Заказчик выдал замечание -"Муфты соединительные и концевые. Данные позиции необходимо исключить, т.к. не учтена только стоимость муфт. (см. т.ч. сб.8". Я так понимаю, что думают, что работа по монтажу муфт сидит в расценке на прокладку кабелей. Работаю в ТСН, и там состав работ не виден. В ГЭСН - на прокладку кабеля эти работы не входят. Что мне ответить Заказчику??
Похожие темы:Найти еще: концевые кабеля
Наболевший вопрос по разделкам/заделкам
... по данному вопросу, но база 17-го года ввела в ступор. Теперь формулировка расценки для ВВГ, как Вы знаете, изменилась:"08-02-158-14 Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5мм 2 до 35 мм 2". Ни концевых муфт, ни концевых ...
Наболевший вопрос по разделкам/заделкам
Автор: Алексей. "Надежда пишет: сколько концевых муфт, столько и концевых заделок. " сколько концевых муфт - столько заделок и минусуем... :D 100500-й раз повторяю. в электрике заделка - это материал, который монтируют на кабель перед его подключением. и этот материал обязан присутствовать в спецификации... если его нет, значит эта работа и не требуется...
Расценки на монтаж внутренних концевых муфт на кабель
Автор: Елена. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по какой расценке брать монтаж внутренних концевых муфт на напряжение до 1000в класс безопасности 2НО, так как расценки на монтаж концевых мачтовых и эпоксидных муфт  8-2-165 - это для наружных ...
Надо обосновать расценку на монтаж муфт
Автор: Аина. В ведомости работ Монтаж концевых муфт наружного исполнения, в смете - ТЕРм08-02-165-08 Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: 185. Заказчик пишет, чтоб мы взяли как концевые заделки или же обосновать нашу расценку. Как это ...
Монтаж концевой муфты на кабель АПвПуг
Автор: Лили. по какой расценке взять монтаж концевой муфты на кабель АПвПуг 1х240/50    (10кВ)-одножильный
 
Цитата
pnf3 пишет:
Муфты соединительные и концевые. Данные позиции необходимо исключить, т.к. не учтена только стоимость муфт.
pnf3,ответить на это замечание заказчику: стоимость муфт не учтена в расценках на МОНТАЖ МУФТ, а не в расценках на монтаж кабеля.
Изменено: Ирина - 22.03.2017 14:23:06
 
Спасибо, составили ответ примерно с такой формулировкой
 
Заказчик сначала артачился, что все Подрядчики согласны с такими замечаниями, но потом признал, что неправ
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Два варианта оформления локальных смет согласно 421 пр. для прохождения госэкспертизы.
Сколько людей, столько и мнений! Сколько экспертов в сметном отделе Главгосэкспертизы, столько и вариантов локальных смет согласно 421 Приказу можно для них подготовить. Шутка, конечно, но доля правды в этом все же есть. И два варианта оформления локальных смет, показанные в моём видео, тому подтверждение. Сразу хочу извиться за качество видео и звук в нём. Я всё это ваял, что называется, на коленках по вдохновению.
10. Сводный сметный расчет
Как создать сводный сметный расчет в программе Смета.ру
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Локальный сметный расчет на монтаж технических средств охранной сигнализации
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 27 декабря 2021 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.