Анна (Все сообщения пользователя)

Анна (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Заполнение охлаждающего контура ГПУ этиленгликолем - это ПНР?
 
[QUOTE]Алексей пишет:
не можете а обязаны[/QUOTE]
Т. е. я могу в смету на ПНР включить позиции с этими материалами? Они будут учтены в ССР, как прочие? Это нормально?
Заполнение охлаждающего контура ГПУ этиленгликолем - это ПНР?
 
Добрый день, коллеги! У меня на осмечивании проект на замену системы охлаждения ГПУ. Проектировщик включает в спецификацию раздела ТМ этиленгликоль и дистиллированную воду, которые используются для охлаждения. Ссылается на то, что после монтажа оборудования, всей обвязки и проведения пневматического испытания контур нужно заполнить этиленгликолем с дистиллированной водой. Причем затраты на приобретение самого этиленгликоля несет подрядчик  :o  
Как правильно включить в смету эти затраты? Заполнение контура проходит уже при проведении ПНР, ведь так? В смету на ПНР разве я могу включить стоимость материалов?
Как правильно учесть стоимость монтажа газовой горелки
 
Горелка приходит в разобранном виде. Сборка на месте. Я так и предполагала, вообще. Но обоснования не нашла. Спасибо!
Как правильно учесть стоимость монтажа газовой горелки
 
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, как правильно учесть стоимость монтажа газовой горелки по ТЕРм06-01-012-02. Горелка приходит в комплекте с вентиляторной станцией, шумоглушителем, частотником, запорной арматурой. Вопрос в следующем: нужно ли отдельно учитывать монтаж вентиляторной станции и прочего? Разъяснения в тех.части я не нашла.
Как посчитать массу в тоннах перевозимого грунта (чернозем среднесуглинистый)
 
Цитата
Елена пишет:
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, как посчитать массу в тоннах перевозимого грунта ( чернозем среднесуглинистый), если известен объем грунта. На какой коэффициент умножать, если нет ИГИ. Считаю смету по расценкам  ФЕР
Тех.часть к сборнику ФЕР01, приложение 1.1.
В каком случае нужно применять сборник ТЕРм12?
 
Денис Владимирович, для диаметра 40 мм - незначительно меньше  сварки. А для диаметра 200 мм - почти в два раза больше. А у меня на насосных нет труб, меньше 100 мм.
В каком случае нужно применять сборник ТЕРм12?
 
Денис Владимирович, арматура за расценкой муфтовая, а трубопроводы обвязки с фланцами))) На сварке там только трубопроводы отопления. Скажет мне: меняйте на ТЕР16-02-005. И все.
В каком случае нужно применять сборник ТЕРм12?
 
Денис Владимирович, как же мне теперь заказчика убедить в том, что он не прав? :D Подскажите, что заставило Вас передумать?)))))))
В каком случае нужно применять сборник ТЕРм12?
 
Мария, насосные сами по себе))) В тех.части к сборнику м12 написано, что он предназначен для определения затрат на монтаж технологических трубопроводов.
В каком случае нужно применять сборник ТЕРм12?
 
Ирина, не соглашается. Показывала уже много раз. Звонила в местный РЦЦС с вопросами. Подтверждает мое мнение. Но устно. Консультировалась с несколькими сметчиками. Все придерживаются моего мнения. И отсутствие больших диаметров в 16ом сборнике заказчика не смущает. А найти более толкового аргумента не получается. Может Вы что-то подскажите?
В каком случае нужно применять сборник ТЕРм12?
 
Ирина, не написано)) В том то и дело. Мой аргумент для заказчика именно такой, как у Вас.
В каком случае нужно применять сборник ТЕРм12?
 
Денис Владимирович, я слушаю и понимаю, о чем Вы. Но у Вас с Ирина, если я правильно ее поняла, мнения расходятся. Также, как и у меня с заказчиком. По давлению я все поняла. Получается, что на всех моих объектах не корректно применять расценки из монтажника 12. Но к чему тогда в тех. части сборника 16 такое уточнение по поводу трубопроводов насосных? Насосная - сооружение, которое относится к наружным инженерным сетям. Трубопровод в насосной - технологический. Почему тогда 16-ый сборник?
В каком случае нужно применять сборник ТЕРм12?
 
