Коэффициент на индивидуальные испытания 5%

Коэффициент на индивидуальные испытания 5%

Коэффициент на индивидуальные испытания 5%
 
Подскажите, пожалуйста. к клапана огнезадерживающим, электронагревателям, вентиляторам, фильтрам канальным, шумоглушителям надо применять коэф-т на индивидуальные испытания 5% или взять ПНР в конце сметы?
Похожие темы:Найти еще: коэффициент испытания
Индивидуальное испытание чиллера
... Ирина. Лилия, договоритесь с заказчиком, какой процент он согласен оставить на испытания и закройте расценку на монтаж без индивидуальных испытаний с коэффициентом, к примеру 0,95, а потом отдельно испытания - ту же монтажную расценку с к=0,05.
Измерение сопротивления постоянного тока автоматического выключателя
... испытаний определяется по числу автоматов, умноженному на 2 ( число испытаний на 1 автомат равно двум: одно испытание "на землю" второе испытание "на разрыв"). Для обеих расценок примените коэффициент, учитывающий работу под напряжением с оформлением  наряда-допуска
Индивидуальные испытания по вентиляции 5%
Автор: Юлия. Здравствуйте! Заказчик пропускает либо коэффициент 5% на индивидуальные испытания систем вентиляции, либо пусконаладочные работы.На мои возражения, типа то индивидуальные испытания, а пусконаладка учитывает ...
Как правильно считать испытание одного кабеля (3-х фазного)
... соответственно 0,7 и 1,3. И это логично. Поэтому для себя лично принял правильным Затраты для двухпроводной и четырехпроводной линии принимать с коэффициентами соответственно 0,7 и 1,3. В принципе всегда это доказывал предъявляя соответствующую техкарту, в которой сказано При испытаниях напряжение от выпрямленной установки подводится к одной из жил испытуемого кабеля. Остальные жилы испытуемого кабеля, а также ...
Гидравлическое испытание газопровода
...! Вопрос такой - мне нужно сделать смету на гидравлическое испытание трубопровода с рабочим давлением 22,05 МПа. Сборник 25 предусматривает испытание трубы с рабочим давлением 9,4 МПа. В технической части нет и намека на какие-то коэффициенты повышающие. Что делать в таком случае?
 
Цитата
Ирина пишет:
клапана огнезадерживающим, электронагревателям, вентиляторам, фильтрам канальным, шумоглушителям надо применять коэф-т на индивидуальные испытания 5% или взять ПНР
это разные работы, а не или/или
 
Цитата
RRRinka пишет:
Цитата
Ирина пишет:клапана огнезадерживающим, электронагревателям, вентиляторам, фильтрам канальным, шумоглушителям надо применять коэф-т на индивидуальные испытания 5% или взять ПНР
это разные работы, а не или/или
Вообще-то я это знаю. Я не знаю как мне Заказчику доказать, что нужно или не нужно применять 5%
 
Испытания проводятся в период монтажных работ рабочими-монтажниками.  ПНР выполняет пусконаладочный персонал. Обо все этом должно быть указано в ПРД.
Почитайте , особенно п.7-8
http://docs.cntd.ru/document/1200158318
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Расчет в смете стоимости оборудования (6.6)
В данном видеоуроке дается информация о том, как в программе ГрандСмета производить расчет в смете стоимости оборудования.
Видеоуроки 5D Смета. Загрузка файла АРПС в программу «ГРАНД-Смета»
Видеоуроки 5D Смета. Загрузка файла АРПС в программу «ГРАНД-Смета»
Документы сметчика
Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Приказ Минстроя РФ от 29.12.2016 г. № 1028/пр об утверждении Методики применения сметных норм
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.