Начисление понижающих к НР и СП при формировании ССР.

Начисление понижающих к НР и СП при формировании ССР.

Начисление понижающих к НР и СП при формировании ССР.
 
Добрый день форумчане. Подскажите пожалуйста нормативный документ где сказано что при формировании "Базовой стоимости сметной стоимости" не применяются понижающие коэффициенты к НР и СП.
 
Какие понижающие вы имеете ввиду?
 
Которые применяются в ЛСР в текущем уровне цен к НР и СП  (0,8 и 0,85 ).
 
Mila Romanova,ну во-первых, в Вашей фразе
Цитата
Mila Romanova пишет:
применяются в ЛСР в текущем уровне цен
и ответ. Они применялись на основании писем, которые их ввели, именно в текущем уровне цен.
Во-вторых, письмом Минюста эти письма признаны не подлежащими применению, и оснований применять эти коэффициенты нет вообще.
Изменено: RRRinka - 05.11.2019 13:31:34
 
Верно, в текущем уровне мы применяем понижающие при ремонте к НР и СП.
Вопрос, при переводе сметы  в базовую стоимость мы не применяем данные понижающие.
Где можно найти письмо об этом.  
 
Mila Romanova,Вы вообще мое сообщение читали?
 
Цитата
Mila Romanova пишет:
при ремонте к НР и СП
в сообщении #3 Вы писали не о коэффициентах при ремонте, Вы уж определитесь, о каких коэффициентах у Вас вопрос.

При ремонте не такие размеры коэффициентов вообще (а 0,9 к НР  и 0,85 к СП)  и применяются они в обоих уровнях цен.. и только к расценкам по строительным сборникам (ФЕР/ТЕР).
Изменено: RRRinka - 05.11.2019 15:25:02
 
Добрый день!
Вопрос близкий по теме:
Согласно письму от 27.04.2018 г. коэффициенты (0,85; 0,8) не применяются или применяются по согласованию с заказчиком?!
А что касается бюджетных организаций, экспертиза пропускает не использование коэффициентов?
А если смета ранее была составлена с применением данных коэффициентов, а сейчас просят перевести в текущие цены?
Заранее благодарю за ответ
 
Анастасия, экспертиза работает по федеральному реестру сметных нормативов (смотрите на сайте минстроя), в этом реестре написано, что письмо, в котором было написано, что в текущих ценах нужно применять 0,85 и 0,8, уже не подлежит применению. Экспертиза не заставит их применять!
Если просят перевести на сегодня, то сегодня эти коэффициенты не используются. Нужно пересчитывать, дефляторами нельзя.
 
Что означает дефляторами нельзя? Можете уточнить?
Если по квартальным индексам смета была составлена ранее с использованием пониж. коэффициентов, то при переводе на последующий кв. индекс понижающий нужно сохранять?
 
базовая стоимость составляется в ценах 2000г., причём здесь письма от 2012 и тд? разве это не очевидно?
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Способы замены ресурсов в смете (3.3)
Этот видеоурок рассказывает о других способах замены ресурсов в локальной смете в программе ГрандСмета.
Подготовка и печать смет (6.7)
Видеоурок обучает пользователя подготовке и печати локальных смет в программе ГрандСмета.
Документы сметчика
Об определении налоговой базы по НДС при реализации строительно-монтажных работ и применении вычетов сумм НДС, предъявленных подрядчиком
Типовая технологическая карта разработана на монтаж панелей внутренних стен (перегородок)
О стоимости работ при засыпке траншей и пазух котлованов
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.