Замена участка тр-да теплотрассы в непроходном канале без вскрытия лотков

Страницы: 1
RSS
Замена участка тр-да теплотрассы в непроходном канале без вскрытия лотков
 
Подскажите какую расценку применить на замену участка тр-да теплотрассы в непроходном канале без вскрытия лотков. По сути просто протащили новую трубу взамен демонтированной старой?
 
Если просто протащить трубу, то такую расценку и примените "Протаскивание в футляр стальных труб диаметром:" 22-5-3-. Есть еще р66-02-032-, но она с заменой диаметра новой трубы. и труба ПЭ.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: теплотрассы

Ремонт термоизоляции теплотрассы

Автор: Ольга Кривко. Здравствуйте уважаемые сметчики. Прошу помощи. Опыта имею не много, а с ремонтом вообще в первый раз столкнулась. Накидала смету по заданию и сомневаюсь в правильности. Помогите ответить на несколько вопросов. 1. В пункте расчет (в параметрах) я выбираю "Ремонт в жилых и общественных зданиях"? (гранд смета, версия 6) 2. Так как фирма работает на УСН 0,94 к НР и 0,9 к СП применяю? 3. Зимнее удорожание согласно ГСНр 81-05-02-2001   3,36% ? (5 зона) и стоит...


Мастер создания локальной сметы в ПП SmetaWIZARD
Описание работы мастера создания локальной сметы в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD. Создание формы, формирование структуры сметы: виды расчетов и настройка структуры.
Представление Сетевая диаграмма в ПП PlanWIZARD
Описание функционала представления Сетевая диаграмма в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Смета на устройство ливневых канализаций Локальный ресурсный сметный расчет на устройство трех ливневых канализаций МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве