Прокладка трубопровода методом ГНБ пакетом из трех труб
 
Заказчик озвучил свое мнение: это диаметр до 500, а машину вообще на 200 кН
Прокладка трубопровода методом ГНБ пакетом из трех труб
 
 Собственно,Dy.  По версии заказчика расценка должна быть  04-01-086-4.  
Прокладка трубопровода методом ГНБ пакетом из трех труб
 

Выполняется работа по устройству закрытого перехода методом ГНБ пакетом из трех труб диаметром 225мм  и длиной переходов 100 метров.  Верно  ли применина  расценка: 04-01-086-5.

В соответствии с пунктом 5.8.   СП 341.1325800.2017  Свод  правил «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением» утвержденных  и введенных в действие от 14 ноября 2017 г. №1534/пр Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  (далее – СП 341) установлено, что прокладка инженерных коммуникаций методом ГНБ, как правило, осуществляется в три этапа:

- направленное бурение пилотной скважины по заданной проектом трассе;

- однократное или последовательно-многоразовое расширение скважины до образования бурового канала, позволяющего протягивать продуктовый трубопровод или защитный футляр проектного диаметра;

- протягивание коммуникационного трубопровода (защитного футляра) через буровой канал, как правило, по направлению от точки выхода бура на поверхность к буровой установке.

В соответствии с таблицей 7.2. СП 341 установлен эквивалентный диаметр  пакета из трех труб, который   ориентировочно составляет 483,75 мм  (225мм*2,15). Согласно п.7.6.4 определено, что диаметр бурового канала должен превышать эквивалентный диаметр протягиваемого пакета  кабельных труб-оболочек не менее чем на 20% и определяется с учетом длины ЗП по рекомендациям таблицы 8.3. СП 341. В нашем случае рекомендованный диаметр бурового канала должен быть не менее 628,88 мм (483,75х1,3).

Пунктом 1.4.27ф Технической части к сборнику 4 ТСНБ-2001 МО   оговорено, что в сметных нормативах на устройство закрытого подземного перехода методом горизонтально направленного бурения Dу - это наружный внешний диаметр трубопровода с учетом максимальных габаритов изоляционного слоя и раструбных элементов, либо максимальный габарит пакета труб, прокладываемых в подземном закрытом переходе методом ГНБ.  В технической части сборника 4, также как и в других сборниках ТСНБ МО, СП 341 расчет Dу не приведен.  Также отсутствует коэффициент учитывающий расширение скважины с диаметра 483,75 до 628,88.

При этом в Большой советской энциклопедии определено, что под  габаритом следует понимать  — предельное очертание предмета или просвета между частями сооружений.  Для подвижных машин или подвижных частей неподвижных машин определяет пространство, в котором они перемещаются.

Следовательно, Dу является тождественным значением размера диаметра бурового канала,  что также косвенно подтверждено составом работ по группе расценок 04-01-086. В состав работ по данной расценке входит работа по протаскиванию трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора (п.27), соответственно,  размер скважины должен быть выше эквивалентного диаметра пакета труб как минимум на 20%., в целях соблюдения технологии работ посредствам заполнения  буровым раствором все пространство вокруг  труб.  

Таким образом, по устройству закрытого перехода методом ГНБ пакетом из трех труб диаметром 225мм  и длиной переходов 100 метров   применена расценка 04-01-086-5 «Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН): для труб Dу = 710 мм длиной до 300 м».