Юлия (Автор тем)

Юлия (Автор тем)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Демонтаж чугунной плитки
 
Добрый день! Производим демонтаж чугунной плитки вручную, со складированием в штабеля.
Расценка ТЕР46-04-010-06 «Разборка покрытий полов: из металлических плит со стороной квадрата 300 мм.» На сколько она правдива, для чего используются Автопогрузчики 5 т?
Монтаж кабеля ВВГ 5x70... 5х150 в перфорированные лотки
 
Добрый день! Производим монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x70 в перфорированные лотки
Для монтажа лотка применили ТЕРм08-02-396-01 «Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам», так же есть расценка  ТЕРм08-02-395-01 «Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: …» По стоимости существенное отличие. Как правильно применить, и почему такая разница?
Для монтажа кабеля применили ТЕРм08-02-147-14 «Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до», могу  я применять данную расценку, я думая что она предназначена для наружных работ?