Виктор (Все сообщения пользователя)

Виктор (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Сколько может стоить пусконаладка комплектной блочно-модульной РП6кВ
 
Спасибо, Алексей и Людмила. То, что Алексей сказал, что я перенедоучел согласен-уже правлю. В последней версии, чтобы подогнать под заказчика будет среднее между 0,5 и 3млн.р. А как вы берете терминалы РЗиА? SPAC считается дорогой расценкой, ДЗ-10 дешевой. SPAC для европейского оборудования, а ДЗ 10 для российского? или все проще: в зависимости от суммы, на которую нужно выйти? Стоит что-то брать по 2-ому сборнику для АСУ ТП? У кого-нибудь в закромах есть полная программа ПНР для РП/РТП 6(10)кВ?
Сколько может стоить пусконаладка комплектной блочно-модульной РП6кВ
 
Здравствуйте, Алексей. Я брал по пособию Шипулиной+ПУЭ+РД Объемы и нормы испытаний. И мне озвучивали пару раз без отсылок на нормативку 5% стоимости смр, 20% стоимости смр. Здесь это не применимо: за счет комплектной поставки большая часть работ сидит в цене РП, а ПНР будет как и в случае с обычной РП. Из расценок наиболее дорогие были с технологическими комплексами, 2) для терминалов, 3) агрегаты с блок связями. У Шипулиной терминал был взят SPAC 800 серии, в ТЕРп я подобный нашел и по своим функциям он похож на Сириус 2МЛ. А описание комплекта ДЗ 10 не могу найти, хотя он и дешевле.
Сколько может стоить пусконаладка комплектной блочно-модульной РП6кВ
 
Здравствуйте, форумчане. Подскажите: сколько может стоить пусконаладка  комплектной  блочно-модульной РП6кВ? Блочная РП на 12 отходящих фидеров (6 фидеров на секцию максимально, в комлекте-4 из 12-ти) с вакуумными выключателями ВВ/TEL и терминалами Сириус 2МЛ, 2С, 2В. РП поставляется комплектно в виде нескольких модулей типа [url][URL=https://www.ezois.ru/solutions-and-services/products/brtp.[/url]]https://www.ezois.ru/solutions-and-services/products/brtp.[/url][/URL] Ячейки-КСО без выкатных элементов, перемычки-шинные мосты ШМР, ТН-НАЛИ 3фазный с литой изоляцией, ТСН-ТМГ 25кВА. Предварительно насчитали под 3млн.р. По запросу в одной профильной организации ответили ~400т.р. Подскажите: адекватно ли заложены испытания и есть подозрения, что ряд вещей дублируется. Сколько могут стоить подобные работы? Подробную программу ПНР не нашел, лишь обобщенную для Эзоис. А там указано, что испытывается все и вся. Сколько могут стоить подобные работы, желательно Подмосковье или Европейская часть России? Расценки взяты в Гранде ТЕРп для моей области. В Гранде нет например, механических испытаний для пусконаладки и ничего подобного, что можно было бы взять применительно. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Изменено: Виктор - 19.08.2019 05:45:00
Рытье траншеи под кабели
 
Здравствуйте, форумчане. Подскажите, как взять расценки на рытье траншеи под кабели? Есть 2 траншеи: 1-ая шириной 2м, 2-ая-шириной 1,7м. Также между кабелями укладываются перегородки из кирпича. Про перегородки думаю, взять кладку кирпичных перегородок и убрать все ресурсы, кроме кирпича. А вот с траншеями вопрос. В организации есть 2 экскаватора: шириной 800мм (0,65м3) и с ковшом 0,25м3 (ширина ~0,3м). При необходимости можно привлечь со стороны роторный экскаватор. Подскажите, если кто сталкивался с подобным.
Измерение сопротивления кабельных линий
 
Здравствуйте. Присоединяюсь к вопросу Елены: какой кабель был приведен в журнале? очевидно, 5-ти проводный и используется для внутрянки, т.е. внутри здания (внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование). В этом случае используется система TN-C-S, где N и PE разделены. У меня случай другой, СИП2 3х70+1х70+1х16 используется в сетях электроснабжения, т.е. вне зданий. Система заземления -TN-C. L1-L2-L3-L4(наружное освещение)-PEN проводник. у меня измерений получается [U]8[/U]. L1-L2,L2-L3,L3-L4,L1-L4; L1-PEN,L2-PEN,L3-PEN,L4-PEN. Поэтому, приведенный текст ответа из журнала, увы не является аксиомой... Правильно понимаю: в случае, если используется 5-ти проводный бронированный кабель, например для уличного освещения и подключен от здания, нужно будет учитывать еще и сопротивления изоляции относительно брони? Случай, подобный описанному, но только измерений там будет не 10, а уже 15?...А как правильно сделать: можно взять и учесть 8 измерений как у меня. или как у вас: умножить расценку ФЕРп 11-028-01 на 5/3=1,67? и по логике, цена измерений изоляции для кабеля должна получиться одинаковой... Лариса, 3х0,7=2,1~2. аналогично, 3х1,3=3,9~4 жилы кабеля. у меня же, 5-ти жильный провод небронированный для ВЛ 0,4кВ и он ломает мне голову и всю картину)
Изменено: Виктор - 17.08.2017 17:25:51