Проверка сметы на вентиляцию

Проверка сметы на вентиляцию

Проверка сметы на вентиляцию
 
Добрый день. уважаемые коллеги! Ничего не понимаю в сметах на вентиляцию, Помогите! Проверьте, пожалуйста, сметку. В частности, есть вопросы, например, "Установка вентиляторов" и следующий пункт - его пусконаладка, так надо? Потом коэффициент ,1.20.19 в размере 1,05 в каждой позиции, так надо? Я - инвестор, мне бы подешевле!!!
 
Светлана, что именно вас смущает, помимо механической установки нужно его подключить и наладить.
 
Я просто думаю, что может быть нужно всу сеть испытать и наладить, а не каждый агрегат?
 
Светлана, вентиляторы у вас разные, по поводу коэф посмотрите http://smetnoedelo.ru/~oPcEe
 
Вам нужно наладить каждый вентилятор
 
В составе работ учтено опробование вентилятора и коэффициент 1,05 - "1.20.19.ОП_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05". Этого не достаточно?
 
Светлана, не достаточно, опробование это на предмет функциональности, пусконаладка включает настройку и вывод на разл режимы.
 
Спасибо всем!!! Придется отдать!!!
 
И опробование в составе работ, и индивидуальные испытания и  пусконаладка каждого прибора - это слишком. Если в составе работ есть "опробование", то только ПНР может быть "вхолостую".  
 
1) Ко всему сборнику ТЕР-20, согласно тех. части п. 1.20.19 для индивидуального испытания принимаем коэф=1.05.
2) Пусконаладку всю исключаем, так как берем индивидуальное испытания системы (п. 101, 5, 12, 186, 187, 189, 188, 197, 196)
3) Прайсты на фасонину исключаем, так как она учтена при прокладке воздуховодов (п. 213, 214)
4) Прокладку воздуховодов принимайте класса Н вместо П (это не обоснованно)
 
ПНР коэффициент 0,8 - монтажные и пусконаладочные работы выполняются одной бригадой.
 
Спасибо огромное!!! Как Вы меня порадовали!!!
 
Почему  фасонину то исключаем?
Тех часть  п 2.1. Объем работ по прокладке воздуховодов исчисляется в м2 поверхности воздуховодов (прямых участков и фасонных частей).  
т.е. В прокладке должен быть учтен объем  работ по прокладке в  м2 сами воздуховоды + м2  фасонных частей.
Подрядчик не учел работы по установке фасонины - это другое дело.

Стоимость самой оцинковки (материалы - воздуховоды)  не учтена расценкой, соответственно стоимость фасонных частей не учтена тоже. Другое дело - что за фасонные части по проекту из чего ? Отводы, переходы...?? какие? Тип воздуховодов (Н или П) определяется проектом.  
 
При прокладке воздуховодов из стали переходы, утки, отводы, крестовины и прочие элементы уже учтены в расценках. Дополнительно их брать не следует как материал. Потому что проектом или дефиктовкой подсчитывается площадь с учетом фасонины. Изучайте тех. часть внимательно.
 
не факт. Нам  проектировщики дают всегда воздуховоды отдельно, фасонину - отдельно.  Базы разные.  У нас воздуховоды в расценках красные - не учитываются материалы и крепления так же.
 
Письмо Министерства регионального развития РФ от 15 июня 2009 г. № 18156-ИМ/08

Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено обращение агентства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкии от 12.03.2009 № 02-10/623-ЭБ и сообщается следующее.

При определении в сметной документации затрат на прокладку воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия по расценкам 20-01-001 и 20-01-002 ФЕР (ТЕР) 81-02-20-2001 "Вентиляция и кондиционирование воздуха" стоимость ресурса 301-9066 "Воздуховоды металлические" следует учитывать с уточнением марки на основании проектных данных по сборнику Федеральных (Территориальных) сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ФССЦ/ТССЦ-2001). В цене ресурсов 301-1774 по 301-1797 "воздуховоды из оцинкованной листовой стали толщиной от 0,6 мм до 1,2 мм диаметром от 200 мм до 7200 мм" учтены затраты на изготовление воздуховодов, в том числе фасонных деталей (около 15%)...

И.о. директора Департамента регулирования градостроительной деятельности

И.В. Миронов
 
  Так это по Сметным нормам ТССЦ.  Там, конечно, все учтено. А у них все по прайсу взято
 
Олимпийские объекты согласованная и закрытая для примера...
Пусконаладка  - отдельной сметой.
 
и один из актов
 
Светлана,  и еще...я бы на вашем месте проверила Раздел 10. Отверстия...уж больно объемы большие...пробивка в конструкциях из кирпича - 5 м3 и в конструкциях из бетона - 5 м3...а расценки недешевые. Объемы по прокладке вентиляции то невелики...))
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Добавление позиции в смету (3.2)
Цель видеоурока – показать пользователю, как в программе ГрандСмета добавлять позиции в смету, применять коэффициентов и осуществлять прямую замену ресурсов.
Перемещение и удаление разделов (45)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Перемещение и удаление разделов локальной сметы
Документы сметчика
Изменения в федеральные единичные расценки на монтаж оборудования
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 29 марта 2024 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.