грунтовка ЕК G 200 + сплошная шпатлевка цементная ЕК + грунтовка ЕК G 200 + краска водоэмульсионная.
Не совсем понимаю зачем на эстакаде шпатлевка.
Рассматриваю:
1. ГЭСН15-04-019-06 Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности. Но здесь нет шпатлевки. + ГЭСНр62-02-009-01

2. но ближе мне кажется ГЭСН30-08-040-01 Окраска железобетонных пролетных строений мостов.

Посоветуйте пожалуйста как лучше?
Изменено: Екатерина - 24.01.2024 15:24:50
Двухстенный газопровод - как правильно расценить
 
Добрый день.
Помогите пожалуйста как правильно расценить?
Прокладывается подземный двухстенный газопровод д.32 в д.57 (бесшовная труба) с замещением воздуха в межтрубном пространстве азотом под давлением. Межтрубное пространство испытывать давлением 1,6 МПа в течении 24 часов.
На выходе трубопровода из земли устанавливается футляр, который заливается битумом.
Я скланяюсь к прокладке трубы по ГЭСНм12-01-004-04 и -07, футляр ГЭСН22-01-015-01 + ГЭСН22-05-003-01, битум ГЭСН22-05-004-11.

для труб с заплнением азотом нашла ГЭСНм08-02-174-01 - но это вообще не в ту степь. Сомневаюсь,что можно ее использовать.
Изменено: Екатерина - 12.01.2024 16:43:57
Применение ГЭСНм11-03-011-01, -02, -03 - как правильно применять
 
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться, не могу понять как правильно применять расценки на ГЭСНм11-03-011-01, 02, 03.
Есть оборудование СУГ и ЖМТ (это для АЗС), мотируются приборы:
например: УПЭС-40 -1шт, газоанализатор - 3шт., коробка клеммная-3шт., сирена-1 шт., оповещ.сетовой-1шт.
Правильно ли я расцениваю:
1.ГЭСНм11-03-001-02 - УПЕС-40
2.ГЭСНм10-04-066-04 - коробка
3.ГЭСНм11-03-011-03 - одна расценка включает и газоанализатор -3шт + сирена-1шт. + оповещ.свет.-1шт..  [U]Верно ли это или необходимо отдельно расценивать?
[/U]4. ГЭСНм11-08-001-04 Подключение.

Но вот во втором случае у меня монтируется УПЕЭС40- 1шт. и газоаналиторы - 5 шт.
1.ГЭСНм11-03-001-02 - УПЕС-40
2. [U]как правильно взять газоанализаторы каждый по ГЭСНм11-03-011-01 или все монтируются как комплект по ГЭСНм11-03-011-03?
[/U]3. ГЭСНм11-08-001-04 Подключение

Может есть какиенибудь примеры использования ГЭСНм11-03-011-01...03.
Заранее спасибо за ответы.
Газопровод СУГ (испытания давлением 2,0МПа)
 
Добрый день.
Обновлю тему, т.к. не нашла ответ на этот вопрос. Очень нужен совет.

По проекту устанавливается емкость и заправочная станция СУГ на АЗС. Группа трубопровода Б(а).
Трубопровод стальной 32мм - 30м всего.
В смете его прокладку расценивают по ГЭСНм12-01-004-04.
Согласно тех.части нормами ГЭСНм12 учтено гидровл. или пневматич. испытание.

В проекте прописано так:
"Законченный участок газопровода СУГ следует испытать на герметичность воздухом. Испытания газопроводов на герметичность произвести путем подачи в газопровод испытательного давления 2,0МПа в течении 24 часов."


Возникает разногласие с подрядчиком.

С одной стороны в ГЭСНм учтено пневматич.испытание, но с другой нет указаний о времени этих испытаний. Но согласно [URL=https://gusn.mosreg.ru/deyatelnost/knd/gosudarstvennyy-stroitelnyy-nadzor/normativno-pravovye-akty-soderzhashie-obyazatelnye-trebovaniya/14-09-2018-12-49-20-sp-62-13330-2011-gazoraspredelitelnye-sistemy-aktu?ysclid=luqu1lowkp689254403]СП 62.13330.2011[/URL] (табл.15) испытание СУГ - 2МПа в течении 24 ч. Получается это не дополнительные, а основные испытания.

Подрядчик предлагает добавить расценки на выдержку из ГЭСН24 (но до 1,2МПа) или ГЭСН25-12-011-01.

