Расценка для устройства бака аврийного слива масла газотурбинной установки


Страницы: 1
RSS
Расценка для устройства бака аврийного слива масла газотурбинной установки
 
Можно ли применять расценку ТЕР06-01-062-05 "Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа" для бака аврийного слива масла газотурбинной установки тепловой электростанции.
 
Расценку ТЕР06-01-062-05 "Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа" можно применять только для устройства отдельных элементов указанных конструкций.
Вам надо 06-01-062-01(02) - если бак железобетонный и круглый или 06-01-062-03(04) - если бак железобетонный и прямоугольный.
 
Не на весь бак, а только для днища бака.
 
Я не получила ответ.
 
:)
Применяйте 06-01-062-03(04)
А у Вас случайно не фундамент для бака? Тогда 06-01-005-04 "Устройство железобетонных фундаментов общего назначения" подойдет.
 
Нет, днище бака
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Замена учтенного ресурса (37)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Замена учтенного ресурса
Накопительная ведомость (КС-6, КС-6а) в ПП SmetaWIZARD
Описание создания накопительной ведомости и журнала учета выполненных работ с помощью мастера создания накопительной ведомости в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
Применение сухих смесей "Полимин" при устройстве наружной тепловой изоляции Типовая технологическая карта разработана на применение сухих смесей "Полимин" при устройстве наружной тепловой изоляции Форма КС-11 Акт приемки законченного строительством объекта. Типовая межотраслевая форма № КС-11 (образец заполнения)