Алексей (Все сообщения пользователя)

Алексей (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Установка светильников ФЕРм08-03-593, учтена ли прокладка кабеля.
 
но ваша мысль довольно таки логичная, спасибо)
Установка светильников ФЕРм08-03-593, учтена ли прокладка кабеля.
 
Я уже даже знаю, что мне примерно ответят  :D  Эти расценки не прямые, вот та которая была прямая, покажите нормативные документы, что это не так!
Установка светильников ФЕРм08-03-593, учтена ли прокладка кабеля.
 
Устанавливаем светодиодные светильники в подвесной потолок, прямой расценки насколько я знаю, на эту работу нет. Звучит она как "Светильник в подвесных потолках". Расценки с идеально подходящим под состав работ нет.
Изменено: Алексей - 21.09.2022 14:02:59
Установка светильников ФЕРм08-03-593, учтена ли прокладка кабеля.
 
Это не помогает. Работа по прокладке кабеля учтена, покажите нормативные документы где это написано не так.
Установка светильников ФЕРм08-03-593, учтена ли прокладка кабеля.
 
Взял расценку на установку светильников по монтажному сборнику ФЕРм08-03-593, состав расценки следующий:
1.Изготовление закладной обоймы.
2.Прокладка металлорукава.
3.Прокладка труб.
4.Затягивание проводов в трубы и металлорукава.
5.Установка крюка.
6.Подвеска светильника.
7.Присоединение.
8.Ввертывание ламп.
9.Опробование на зажигание.

Заказчик считает, что пунктами 2,3,4 учтена прокладка кабеля, который притянули к светильникам (более 100 метров) и утверждает, что расценка комплексная и в ней всё учтено. Я считаю, что расценка просто физически не может это учесть, так как кабель можно тянуть откуда угодно из соседней комнаты или из соседнего здания. Заказчик требует от меня нормативные документы, мне кажется что таких вопросов ни у кого просто не возникало, так как он слишком очевиден. Пункты 2,3,4 скорее всего относятся к проводам от самого светильника. Как мне разрешить вопрос?