Rencie (Все сообщения пользователя)

Rencie (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Вычленение зп из сметы
 
Спасибо за советы, но мне ведь важно, что будет в исходной смете, а там будет применяться индекс к СМР 100%.
Вычленение зп из сметы
 
Добрый день, подскажите как правильно посчитать исходя из задания.

Задание: Дана смета в базовых ценах без перевода в текущие. Нужно из [U]этой сметы вычленить [/U] зарплату рабочих по некоторым позициям.

Я беру расценку, скажем 15-02-036-01, обнуляю мат и эм, перевожу в текущие цены индексом к СМР. У меня получается смешная сумма: за 1 м2 71 руб.

Или же нужно взять ТЗ и умножить их на коэф из тарифной сетки? Но меня ведь попросили взять конкретно из сметы, а не посчитать сколько стоит работа. У начальника такие цены вызывают недоверие, и я тоже сомневаюсь.
Монтаж сэндвич-панелей
 
цены можно найти в интернете,а вот норма расход кто подскажет?
Монтаж сэндвич-панелей
 
Спасибо, но это не совсем то. Видимо я недостаточно точно объяснила. Мне нужно в итоге выдать смету в коммерческих расценках.
Напр.
Монтаж трехслойной сендвич-панели стеновой 150мм расход на 1м2:
Сендвич-панель 150 мм - 1700 руб
Саморез 5.5х160 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм - 4шт/м2  - 123,47 руб
Лента уплотнительная
Конструкции нащельников
Шурупы
Герметик
и т.п.
Монтаж сэндвич-панелей
 
мне расценки не обязательны, мне главное фактический расход. Понимаю, что например для цоколя кол-во саморезов будет одно, а для вертикальных стыков - другое, но хотя бы приблизительно. К тому же по технологии саморезы 5,5хL  и на 1м2 их нужно где-то 4-6 шт. А есть еще всякие ленты, герметики и нащельники - тут вообще ни слова в технологиях- определяется проектировщиком и все.
Монтаж сэндвич-панелей
 
Добрый день, может кто подскажет норма расход на монтаж трехслойной сэндвич-панели? Учитывая саморезы, шурупы и т.п.
Изменено: Rencie - 19.01.2015 14:06:27
Совет опытного сметчика-энергетика
 
мы берем по прайсу
Совет опытного сметчика-энергетика
 
у вас ведомость объемов работ в проекте есть?

одностоечная опора - это 1 простая опора из одной  СВ110
одностоечная с одним подкосом - это тоже 1 опора, но из двух СВ110, поэтому она уже сложная
одностоечная с двумя подкосами - это 1 сложная опора из 3 стоек СВ110.

Теперь считайте: если у вас в проекте установить нужно 27 одностоечных опор (см ведомость объемов работ или поопорную схему [COLOR=#ff0000]в проекте[/COLOR]) значит берете расценку 33-04-003-01 и ставите в кол-ве 27.
если у вас там есть и одностоечные и с одним подкосом, или с двумя - считаете сколько у вас этих видов опор ([COLOR=#ff0000]а не стоек, не забываем что одна опора может состоять из 2х и 3х стоек[/COLOR]), выбираете соответствующую расценку 33-04-003 и проставляете количество.
Монтаж траверс и всего прочего уже учтен в расценках на установку опор и подвес провода. Его отдельно считать не надо.

По поводу провода:
3200м - 105%
3048м - 100%
3048/3=[COLOR=#ee1d24]1016м[/COLOR]. - ЭТО ВАША ДЛИНА ТРАССЫ
расценка  33-04-009-02 кол-во 1,016м
Совет опытного сметчика-энергетика
 
[CODE]И по 33-04-11 подвеска через препятствия категория дорог, это где можно посм.?
[/CODE]это можно посмотреть в проекте, причем если Вы возьмете эту расценку, то вам необходимо будет вычесть длину провода над этим переходом из расценки на подвес СИПа.

т.е. если у вас провод 3200м. и в проекте есть 2 перехода  над дорогой один, скажем, по  7м и второй 5м., то делаете так:
33-04-009-06   берете (3200-7-5)/1000
33-04-011-04 берете 2шт
Совет опытного сметчика-энергетика
 
[CODE]у меня в проекте на ВЛ-10кВ опоры ж/б СВ-110-5,я беру 33-4-16-2
[/CODE]правильно берете,
Оснастка - это траверсы,зажимы и прочее. Если у вас допустим 2 одностоечные опоры и одна двухстоечная, то вам нужно взять расценки:
33-4-16-2  - 4шт (по количеству стоек)
33-04-016-05 - 2шт (т к у вас 2 одностоечные опоры)
33-04-016-05 - 1шт (т к сложная опора одна, но состоит она напомню из двух стоек СВ 110-5)

[CODE]по подвеске провода тоже непонятки:беру 33-04-009-06(провод СИП-3 1х50мм2-3200км) при 10 опорах (у меня их 27 штучек)
[/CODE]читайте до конца ед измерения: 1 км линии (3 провода) при 10 опорах. 3200 это у вас длина трассы или длина провода в спецификации? если трассы - то можете не брать никакие доп расценки, если это материал, то да, нужно поделить на 3, но учитывайте, что проектировщики наверняка заложили до 5% запаса
Испытание и пусконаладка кабельных линий и СИП сидит в расценках?, пусконаладка
 
так покажите ему состав работ по расценке - это можно посмотреть в программе - напишите мне шифр расценок если у вас нет программы.
КТП в бетонном корпусе, КТП с типовой железобетонной подземной частью
 
Д.Р. обычно еще берут устройство щебеночного основания с пропиткой битумом и гидроизоляцию. А маслосборники у вас будут?Трубы возьмите по 23-01-003-01. По поводу установки самой БКТП - выберете что-нибудь отсюда ФЕРм08-01-025. Добавьте пульты м08-03-573 и счетчики м08-03-600. По заземлению - из угловой стали и полосовой.
По ПНР могу скинуть пример.
Изменено: Rencie - 28.04.2014 10:15:23
Сметчики докомпьютерной эры
 
Делаем закрытие :blink:  Стало интересно как раньше люди справлялись с этим без помощи программ и компьютеров. Как это считалось вручную. Наверняка тут есть люди, которые застали это время, поделитесь пожалуйста.