Заказчик предоставил сметы на Наружные сети пожаротушения (НПТ) резервуарного парка по расценкам из Сборника ГЭСН22 Водопровод наружные сети
на что мы дали замечания, чтобы данные виды работ были приняты по расценкам из Сборника ГЭСНм12
Технологические трубопроводы ( согласно тех. части ГЭСНм12 пункт 1.12.57 В ГЭСНм части 12 отдела 20 раздела 1 приведены нормы на монтаж обвязочных и межцеховых трубопроводов технологических установок нефте-, газоперерабатывающих, химических заводов, резервуарных парков, газоперекачивающих станций, монтируемых в помещениях, на открытых площадках и на эстакадах. ГЭСНм части 12 отдела 20 раздела 1 также применяются для определения затрат на монтаж внутриплощадочных трубопроводов на условное давление до 2,5 МПа в траншеях, монтируемых из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на эстакадах и стойках (
диаметр трубопровода наружный 25-1420 мм) систем водоснабжения и пожаротушения резервуарных парков, технологических установок нефте-, газоперерабатывающих заводов, насосных и компрессорных станций на открытых площадках и в помещениях. )
На что Заказчик ответил: Данный трубопровод не является технологическим, не предназначен для транспортировки сырья, полуфабрикатов, готового продукта
Коллеги, подскажите пожалуйста как еще донести Заказчику, что данный трубопровод является технологическим?