п.2 - 61-1-9
30.11.2017 16:01:57
Здравствуйте. Что за виды работ в п.1? Если это отбивка штукатурки, то 46-02-009-02 (возможно применительно), а если это демонтаж панелей, то каких? п.2 - сплошное выравнивание штукатурки внутри здания или декоративная штукатурка? п.4 - 10-05-011, шпаклевание учтено (см. состав работ), грунтовка дополнительно - да. п.5 - м10-08-019-01 п.6 - 1. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м 2.Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям 3.Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов 4.Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 5.Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> 6.Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых цепей) п.7 - м08-02-0390-01 п.8 - лучше м08-03-573-04 п.9 - м08-03-525-01...04 п.10 - м08-02-148-01 п.11 - м08-03-574-01...09 в зависимости от сечения кабеля. | |