Расценки на оборудование с коэффициентом изменения массы

Расценки на оборудование с коэффициентом изменения массы

Расценки на оборудование с коэффициентом изменения массы
 
Вот скажите, если масса оборудования 294 кг, а расценки есть на 180 кг и на 700 кг, я же должна взять ближайшую, то есть на 180 с повышающим коэффициентом 1,35 (коэффициент изменения массы 1,61-1,70). Или все таки на 700 кг с коэффициентом 0,75 (коэффициент изменения массы 0,41-0,50). По итоговой стоимости разница велика (в первом случае это 35 т.р, а во втором -23 т.р.). И должен ли быть этот коэффициент вообще?
Изменено: RRRinka - 18.05.2021 17:52:52
Ответы
 
То же самое касается расценки, приведенной в примере Главгосэкспертизы ФЕРм 18-01-028-18 "Печь с вращающимся барабаном, диаметр 3,6 м, длина 100 м". Коэффициент на массу применить можно - согласен. Массу оборудования в проекте я найду. Откуда мне узнать массу оборудования по расценке, чтобы выбрать и применить коэффициент?
Похожие темы:Найти еще: оборудование коэффициентом
Коэффициенты на массу оборудования
... сборника ТЕРм 37 на монтаж оборудования, применяем коэффициенты на массу. А при Демонтаже оборудования по тому же сборнику нужно учитывать коэффициенты на массу оборудования?
Коэффициент на оборудование
... Подскажите пожалуйста где брать коэффициент пересчета на материалы?  На оборудование в минстрое есть пересчет, а на на материалы? тот же коэффициент что и на оборудование? Спасибо 
Изготовление узла трубопровода толщиной 50мм
... приводов) не превышает 10% массы оборудования; при разнице в массе более чем на 10% - применением к единичным расценкам ближайшего по массе оборудования коэффициентов, приведенных в Таблице 1. Примечание:  Коэффициенты изменения единичных расценок, приведенные в табл. 1, применяются к прямым ...
Монтаж оборудования на открытой площадке. Вертикально перемещение.
... до монтажной отметки сверх учтённого государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования? Что входит в поправочный коэффициент при монтаже оборудования на отметке свыше 5 до 15 м и что учитывает дополнительное перемещение оборудования до монтажной отметки? Ответ В Технической ...
Заготовительно-складские расходы при учете стоимости оборудования
... никаких издержек не при хранении оборудования не несёт. Убрали коэффициент. СД экспертизу прошла. В следующем проекте, следуя той же логике, коэффициент к стоимости оборудования применять не стали. При экспертизе пришло замечание (уже другого эксперта)  "учесть транспортные и загот-складские расходы ...
 
Цитата
Женя пишет:
Откуда мне узнать массу оборудования по расценке, чтобы выбрать и применить коэффициент?
"раскрыв" расценку
 
 
У меня к сожалению не гранд-смета. Но ФЕР в последней редакции, никаких масс в расценке у меня нет.
 
Цитата
Женя пишет:
Но ФЕР в последней редакции, никаких масс в расценке у меня нет.
откройте ГЭСН (скрин из файла пдф с сайта Минстроя)




https://minstroyrf.gov.ru/trades/view.gesn-2020.php
Изменено: RRRinka - 27.05.2021 17:33:31
 
Большое спасибо. Придется разработчиков сметной программы трясти.
Изменено: Женя - 27.05.2021 22:24:30
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Коэффициенты к итогам - настройки (4.5)
Из этого видеоурока пользователь программы ГрандСмета сможет извлечь полезную информацию о коэффициентах к итогам с использованием дополнительных настроек.
Новое в версии. Вкладка Выделение
Гранд-Смета 6. Новое в версии. Вкладка Выделение
Документы сметчика
Июнь 2019. ТСН. Сборник сметных цен на оборудование, мебель, инвентарь и  принадлежности (дополнение 20).
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 20.09.2021 г.)
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.