28.04.2021 13:44:37 Алексей, а в разделе "Заземление" убрать? Может еще поможете: имеются блок-контейнеры с системами освещения, охраны,отопления,вентиляции. ПОнятие ПНР применимо к блок-тейнеру? Хотела "притянуть за уши "Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве: до 5 шт. | |
28.04.2021 12:01:29
[QUOTE]Алексей пишет: 4. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN. Проверка производится одним из следующих способов: - непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник; - измерением полного сопротивления цепи фаза - нулевой защитный проводник с последующим вычислением тока однофазного замыкания.[/QUOTE] ну это же в разделе[QUOTE]Таня пишет: ПУЭ. В п.1.8.37(Автоматы) ничего про "«фаза-нуль»" вроде не сказано, а в п.1.8.39 Заземляющие устройства есть п.4 Проверка цепи фаза-нуль. [/QUOTE] | |
28.04.2021 11:25:19 Алексей, [QUOTE]Алексей пишет: расценка из раздела Заземляющие устройства, но это не верно.[/QUOTE] [QUOTE]Алексей пишет: поэтому я эту расценку всегда к автоматам прибавляю, чтобы молодые наладчики не забыли это сделать..[/QUOTE] В моем случае смета нужна не ПНР-кам, а Заказчику для закрытия (нужно набрать сумму для закрытия остатков по договору) . Составляя ее, я ориентировалась на ПУЭ. В п.1.8.37(Автоматы) ничего про "«фаза-нуль»" вроде не сказано, а в п.1.8.39 Заземляющие устройства есть п.4 Проверка цепи фаза-нуль. Заказчик просит ссылки на источники. Чем мне обосновать про фазу в автоматах? | |
28.04.2021 09:39:20 Алексей,спасибо большое! Дошло до меня. Я то думаю только о своих автоматах, а п.1.8.37 ПУЭ звучит "Аппараты и ВТОРИЧНЫЕ цепи" и последний пункт [I]7. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока, наверно,[/I] относится к ним,к цепям. [I]С[/I]Пасибо, разъяснили.[I] [/I] В моей смете все вышеприведенные пункты присутствуют, только [I]нет "[/I][I]проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1 кВ с системой TN".[/I] Эту расценку я учла в разделе сметы "Заземляющие устройства". Или это неверно?
| |
27.04.2021 17:26:16 сметчик_сметчик,[QUOTE]сметчик_сметчик пишет: 1. проектанты или наладчики должны дать ВОР[/QUOTE] я же писала[QUOTE]Таня пишет: УВы, ПНР-в нет, проектировщики делают "круглые глаза"[/QUOTE] а [QUOTE]сметчик_сметчик пишет: 2. полученный вор накладываете на состав работ из ТЧ сборника п01 для 3 отдела[/QUOTE] я и сама понимаю[QUOTE]Таня пишет: Проверку коммутационных аппаратов беру по 3 отделу ФЕРп01.[/QUOTE] У меня конкретный вопрос[QUOTE]Таня пишет: В соответствии с ПУЭ, п.1.8.37 "Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ" в конце надо делать 7. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока.Помогите,пжл. с расценкой по этому пункту[/QUOTE] | |
27.04.2021 17:05:38
В соответствии с ПУЭ, п.1.8.37 "Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ" в конце надо делать [I]7. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока.[/I] Помогите,пжл. с расценкой по этому пункту Проверку коммутационных аппаратов беру по 3 отделу ФЕРп01. П.1.1.24 гласит . В расценках [U][B]не учтены и должны определяться дополнительно по расценкам других отдело[/B][/U]в Сборника затраты на: [I]проверку схем вторичной коммутации пускателей, промежуточных реле, ключей автоматического управления и блокировок, связанных общей схемой автоматического управления коммутационным аппаратом, участвующем в системах автоматического управления или регулирования (САУ или САР), [/I][B][U][I]по отделу [/I][/U][/B][B][U][I]09[/I][/U][/B][B][U][I];[/I][/U][/B] [I] [/I] [I]опробование взаимодействия коммутационных аппаратов и схем вторичной коммутации устройств релейной защиты и автоматики в комплексе -[/I][B][U][I] по отделу [/I][/U][/B][B][U][I]13[/I][/U][/B][B][U][I];[/I][/U][/B] [B][U]Может это и есть [/U][/B]7. [I]Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока. [/I] УВы, ПНР-в нет, проектировщики делают "круглые глаза" Помогите,пжл. , разобраться Изменено: | |
21.04.2021 10:54:37
| |||||
21.04.2021 09:58:48 сметчик_сметчик,да мне хоть миллиард раз на миллиардах сайтах. Если это прокатывает, если многие Заказчики это "проглатывают", то я буду использовать малейшие "зацепки",буду "притягивать за уши" всевозможные источники(действующие и недействующие), чтобы УВЕЛИЧИТЬ сметную стоимость(это моя ГЛАВНАЯ задача,как сметчика подрядной организации, а не правильность применения расценок и т.д). Увы, наша система ценообразования и сметного нормирования абсолютно несовершенна(думаю,Вы согласитесь). Она не покрывает фактические расходы и не всегда удовлетворяет нашим желаниям не просто покушать, а покушать хлебушек с икоркой PS. Начинающие сметчики - не слушайте меня! | |
20.04.2021 15:50:30
| |||
Автор | Тема | Ответы | Просмотры |
---|---|---|---|
Командировочные расходы Марго,
16:06, 4 Ноября 2024,
в форуме Дополнительные работы и затраты | 0 | 92 | |
Про затаривание мусора в мешки | 0 | 108 | |
ОП Сборника 12 Кровли | 0 | 179 | |
Установка позиционера и его наладка Мария Ремезова,
9:55, 31 Октября 2024,
в форуме Расценки | 0 | 186 | |
Ремонт крыльца подъезда - заполнение пустот бетонного крыльца Оксана Подгорбунская,
13:14, 22 Октября 2024,
в форуме Расценки | 0 | 652 | |
Ремонт памятника ВОВ - какую необходимо применить расценку Kristina Vershinina,
10:35, 22 Октября 2024,
в форуме Расценки | 0 | 626 | |
Содержание дорог на 2025г - зимнее содержание дорог в гранд смете Людмила Дмитриева,
16:37, 16 Октября 2024,
в форуме Прочее | 0 | 804 |