Подскажите пожалуйста, в расценке ФЕРр 58-19-6 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических карнизных свесов с настенными желобами ширина листа 50 см на 1мп как мне применить расценку при ширине листа 125 см? Добавляю коэффициент пропорционально? Или как? ???? (((((
Смена мелких покрытий из листовой стали
26.12.2016 01:43:45 | |
Похожие темы:Найти еще: покрытий
Теплоизоляция трубопроводов минеральной ватой и покрытие оцинкованной сталью
Автор: Алексей. "Алексей,замена ресурса правомерна. Нормами ГЭСН 26-01-049-2 учтены затраты на покрытие изоляции трубопроводов листовым металлом (оцинкованной сталью) с изготовлением деталей покрытия.Состав работ таков: 1. Изготовление ...
Автор: Алексей. "Алексей,замена ресурса правомерна. Нормами ГЭСН 26-01-049-2 учтены затраты на покрытие изоляции трубопроводов листовым металлом (оцинкованной сталью) с изготовлением деталей покрытия.Состав работ таков: 1. Изготовление ...
Теплоизоляция трубопроводов минеральной ватой и покрытие оцинкованной сталью
Автор: Наталья Ч. Алексей,замена ресурса правомерна. Нормами ГЭСН 26-01-049-2 учтены затраты на покрытие изоляции трубопроводов листовым металлом (оцинкованной сталью) с изготовлением деталей покрытия.Состав работ таков: 1. Изготовление ...
Автор: Наталья Ч. Алексей,замена ресурса правомерна. Нормами ГЭСН 26-01-049-2 учтены затраты на покрытие изоляции трубопроводов листовым металлом (оцинкованной сталью) с изготовлением деталей покрытия.Состав работ таков: 1. Изготовление ...
Изоляцию оцинкованной сталью следует исключить
Автор: Надежда. Заказчик считает, что из состава затрат расценки на покрытие трубопровода оцинкованной сталью следует исключить ФССЦ-12.2.01.01-0013 «Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов ...
Автор: Надежда. Заказчик считает, что из состава затрат расценки на покрытие трубопровода оцинкованной сталью следует исключить ФССЦ-12.2.01.01-0013 «Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов ...
Изоляцию оцинкованной сталью следует исключить
Автор: Николай Иванович. "Надежда пишет: Заказчик считает, что из состава затрат расценки на покрытие трубопровода оцинкованной сталью следует исключить ФССЦ-12.2.01.01-0013 «Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов ...
Автор: Николай Иванович. "Надежда пишет: Заказчик считает, что из состава затрат расценки на покрытие трубопровода оцинкованной сталью следует исключить ФССЦ-12.2.01.01-0013 «Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов ...
Дорожное покрытие по крышке подземной камеры
Автор: Евгения. Доброе утро! Суть проблемы - необходимо организовать дорожное покрытие сверху железобетонной крышки подземной камеры, покрытой 2 слоями Петрофлекса. По этому дорожному покрытию может быть организован ...
Автор: Евгения. Доброе утро! Суть проблемы - необходимо организовать дорожное покрытие сверху железобетонной крышки подземной камеры, покрытой 2 слоями Петрофлекса. По этому дорожному покрытию может быть организован ...
26.12.2016 10:16:50
по расценке на 100 п.м расход оцинковки 592 кг. Масса 1 м2 оцинковки 0,7 мм =5,7 кг. Считаем, сколько оцинковки заложено в расценке: 592кг/5,7кг =103,86 м2, т.е. ширина заложенного листа 103,86/100 = 1,03 м, а с учетом разных потерь ширина листа – 1 м. | |||
26.12.2016 11:25:38
| |||
26.12.2016 11:32:11 | |
26.12.2016 11:33:20
Поняла че-то я не доглядела, дополнительно как учесть 25 см? У меня 1.25
| |
26.12.2016 11:35:32 Катя,советовала бы Вам никак не учитывать.
| ||||