[QUOTE]Ирина пишет:
[QUOTE] Анна пишет:Соответственно, только давлением руководствоваться не получается. Я пытаюсь уловить логику. [/QUOTE]
 Анна ,логика в последнем абзаце п.1.16, где конкретно говорится о трубопроводах в насосных, к которым указания о давлении не имеют никакого отношения. [/QUOTE]
Т.е. все трубопроводы насосных, независимо от давления, нужно расценивать по монтажнику 12?
А как же:
[QUOTE]Денис Владимирович пишет:
Поэтому и применять сборник м12 не корректно[/QUOTE]
??
В каком случае нужно применять сборник ТЕРм12?
 
[QUOTE]Ирина пишет:
[QUOTE] Анна пишет:Заказчик не принимает данный аргумент, т.к. его можно трактовать двояко. [/QUOTE]
 Анна , как двоякого можно истолковать п.1.16 техчасти? Все условия написаны совершенно однозначно. [/QUOTE]
Так, что или речь идет о всех трубопроводах насосных, или только о тех, где выше параметры оборудования. Хотя параметры указаны только по давлению - до 1,6 МПа.
В каком случае нужно применять сборник ТЕРм12?
 
[QUOTE]Денис Владимирович пишет:
Все зависит от рабочего давления системы[/QUOTE]
У нас несколько насосных. Ни в одной нет давления свыше 1,6 Мпа. Проектировщики на эту говорят, что в водопроводных сетях, в том числе и на водопроводных насосных, не бывает такого высокого давления. При этом на других объектах монтажник 12 проходит. Соответственно, только давлением руководствоваться не получается. Я пытаюсь уловить логику.
В каком случае нужно применять сборник ТЕРм12?
 
Ирина, как аргументировать это решение, кроме ссылки на абзац из тех. части? Заказчик не принимает данный аргумент, т.к. его можно трактовать двояко.

александр агафонов, к монтажу насосов вопросов не возникает. Спор по поводу монтажа обвязки и запорной арматуры. Я все расценила по сборнику м12. Сметчик заказчика утверждает, что трубопроводы обвязки и запорную арматуру без электроприводов я должна расценивать по сборнику 16.
В каком случае нужно применять сборник ТЕРм12?
 
[QUOTE]Денис Владимирович пишет:
Эти же расценки применяются при определении затрат на прокладку трубопроводов в котельных, оборудованных чугунными секционными и стальными котлами производительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч), температурой воды до 115°С и давлением пара не выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и трубопроводов тепловых пунктов с водоподогревателями скоростными поверхностью нагрева одной секции до 30 м2 или емкостной вместимостью до 6 м3 каждый.[/QUOTE]
Этот абзац тех. части касается котельных. То, что можно отнести к насосным - "раздельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов, а также объединенные системы хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водопроводов давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2)" Но в моей насосной водопровод технический. Могу ли я применять сборник на монтаж оборудования, ссылаясь на следующий абзац:[QUOTE]Денис Владимирович пишет:
Затраты на прокладку трубопроводов в котельных и тепловых пунктах с оборудованием более высоких параметров, а также [B][COLOR=#ff0000]трубопроводов насосных[/COLOR][/B], фильтровальных и очистных станций систем водоснабжения и канализации определяются по соответствующим ФЕР на монтаж оборудования.[/QUOTE]
????
В каком случае нужно применять сборник ТЕРм12?
 
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться, какой сборник нужно применять при монтаже трубопроводов обвязки насосов на водопроводной насосной станции - ТЕР16 или ТЕРм12?
ПНР для системы электроснабжения и автоматизации насосной станции
 
Ирина, поняла)) Спасибо!
ПНР для системы электроснабжения и автоматизации насосной станции
 
Ирина, привела Заказчику все эти аргументы. Не принимает, ссылаясь на п. 1.9.4 тех. части к ТЕРп09 - определение "Сооружение". Я в смете учитываю отдельными разделами ПНР на автоматику и электрику. Говорит, что это не правильно..