Проверка сметы на реконструкцию отпайки ф.46-13 от опоры №20 до опоры № 20/4

Проверка сметы на реконструкцию отпайки ф.46-13 от опоры №20 до опоры № 20/4

Проверка сметы на реконструкцию отпайки ф.46-13 от опоры №20 до опоры № 20/4
 
Помогите, пожалуйста опытные сметчики и специалисты по ВЛ, проверьте смету на основе дефектной ведомости.
Похожие темы:Найти еще: реконструкцию
ПИР на реконструкцию
Автор: Анна. Добрый день! Разрабатываю смету ПИР на реконструкцию моста. Применяю коэффициенты к выбранным расценкам, но из перечня ничего нет про реконструкцию. Вопрос: коэффициент на реконструкцию ...
стоимость ПИР по объекту Склад
... Объект: Склад,размер в плане 12х30 м, предназначен для хранения спецодежды, резинотехнических изделий, огнетушителей и оборотных запасных частей. Реконструкция. — реконструкция сетей энергоснабжения; — реконструкция сетей водоснабжения; — реконструкция сетей теплоснабжения; — реконструкция ...
Реконструкция котельной
Автор: Ирина. Доброе утро. Подскажите пожалуйста, есть задание на реконструкцию котельной, надо рассчитать смету на ПИР. На какую мощность следует указывать в расценке ( мощность котельной до реконструкции ...
Разница между капитальным ремонтом и реконструкцией
Автор: александр агафонов. При реконструкции изменяются параметры (площадь помещений или их назначения напр. не было туалета а после реконструкции появился и т.д.) а при ...
Варианты вида работ в ПК РИК
Автор: Наталья. Всегда брали реконструкйию по п.1. Но меня смутило, что в п3. теперь появилась тоже какая то реконструкция. Вообще в п. 1 есть и строительство и реконструкция и кап. ремонт. А в п.3 кап.ремонт и реконструкция. Непонимаю...
 
Беглым взглядом:
1. Коэффициент на стесненность  - работа в охранной зоне - не обоснован, т.к. работы не будут производится под напряжением
2. В ведомости - правка опор № 20/ и 20/2, материал -щебень, а вы их демонтируете и ставите вновь.
3. Катанка в ведомости, а в смете - сталь, для катанки расценка другая
 
Юлия, а опору можно поправить щебнем? такое практикуется? я просто не в курсе - первый раз столкнулась... получается надо учесть рытье ям, обратная засыпка с трамбованием, а потом уплотнение щебнем?
 
Правка опоры - это точно не демонтаж, монтаж. Механизмы в ведомости для рытья ям - пункт 12
 
Спасибо, Юлия!
 
А как посмотреть тем у кого нет грандсметы?
 
вот, пожалуйста...
 
Раздел 1. не понятно применение коэффициента на ремонт и реконструкцию, я бы исключил, но добавил бы охранную зону К=1,2, даже если линия без напряжения, все равно работа в охранной зоне, см. определение действующей электроусстановки
Раздел 2. не учтены работы по демонтажу "ошиновки" на разьединителе (т.е. провода, подходящего слова прост не нашел) работа копеечная, но все таки. по ремонту ничего не скажу (работа не нравится, проще заменить комплект металлоконструкций, лично мое мнение) опять же коэффициент на охранную зону, где?
Раздел 3. Опоры прямо с проводами "дергаете"? я бы "поныл" Заказчику что так нельзя, и провод вобще старый и т.д и тп и взял бы сначала демонтаж провода потом выправку опор и подвеску провода снова
Раздел 4. Звучит как замена, логично предположить что старый провод снимаем (а в работах как раз будет и демонтаж изоляции) и подвешиваем новый, никакого демонтажа изоляторов тем более по 8му монтажнику здесь быть не может. Установка разрядников 1 к-т, (1 к-т= 3 шт.!!)

З.Ы. этот так навскидку
З.Ы.Ы. у меня все спасибо за внимание)))
 
спасибо за замечания и помощь!!!
 
Цитата
Atlant пишет:
Раздел 1. не понятно применение коэффициента на ремонт и реконструкцию
Применение коэффициента правомерно.
А вот стесненность.....
смотрим определение:
Охранной зоной вдоль воздушной линии электропередачи является участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые отстоящие от крайних проводов (при неотключенном их положении) на расстоянии, м:для линий напряжением
до 1 кВ2
от 1 до 20 кВ включ.10
Хотите сказать, что при поданном напряжении работать будут?
Цитата
Atlant пишет:
взял бы сначала демонтаж провода
По-моему он там есть...
 
Цитата
Юлия пишет:
Цитата
Atlant   пишет:Раздел 1. не понятно применение коэффициента на ремонт и реконструкцию
Применение коэффициента правомерно.А вот стесненность.....смотрим определение:Охранной зоной вдоль воздушной линии электропередачи является участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые отстоящие от крайних проводов  (при неотключенном их положении)  на расстоянии, м:для линий напряжением
до 1 кВ2
от 1 до 20 кВ включ.10
Хотите сказать, что при поданном напряжении работать будут?
Цитата
Atlant   пишет: взял бы сначала демонтаж провода
По-моему он там есть...
Что это за неотключенное положение? Оо
при не отклоненном ;))  это раз.
Второе читаем внимательно применение коэффициента: Производство монтажных/строительных (нужное подчеркнуть) работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи. - идем в ПТЭЭП ----> Электроустановка действующая - Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов/
Вывод, даже если напряжения нет она все равно действующая.
Изменено: Atlant - 01.06.2016 14:10:57
 
Я особо про коэффициенты не переживаю (экспертиза поправит), важнее расценки и материалы, которые я не учла...
 
Цитата
Atlant пишет:
Что это за неотключенное положение? Оопри не отклоненном ) это раз.
нет Вашего раза.... посмотрите еще раз....внимательно.....
а стесненность - притянута за уши, при демонтированных проводах - ВЛ по факту является разобранной

смотрим определение из МДС: Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи.
На момент производства работ высокого напряжения не предусматривается.
 
Юлия какая стесненность, о чем вы??????????? Расскажите мне тогда про не отключенное положение проводов и чем оно от включенного отличается( как при этом геометрия ОЗ изменяется), Кем не предусматривается? Вами? в МДС ни слова об этом нет)))
Изменено: Atlant - 01.06.2016 14:29:25
 
Специально для вас документ который был слит с этого ресурса
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 12. Подготовка сметы к проверке и печати
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при подготовке сметы к проверке и формированию выходных документов. 1. Комментирование расчета 00:23 Как прокомментировать в смете сделанный расчет? 01:59 Вставка изображений для обоснования текущего расчета ...
ГРАНД-Смета. Часть 06. Работа с ресурсами
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при работе с ресурсами в смете. 1. Список ресурсов 00:53 Как увидеть ресурсы в смете? 2. Неучтённые затраты 02:10 Что делать с неучтёнными материалами в позициях сметы? 05:26 Как учесть красные строчки с мусо...
Документы сметчика
Индексы изменения сметной стоимости по статьям к ФЕР-2001 по субъектам РФ на 1 кв 2016 года (Вестник ЦиСН выпуск 4 (181) 2016 года)
Коэффициенты ТСН-2001. Выпуск 174 Март 2021
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства «Автомобильные дороги» и «Искусственные дорожные сооружения» в I квартале 2022 г.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.