Здесь на форуме видела разъяснения "Вестник ценообразования и сметного нормирования №4 2015 (169)". В нем говорится, что при испытанияю свыше 1,2МПа необходимо использовать ГЭСН25.
Но расценка  ГЭСН25-12-011-01 - дорогая (трудозатраты 1 участка 500ч/ч) стоимость более 1 миллиона только на испытания. Да и в ней так же нет указаний на выдержку 24 часа.
И я так понимаю, разъяснение из вестника касается прокладки газопроводов, которые взяты по ГЭСН24, т.к. там в составе работ нет пневматических испытаний.

Я все же склоняюсь,что в ГЭСНм12 учетно испытание в полном объеме.
Сталкивались ли вы с прокладкой газопровода по ГЭСНм12? Как расценивали испытания?
Изменено: Екатерина - 08.04.2024 13:57:57
Еще раз по подключению кабеля - как привильно расценить
 
добрый день.
Можно еще наверно глупый вопрос, но все же помогите пожалуйста еще раз. Я в электрике не очень.

1. В сущ. ВРУ монтирую Авт.выключатель.
2. Потом монтируют отдельно два новых силовых щита ЩР.
3. Далее новый дополнительный ППУ, ЩА и приборы.

1. ГЭСНм08-03-575-01 "Прибор или аппарат" - для Авт.выключатели
2. ГЭСНм08-02-144-03 "Присоединение к зажимам жил..." - это от ВРУ к новым ЩР. Объем = кол-во жил *2 (присоединение в сущ.ВРУ + присоединение в ЩР)
3. ГЭСНм08-03-572-04 - "Блок управления шкафного исполнения..." - новые ЩР
4. ГЭСНм08-03-574-01 - "Разводка..." - здесь беру кол-во жил, который присоединяются только к ЩР. Второй конец этих кабелей не учитываю.
5. Далее монтирую остальное оборудование.
5.1 монтирую ЩА если возьму по ГЭСНм08 то входящий кабель от ЩР по ГЭСНм08-02-144-03, а исходящие кабеля по ГЭСНм08-03-574-01. А если возьму по ГЭСНм11, то если жила менее 2,5мм то из м11.
 
Правильно?
Расчет гидроизоляции колодца. Проект не доработан совсем.
 
Добрый день.

По проекту устанавливается один дождеприемный колодец водоотведения. В ПЗ к разделу есть:
[I]"- в швы между сборными кольцами закладываются стальные соединительные элементы;[/I]
[I]- [U]на сопряжении нижнего кольца и днища устраивается обойма из монолитного бетона[/U][/I]
[I][U]класса В12,5 ГОСТ 26633-2012.[/U]
[/I]
[I][U]Наружная гидроизоляция днища колодцев - штукатурная асфальтовая из горячего[/U][/I]
[I][U]асфальтового раствора толщиной 10 мм по грунтовке разжиженным битумом. Наружная[/U][/I]
[I][U]гидроизоляция стен и плит перекрытия - окрасочная из двух слоев горячего битума, наносимого[/U][/I]
[I][U]общей толщиной 5мм, по грунтовке из битума, растворенного в бензине.[/U][/I][I]"[/I]

Проект не доработан совсем: на разрезе колодца нет обоймы, в спецификации нет объема бетона и объема материала на изоляцию.
Объем бетона на обойму вообще не знаю как брать, т.к не знаю толщину, высоту.
По изоляции вообще не понимаю зачем она там ,так как уровень грунтовых вод гораздо ниже днища колодца.

По изоляции подскажите пожалуйста.
1. я беру установку колодца ГЭСН23-03-007-03 [I]"из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах"[/I]
2. изоляцию асфальтовым раствором думаю ГЭСН41-01-001-01 [I]"Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя: по 10 мм" . [/I][U]Но тут два слоя! Брать с коэф-ом 0,5?
[/U]3. изоляцию битумом по ГЭСН08-01-003-07 [I]"Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону"
[/I]
[U]Или брать установку колодца в мокрых грунтах + добавить смеси литые асфальтобетонные горячие?[/U]
Количество точек при измерении заземления.
 
Добрый день.
Мои знания в электрике пока не сильны.
По проекту монтируем приборы КиП, к ним идет заземлитель провод. Как правильно посчитать объем работ по ТЕРп01-11-011-01 "Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами".
В спецификации присутствуют 304 медных наконечника (в разделе заземления).
Если я правильно разобралась, то один на прибор, а второй на шину.
Так вот кол-во точек заземления - это:
1. кол-во мест подключения провода ,т.е. кол-во наконечников?
2. или это кол-во участков от шины до прибора, т.е. кол-во наконечников делю на два.

