Проверка смет на ремонт сети отопления

Страницы: 1
RSS
Проверка смет на ремонт сети отопления
 
Добрый день!
Впервые сталкиваюсь со строительно-монтажными работами в сфере отопления, с чего начать не знаю, Большая просьба к Вам не могли бы Вы проверить сметы и дать Ваши замечания. Большое спасибо!
Изменено: Ольга Сафронова - 27.10.2014 12:23:37
 
в смете на помещение подвала, п.1 V работ не соответствует V труб....
п.9 посмотрите объем, там единица измерения 1 узел, у Вас стоит 0,1
Изменено: Тузька. - 27.10.2014 12:46:00
 
подвал п. 14-18 надо по ФЕРм12-10-001-01, ремонт трубной разводки п. 12-13 тоже самое - монтаж патрубка это не врезка в действующие сети
1этаж п. 18 ФЕР18-07-001-05 - это установка, при замена надо добавить коэффициент МДС36 п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) 0,4, 2этаж - тоже самое или по ФЕРр65-25-1
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: ремонт


Добавление расценок (20)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление расценок при помощи Мастера переноса
Обновление нормативной базы (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.3: Обновление нормативной базы в редакции 2009 года
Вентиляция1 В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml) Обратная засыпка, разравнивание и уплотнение грунта в траншее Технологическая карта составлена на производство работ по обратной засыпке, разравниванию и уплотнению одной захватки длиной 50 м несвязного грунта I группы и связного II группы оптимальной влажности в траншее глубиной 1,85 м с двумя трубопроводами диаметром 500 мм на одном уровне.