Подвеска проводов ВЛ-220 к на пересечении нескольких препятствий в одном пролете

Подвеска проводов ВЛ-220 к на пересечении нескольких препятствий в одном пролете

Подвеска проводов ВЛ-220 к на пересечении нескольких препятствий в одном пролете
 
Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно применить коэф. на пересечение нескольких препятствий в одном пролете к расценке ФЕР33-01-027-15?
У меня получается в одном пролете 3 пересечения с ВЛ-110 кВ.
Как правильно учесть их:
1. ФЕР33-01-027-15 = 1 пролет+применяю коэф. 1,12 2 раза
2. ФЕР33-01-027-15=1 пролет + применяю коэф. 1,24 (читала на форуме что 1 перес. 1,12, 2 перес. - 1,24, 3 перес. - 1,36 и т.д., только нигде не нашла обоснование этого расчета).
Большое спасибо за помощь.
Похожие темы:Найти еще: подвеска проводов вл
Подвеска провода ВЛ 6-10кВ (6 проводов)
Автор: Жанна. Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня вид работы: Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ в ненаселённой местности сечением: свыше 35мм3 с помощью механизмов 1 км (6 проводов), а ТЕР/ФЕР 33-04-009-02 в 3 провода, какую расценку применить для моего вида работ или применяется ...
Дополнительные опоры при подвеске провода
...,4кВ была заменена отпайка от основной линии проводом СИП-4 2х16 длина пролета 10м, мы применили расценку  33-04-008-3 "Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов (прим-но подвеска провода СИП-4 2х16-0,6/1 на 2 опоры в пролете оп.№5 - 5а)" = 0,01км  и расценку 33-04-008-6 "При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к ...
Демонтаж проводов ВЛ 500 кВ
Автор: Екатерина. Прошу дать разъяснение по следующему вопросу: Выполняются работы на демонтаж проводов ВЛ 500 кВ (необходимо снять три провода ВЛ 500кВ), в смете применяется расценка таблицы: ФЕР33-01-058-03 «Подвеска проводов между анкерными опорами методом <под тяжением> с пересечением одного из препятствий: электрифицированных железных дорог ...
Подвеска проводов ВЛ с пересечением препятствий
Автор: Алексей. Доброго дня уважаемые форумчане! Помогите с таким вопросом. Выполняется работа по подвеске проводов ВЛ 220 кВ с пересечением зданий (гаражи), заборов. Может ли быть применена расценка на пересечение с препятствиями для данных препятствий или здание ...
Подвеска проводов
....    Вопросы по Сборнику ГЭСН-2001-33 по прокладке проводов СИП: (Заданы на конференции инженеров-сметчиков... ... относить и к ВЛ-0, 38-35кв? 2. Учитывать ли переходы на ВЛ 0,38-10 кв. проводом СИП? 3. Как монтировать кронштейн BRPF для... ... работа с зажимами РА-1500 на кронштейнах СА-1500 при подвеске СИП-? Если учтено, то сколько штук? 5. Учтен...
 
Цитата
Елена пишет:
ФЕР33-01-027-15
Елена, ФЕР33-01-027-15 с К=1,24 (одно основное препятствие =1 и два дополнительных = 0,12+0,12). Обоснование этого расчета в Прил.33.3 пп.3.7 или 3.8 ТЧ к ФЕР33
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Эффективные приёмы. Часть 1
Эффективные приёмы работы в ПК "ГРАНД-Смета". Часть 1 1. Загрузка позиций из табличных данных 00:23 Вставка табличных данных 02:12 Привязка к виду работ 03:11 Мультиредактирование 2. Ресурсы 04:40 Исключение ресурсов из расценки 05:35 Поиск материал...
Индексы пересчета в текущие цены (5.6)
Благодаря этому видеоуроку станет понятно, как совершать автоматическую загрузку индексов из сборника программы ГрандСмета.
Документы сметчика
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»
Разъяснения по вопросу учета затрат на выполнение пусконаладочных работ
Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства (выпуск 1) Москва 2004.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.