Я склоняюсь ко второму варианту, т.к. я так понимаю замер происходит между шиной и прибором.
Помогите пожалуйста разобраться.
Как правильно расценить присоединение к прибору
 
Добрый день. Как правильно расценить присоединение к прибору?
Есть прибор (сигнализатор) устанавливаемый на трубопровод, к нему подходит кабель МКЭШ  2*2*1 в металлорукаве.

1.монтаж прибора - ТЕРм11-02-001-01 "Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг"
2. присоединение жил - ТЕРм11-08-001-02 "Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец"
3 металлорукав ТЕРм08-02-411-01 "Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм"
4. затягивание провода ТЕРм08-02-412-01

Нужна здесь расценка ТЕРм11-08-002-07?  "Присоединение к приборам трубных проводок:из труб цветных металлов, наружный диаметр до 10 мм"
Металлорукав присоединяется к оборудованию через резьбовой крепежный элемент РКН.
Пусконаладочные работы (ПНР) АТХ
 
Добрый день. У меня мало опыта в этом вопросе.
Дали срочное задание на проверку смет. Договор уже хотят заключать.
На действующем производстве устанавливается доп.оборудование, его обвязка с датчиками.
Подрядчик выставляет к монтажным сметам смету ПНР к АТХ.
Применяет ТЕРп02-01-003-07 (3 категория).
Вот честно скажу, несильна в этом вопросе(
Есть только раздел АТХ, а АТХ1 нет.
Сбрасываю нашим инженерам. они подтверждают 3 категорию.
Но меня вот прямо смущает, мы ставим дополнительное оборудование и получается делаем только доналадку существующей системы.
А по этой расценке полная наладка системы, мне кажется это неверно.
Или я не права?
Изменение сметы после аукциона, подскажите как правильно
 
Добрый день. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией, подскажите как правильно.

Мы подрядчик (с УСН). Заключили муниципальный контракт как единственный поставщик через гос.закупки.
Проекта нет, смета на площадке прошла экспертизу с НДС.
По инициативе заказчика из сметы будут исключаться некоторые работы и добавляться объемы на другие. Новые виды работ добавляться не будут.
Измененная документация пойдет опять на экспертизу.
Если я правильно понимаю Методику 841/пр, то:
1. заказчик составляет акт о внесении изменений в смету, прописывая то, что исключается и добавляется, с обоснованием причин изменений.
2. подрядчик (мы) предоставляем:
 2.1. первую смету, в которой будут включены минусовые позиции (то что делать не будем) + ВОР + пояснительная.
 2.2 вторую смету на дополнительные объемы, используя расценки из утвержденной сметы + ВОР + пояснительная.
3. Обе сметы делаю в той же базе и уровне цен, что и на площадке.
4. Но так как мы на УСН, то первую и вторую смету составляю на УСН + коэф-т к аукционной цене.

Позвонила в нашу экспертизу, сказали им некогда. все есть в методике, читайте. 8-)

подскажите пожалуйста так или нет.
Применение ГЭСНм38 совместно с ГЭСН09.
 
Добрый день.
[U]Подскажите пожалуйста правильность применения ГЭСНм38 при изготовлении металлоконструкций.[/U]
Читала форумы и находила разные ответы по совместному применению ГЭСНм38 и ГЭСН09.
Может у кого-нибудь есть опыт прохождения экспертизы с данными работами?

В моем случае, есть проект реконструкции. Есть раздел КМ.
1. Есть металлоконструкции типа ферм, колонн здания. Здесь я считаю целесообразно применять ГЭСН09 + стоимость конструкции по Группа 07.2.07.12 "Элементы конструктивные зданий и сооружений". Т.к. никто на стройплощадке не будет ферму варить. Объем: тоннаж по КМ+ 1%+3%.
2. Но есть металлоконструкции, например, защитный портал над емкостью в земле, общий вес конструкции 5т (двутавры, швеллеры). Крепления на сварке. Исходя из опыта такие небольшие конструкции изготавливают на стройплощадке (в проекте нет указаний по изготовлению). Считаю, что их можно брать по схеме ГЭСНм38 + ГЭСН09. Объем: тоннаж по КМ + % по тех.части ГЭСНм38.
Изменено: Екатерина - 27.11.2023 10:16:57
Утилизация строительного мусора в г. Севастополь.
 
Добрый день. Помогите пожалуйста, может на сайте есть сметчики из г. Севастополь, или были объекты там.
По проекту производим демонтаж конструкций с дальнейшей утилизацией.
Все перерыла, но не нашла какой тариф действующий.