Олег Кузнецов (Автор тем)

Олег Кузнецов (Автор тем)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Бодания с Заказчиком на предмет применения его специалистами расценок в ТЕР
 
Всем доброго! Существуют, ну, по крайней мере в нашей практике, позиционные бои с Заказчиком на предмет применения его специалистами расценок в ТЕР на выполнение строительных работ, и понимания применения коэффициентов к этим расценкам
Из свежего и наболевшего:
1. Люди монтируют вручную перемычку из швеллера 24П с лесов на отм.+5.500. Это наружняя стена кирпичного здания, суть работы в устройстве проема под оконные конструкции. Ширина окна около 5м, высота 3,5м. Кладка стены в 1,5 кирпича. Сама перемычка монтируется поэлементно. То есть, сперва вручную мы корячим наружний элемент, что-то около 0,2тн. Потом, после временного раскрепления изнутри здания так же вручную корячим ответный элемент, тоже 0,2т. Собственно вопрос в том, что в расценке веса объединяют, и берут монтаж по ТЕР09. Тут хотелось бы экспертного мнения, насколько вообще расценки ТЕР09 соответствуют условиям производства работ в условиях ОПО? (правильно ли понимать указания к сборнику, что условия ОПО никоим образом не соотвествтуют "обязательной готовности строительной площадки"?). Чем это, кроме коэфф.1,15 полномочно регулироваться? Опять же, тонна монтажа тонне монтажа рознь. Одно дело один подъем в 1т весом, другое дело, набрать ту же 1т, но монтажом пластин из листа 10 100х100. Насколько помнится, до ТЕР были градации по весу монтируемого элемента "элементами весом до". Как сей момент отрегулировать? с какой доказательной базой.

И это только первый пункт. Если найдутся специалисты, способные потратить время и поотвечать., буду крайне признателен