Добрый день. Скажите, может кто сталкивался с такой проблемой. К 1,03 на тепловое испытание системы (тех.часть ТЕР 18), возможно ли применить к 16 сборнику (прокладка трубопровода )?
К 1,03 на тепловое испытание системы.
22.07.2013 10:49:21 | |
Похожие темы:Найти еще: тепловое испытание
Пожалуйста помогите найти текст письма № 4171 – ДБ/12/ГС от 16.05.2013
Автор: Таня Баженова. Вопрос: Пунктом 1.18.16. ФЕР 81-020П-2001 «Отопление - внутренние устройства» затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов принимаются в размере 3% от заработной платы рабочих-строителей ...
Автор: Таня Баженова. Вопрос: Пунктом 1.18.16. ФЕР 81-020П-2001 «Отопление - внутренние устройства» затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов принимаются в размере 3% от заработной платы рабочих-строителей ...
ПНР на отпление в гражданском здании
Автор: Терра. Татьян, к сожалению этот пункт можно и принять и опровергнуть, когда речь идет о тепловом испытании. Кратко- многие заменяют гидравлическим (работы по идее разные, НО РД Минэнерго сами путаются ) и Он не дает этот % на трубопроводы,...
Автор: Терра. Татьян, к сожалению этот пункт можно и принять и опровергнуть, когда речь идет о тепловом испытании. Кратко- многие заменяют гидравлическим (работы по идее разные, НО РД Минэнерго сами путаются ) и Он не дает этот % на трубопроводы,...
Применение 3% на тепловое испытание системы отопления к ТЕР16?
Автор: Галина Вантурина. Затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов принимаются в размере 3% - это не пусконаладочные работы
Автор: Галина Вантурина. Затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов принимаются в размере 3% - это не пусконаладочные работы
Приборное обследование теплотрассы
Автор: Татьяна. Добрый вечер, мне нужно посчитать стоимость Режимно-наладочных испытаний тепловых сетей: протяженность 10 км, диаметр min. 50 мм, max 300 мм, подскажите пожалуйста по какому справочнику, сборнику и т. п.
Автор: Татьяна. Добрый вечер, мне нужно посчитать стоимость Режимно-наладочных испытаний тепловых сетей: протяженность 10 км, диаметр min. 50 мм, max 300 мм, подскажите пожалуйста по какому справочнику, сборнику и т. п.
Коэффициенты на стесненность и пр.
Автор: Таня Баженова. Тех.часть 1.18.16. Затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов принимаются в размере 3% от затрат труда и времени эксплуатации ...
Автор: Таня Баженова. Тех.часть 1.18.16. Затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов принимаются в размере 3% от затрат труда и времени эксплуатации ...
22.07.2013 11:40:14 1.18.16. Затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов принимаются в размере 3% от затрат труда и времени эксплуатации машин, учтенных в нормах на устройство указанных систем. Речь именно о системе отопления, а не о сборнике Тем более, что в 18 только устройства. а сами трубопроводы вы берете по 16. Испытание всей системы. Поэтому ответ - ДА Но заказчик может и поупрямиться Доказывайте. Аргумент есть Изменено: | |
22.07.2013 11:56:53
Заказчик не прав. Именно потому. что просто не существует отдельного сборника на трубопроводы для отопления. Все это в 16. 16 и называется "Трубопроводы внутренние". т.е. ВСЕ трубопроводы. А 3% применяются только для отопления Вот если бы это была вентиляция, то уже 5%. Изменено: | |
22.07.2013 11:59:20
Т.е. проценты на испытания приведены в сборниках по видам работ. А трубы это общее для всех систем. | |
22.07.2013 12:04:01
Спасибо за помощь! Попытаюсь достучаться | |
22.07.2013 12:47:36
Да нужно принимать ко всей системе, в том числе и к сб 16, об этом были разъяснения попытаюсь найти где
| |
22.07.2013 13:36:05
| |||
22.07.2013 13:43:51
Спасибо
| |
22.07.2013 14:29:58
Тогда рада,что помогла
| ||||