Taras Perinskiy (Все сообщения пользователя)

Taras Perinskiy (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Какую расценку применить для ПАРН
 
Если ПАРН установлен на опорах, то как столбовая подстанция
Если в контейнере, то как трансформаторная подстанция в модульном здании.
Также обращаю ваше внимание на то, что выбор места установки ПАРН на линии требует расчета
Рекомендую ознакомиться с методическими указаниями по применению ПАРН на ВЛ 10(6) кВ
[URL=https://www.rosseti.ru/investment/standart/corp_standart/doc/%D0%A1%D0%A2%D0%9E_34.01-3.2.17-014.1-2020.pdf]https://www.rosseti.ru/investment/standart/corp_standart/doc/СТО_34.01-3.2.17-014.1-2020.pdf[/URL]

[URL=https://www.rosseti.ru/investment/standart/corp_standart/doc/%D0%A1%D0%A2%D0%9E_34.01-3.2.17-014.2-2020.pdf]https://www.rosseti.ru/investment/standart/corp_standart/doc/СТО_34.01-3.2.17-014.2-2020.pdf[/URL]

Если есть еще вопросы, можете написать мне на email  [URL=mailto:vdt10kv@gmail.com]vdt10kv@gmail.com[/URL]