Замена расценки для установки системы лотков ДКС
 
Добрый день, уважаемые коллеги.
Нужна помощь. Я сметчик в проектном институте. Заказчик принял РД после проверки экспертизой и даже своей группой входящего контроля. Но пришел подрядчик и ему мало.
Вот в чем суть вопроса.
Для установки системы лотков ДКС  мы применили следующие расценки:
ТЕРм08-02-152-08(-09) "Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг-09" для монтажа "Kонсоль усиленная, ширина 230 мм,  безопасная рабочая нагрузка не менее 370 кг, горячеоцинкованная сталь, после изготовления методом погружения, толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм (арт. BBH6020-60HDZ)
ТЕРм08-02-152-04(-06) "Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: 1,6, 2,4, 4,0 кг) "Двойной С-образный профиль 2х41х41  L=500-2500мм, толщина 2,5мм,  горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения, толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм  (арт. BPD4105HDZ-BPD4125HDZ).
Подрядчик требует заменить данные расценки на одну расценку ТЕРм08-02-152-03 "Конструкция сварная", с учетом массы данных элементов,аргументируя тем, что масса некоторых монтируемых элементов выше указанных в примененных нами норм. Мы, не согласны, т.к., это болтовое стандартное соединение и масса здесь не важна.
Уважаемые коллеги, кто подскажет, кто с таким сталкивался, подскажите как отбиться от подрядчика.