Елена Иванова (Все сообщения пользователя)

Елена Иванова (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

ПИР на ремонт стены
 
посмотрите таб.3, п.11 Хозяйственный корпус строительным объемом, м3 , а также Общие положения п.1.10 и таб.12.
А вообще на такой ограниченный объем работ просто договорная цена не прокатит?
Изменено: Елена Иванова - 18.02.2025 11:16:22
Укладка геооболочки "Геофрам" в земляное полотно какую выбрать расценку?
 
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, для укладки геооболочки "Геофрам" в земляное полотно на грунтах, подверженных пучению, подходит какая из расценок:
ГЭСН 27-06-049-01 Стабилизация грунта решеткой геотехнической двуосной при толщине слоя основания 20 см
или
ГЭСН 27-06-074-01 Усиление ослабленного основания пространственными георешетками высотой 0,2 м

Я больше склоняюсь к первой расценке.
И опять 1.15 и 1.25...((( Экспертиза не пропускает
 
Цитата
Ольга пишет:
Юлия, Методика   421/пр  , п.58. При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр) или в сборники ГЭСНрр, затраты на работы  по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального   строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия ... 1. В методике нет слов текущий ремонт, поэтому к-ты не применяются.
А как же Приказ 258/пр от 26.04.21: "По решению застройщика или технического заказчика (далее - заказчик) отдельные положения Методики моryт применяться при определении сметной стоимости текущего ремонта объектов капитального строительства....."
Изменено: Елена Иванова - 11.02.2025 10:58:10
Корректировка сметных расценок - материал необходим другой
 
надо обосновать замену материала, может вы решили пол золотом вымостить, кто ж вам позволит ), с заказчиком согласуйте
Изменено: Елена Иванова - 30.01.2025 10:33:01
Нововведения по ВОРам - давайте обсудим этот беспредел
 
[QUOTE]I_Sol пишет:
[QUOTE]
[/QUOTE]
Меняете расширение на GGE, если не ГлавГос и будет Вам счастье. Эксперт не будет проверять правильность составления ВОР. Погодите ещё пару месяцев и автоматизируют нормально. Как и было в начале GGE со сметами. [/QUOTE]
А разве кроме ГЭ где то требуется предоставление в формате GGE? Наш Рег.центр по ценообразованию не требует.
Нововведения по ВОРам - давайте обсудим этот беспредел
 
[QUOTE]Елена Иванова пишет:
Насколько я поняла, есть 2 варианта создания ВОР в хмл:1. в "Комплексе проверки сметных расчетов" вручную печатать позиции 2. в Гранде: загрузить в Гранд уже готовый ВОР в  специальной таблице в Эксель , тогда вручную надо будет внести  ссылки на  листы проекта и всё, остальное подгрузится из Эксель.Вопрос: специальная таблица эта (прикреплена)?   [/QUOTE]
Исправляю сообщение:
в "Комплексе проверки сметных расчетов" печатать не вручную, а копировать-вставлять строки из заполненного проектировщиком файла при помощи горячей клавиши ctrl+v
Нововведения по ВОРам - давайте обсудим этот беспредел
 
Насколько я поняла, есть 2 варианта создания ВОР в хмл:
1. в "Комплексе проверки сметных расчетов" вручную печатать позиции
2. в Гранде: загрузить в Гранд уже готовый ВОР в  специальной таблице в Эксель , тогда вручную надо будет внести  ссылки на  листы проекта и всё, остальное подгрузится из Эксель.
Вопрос: специальная таблица эта (прикреплена)?
Выбор индекса по виду работ - требование заказчика
 
Добрый день всем!

Есть сметная документация в РИМ на реконструкцию моста + подходы к мосту, название объекта : Реконструкция мостового перехода на км 5+150 автомобильной дороги ".....".
Правомерно ли требование заказчика при выборе индексов к сметам по мосту применить вид работ- искусств.сооружения,
а к сметам по автодорогам- автомоб.дороги,
Разве выбор индекса не зависит от наименования объекта и применяется ко всем сметам?
Перевозка грузов свыше 300 км - как посчитать стоимость доставки
 
скрин калькулятора доставки с официального сайта перевозчика мне местный рег.центр (проверка смет.стоимости) пропускал, если будете проходить ГЭ, то не могу сказать
Сб.27, тех. часть п.1.27.37 - пользоваться при толщине слоя до 7 см.
 

