Расценки на электромонтажные работы

Расценки на электромонтажные работы

Расценки на электромонтажные работы
 
Добрый день! Кто может подскажите расценки на виды работ.
1.Монтаж  светильников на высоте l=5м.
2.Прокладка провода внутри
помещения на тросу 350 м.п.
3.Подключение к сети с
установкой щита освещения.
4.Пусконаладочные работы
Похожие темы:Найти еще: монтажные
База Московской обл и монтажный сборник, Монтажный сборник в базе ИО
Автор: Валентина М. Не подскажете ли, друзья, есть ли в базе Московской области монтажный сборник. Только не смейтесь)! Первый день работаю с этой базой, а монтажный  сборник в ней почему-то отсутствует.
Расценка на пену монтажную.
Автор: Марина. Расход монтажной пены в межпанельных швах, встречается два раза в сборнике ТЕР(ФЕР)07 "Бетонные и железобетонные конструкции сборные" и ...
Нарезание кромок на трубах и фасонных частях
... газоперекачивающего завода. Субподрядная организация ОАО «Нефтехиммонтаж», выполняющая комплекс работ по монтажу трубопроводов и контролю монтажных сварных соединений, обосновывает свои требования письмом ООО КЦЦС от 27 декабря 2011 г. № КЦ/М90 и настаивает на необходимости включения ...
Величина монтажных работ в концовке сметы
Автор: Денис. Всем привет. Происходит странная ситуация: имеется смета на монтажные работы уличного освещения на 50+ позиций на сумму 2,8 млн. руб. В концовке сметы программа выдает стоимость монтажных работ равной ...
Какую расценку применить на покрытие металлоконструкций монтажной пеной?
Автор: Света. чтобы сделать мостик холода утеплили пеной монтажной металлические скобы на кровли, чтоб не собирался конденсат. пожалуйста, поделитесь советом, как лучше осметить это дело? не могу ...
 
1.Монтаж светильников на высоте l=5м. Нужно прочитать тех.часть
1.8.69. В ФЕРм части 8 отдела 3 раздела 5 учтены
затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и
материальных ресурсов на высоту до 5 м, кроме табл. 08-03-599 и 08-03-600 – 2 м и табл. 08-03-596 – проектные отметки.Т.е никаких повышающих коэффициентов не будет
2. По-поводу кабеля сложнее,почему то по тросу. Тогда придется применительно по ФЕРм08-02-149
3. Щитки осветительные ФЕРм08-03-599 присоединение есть по составу работ
4. Пусконаладочные выберете ФЕРп01 Отел 11

 
Посмотрите пожалуйста верно ли я сделала?
Изменено: Ольга11111111 - 20.07.2015 15:20:03
 
В первой расценке уберите повышающий коэффициент,согласно тех.части к сборнику Отдел 2 Раздел 5 1.8.40. В ФЕРм части 8 отдела 2 раздела 5 учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.
У Вас есть Гофротруба ПНД (чёрная) Ø 20 Значит нужно затянуть кабель в гофру . Пускатель магнитный нужно тоже установить
 
Спасибо!попробую сейчас доработать)))
 
Посмотрите пожалуйста
 
Пускатель магнитный ФЕРм08-03-530-04 Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: ФЕРм08-03-530-04  Теперь по гофре  не нужно ее будет отдельно устанавливать. Вы затянули кабель в гофру и подвесили конструкцию на троссе. Т.Е. исключите позицию ФЕРм08-10-010-01. У Вас применительно подвеска кабеля в гофре на тросе. Теперь по пусконаладке лучше подобрать расценки такие:
1)ФЕРп01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
2)ФЕРп01-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
3)ФЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (для щитков)
 
Галина, если не трудно проверьте)))
Изменено: Ольга11111111 - 20.07.2015 16:59:51
 
Хорошо
VkOkMm
Читают тему (гостей: 2)
Видеоуроки
Виды таблицы затрат (9)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Виды таблицы затрат
Применение коэффициентов демонтажа (28)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Применение и отмена коэффициентов демонтажа
Документы сметчика
О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 597/пр
По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли
О признании не подлежащими применению Методических рекомендаций для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом, принятых и введенных в действие письмом Росстроя от 4 апреля 2007 г. № СК-1320/02
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.