В Сб.27, тех. часть п.1.27.37 указано что нормами табл.  27-06-029, 27-06-030, 27-06-031, 27-06-032 пользоваться при толщине слоя до 7  см. При толщине слоя более 7 см его устройство нормируется в два слоя (для  каждого слоя отдельно) по нормам табл. 27-06-029, 27-06-031 с корректировкой  нормами табл. 27-06-030 и 27-06-032.

Вопрос:  Если у меня толщина верхнего слоя из асфальтобетона  9 см, то мне нужно разделить на 5 см и 4 см? На 5 см применяю ГЭСН 27-06-031-01 "Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей...толщина слоя 4 см" + ГЭСН 27-06-032-01 "При изменении толщины... ", а на 4 см ГЭСН 27-06-031-01.

Верно?

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщ.25см
 
[QUOTE]Elena пишет:
А зачем фрезой снимать? Загнали бульдозер с клыком и все сняли [/QUOTE]
Поподробнее, пожалуйста ). Бульдозер с клыком-рыхлителем в состоянии снять весь слой асфальтобетона?
Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщ.25см
 
[QUOTE]Юлия пишет:
В ТЧ прописано п.1.27.6. В  случае,  когда  проектными решениями  предусматривается  толщина  конструктивных слоев, отличная от учтенных в нормах, расход корректируется пропорционально толщине слоя. У нас пропускали коэф. на корректировку толщины к фрезерованию [/QUOTE]
25/15=1,6 к начислениям расценки или к объему? Экспертиза пропускала?
Изменено: Елена Иванова - 06.11.2024 10:29:48
Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщ.25см
 
[QUOTE]Ольга пишет:
[QUOTE]
[/QUOTE]
а в реальности вы как будете делать? И вы снимаете ВЕСЬ слой, до подготовки, или слой асфальта все таки оставляете? [/QUOTE]
весь слой снимаем
Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщ.25см
 
[QUOTE]Светлана пишет:
Еще интересный вопрос. Откуда у вас такая толщина? Даже при двухслойном покрытии куда меньше толщина по ГОСТу. [/QUOTE]
по факту такая толщина
Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщ.25см
 
Кто-нибудь в курсе как это на практике происходит? Можно ли фрезой снять 15 см, а потом оставшиеся 10 см снять бульдозером с навесным рыхлителем? По крайней мере в интернете нашла информацию, что бетонное покрытие дороги бульдозером можно демонтировать. Тем более нижний слой асфальтобетона делают менее прочным , чем верхний.
Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщ.25см
 
Взяла расц. ГЭСН 27-03-014-04 "Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя: до 15 см" (100м2) но мне нужно срезать 25 см, норм корректировки "На каждый 1 см.." нету.
Как быть?
Корректно ли будет применить коэфф-т : 25/15=1,6 к начислениям расценки?
Применяются ли коэффициенты к проектному расходу арматуры?
 
Посмотрите Методику 15/пр от 16.01.2020 , прил.6 нормативы в зависимости от вида арматуры.
Устройство а/б покрытия дороги с а/б смесью по новому ГОСТ Р 58406.2-20
 
Вы по сборнику Аэродромы смету составляете видимо. Да, вы правы, А16 ВН мелкозернистый, А22НН крупнозернистый.
Повторная экспертиза - В связи с внесением в ПД дополнительных объемов работ
 
В этом случае я делаю искл., доп. в той нормативной базе, в которой смета прошла экспертизу. Искл. естественно в том же уровне цен, а доп. в последнем уровне цен. Это в том случае, если изменения повлекли использование расценок, которых нет в утвержденной смете. Если изменились только объемы, повторную экспертизу проходить не надо, работы оплачиваются за счет непредвиденных затрат.
Изменено: Елена Иванова - 15.10.2024 03:23:34
Пересчет сводного сметного расчета в текущие цены на 2024 год
 
[URL=https://www.fedstat.ru/INDICATOR/57795]https://www.fedstat.ru/INDICATOR/57795[/URL] - индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения