Всем добрый день. Будем прокладывать наружный и внутренний водопровод из стальных бесшовных труб. Где прочитать в 16 сборнике, что в состав работ монтажа трубопровода входит установка фасонных частей и приварка фланцев при монтаже стальных трубопроводов . В тех. части все как-то расплывчато
16 сборник, прокладка водопровода
29.03.2017 09:09:46 | |
Похожие темы:Найти еще: водопровода
В каком случае нужно применять сборник ТЕРм12?
Автор: Ирина. Анна,про давление для водопроводов идет речь применительно к системам хозпитьевого и противопожарного водопроводов, а также объединенные системы .... Ваш случай ...
Автор: Ирина. Анна,про давление для водопроводов идет речь применительно к системам хозпитьевого и противопожарного водопроводов, а также объединенные системы .... Ваш случай ...
Нужно ли еще учитывать какие то дополнительные затраты?
... стоимости проектирования (Основные положения, п.1.14) 1.04 9) Базовая цена разработки проектной и рабочей документации на временные сооружения (водопровод, канализация и т.д.), необходимые для нормальной эксплуатации существующих объектов в период строительства проектируемого сооружения ...
... стоимости проектирования (Основные положения, п.1.14) 1.04 9) Базовая цена разработки проектной и рабочей документации на временные сооружения (водопровод, канализация и т.д.), необходимые для нормальной эксплуатации существующих объектов в период строительства проектируемого сооружения ...
Врезка в технологических трубопроводах
... предприятий, независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок, включая: раздельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов, а также объединенные системы хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водопроводов давлением до 1,6 МПа ...
... предприятий, независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок, включая: раздельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов, а также объединенные системы хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водопроводов давлением до 1,6 МПа ...
В каком случае нужно применять сборник ТЕРм12?
... абзац тех. части касается котельных. То, что можно отнести к насосным - "раздельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов, а также объединенные системы хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водопроводов давлением до 1,6 МПа ...
... абзац тех. части касается котельных. То, что можно отнести к насосным - "раздельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов, а также объединенные системы хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водопроводов давлением до 1,6 МПа ...
Расценка для работ: пересечение сетей канализации и водопровода
Автор: tatka-o.n.a. Добрый день! Помогите подобрать расценку для работ : пересечение сетей канализации и водопровода.
Автор: tatka-o.n.a. Добрый день! Помогите подобрать расценку для работ : пересечение сетей канализации и водопровода.
29.03.2017 09:23:59
Добрый день ,Маргарита . Я нашла в технической части к 16 сборнику . Таблица 16-10. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из Состав работ: 01. | |
29.03.2017 09:39:00
Т.Ч ФЕР 16 1.16.5. В ФЕР части 16 на прокладку трубопроводов из стальных 1.16.9.Расценками табл. 16-02-001, 16-02-002, 16-02-004, 16-02-005 (для Т.Ч ФССЦ 7. В сметных ценах на узлы укрупненные монтажные из | |
29.03.2017 09:52:22
В соответствии с Технической частью Сборника ГЭСН -2001-16 «Трубопроводы внутренние» в таблицах ГЭСН 16-02-001, ГЭСН 16-02-002, ГЭСН 16-02-003 и ГЭСН 16-02-006 учтена прокладка трубопроводов, поставляемых с установленной муфтовой (фланцевой для соответствующих норм и диаметров) арматурой. Количество, тип и диаметры арматуры принимаются по проектным данным.В таблицах ГЭСН 16-02-004 «Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб» и ГЭСН 16-02-005 «Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из | |
29.03.2017 09:57:07
В составе норм 16-02-001 "Прокладка трубопроводов отопления из В нормах 16-02-005 прокладка трубопроводов принята без арматуры и затраты на ее установку следует учитывать дополнительно. Если при расчетах за выполненные работы используются расценки 16-02-001 Сборника ФЕР (ТЕР)- 2001-16, в которых стоимость трубопроводов учтена внутри расценки (стоимость арматуры учитывается отдельно - "по проекту), Заказчик вправе отказать Вам в дополнительной оплате изготовления узлов трубопроводов, так как он оплачивает Вам стоимость трубопроводов в составе расценки, то его не интересует, как именно Вы получите эти самые узлы трубопровода: купите на заводе или изготовите сами на стройплощадке. Если при расчетах за выполненные работы используются расценки 16-02-001 Сборника ТЕР-2001-16, в которых основные ценообразующие материалы (трубопроводы, арматура) вынесены за расценку, то их стоимость может быть учтена:
| |
29.03.2017 11:09:49
"приварка всей этой фасонины" не сидит в расценке 16-02-005 при | |
29.03.2017 11:15:38
Да, прочитать в составе работ. Если из готовых узлов - значит не сидит, но и стоимость готовых узлов вы не берете, а берете - трубы+фасонина+изгтовление (сварка).
| |
29.03.2017 11:30:36
| |||
29.03.2017 12:03:04
Вы все правильно понимаете. Фасонных узлов нет в самой расценке.16-02-005 -12 при | |
29.03.2017 12:04:54
Вроде бы все просто )
| |
29.03.2017 12:07:46
| |||
29.03.2017 12:20:04
Изменено: | |||
29.03.2017 13:29:32
Допустим нужно смонтировать трубопровод труба Ду 57 -5 метров+ отвод-0,2м+ труба -3метра+ тройник -0,3 метра + труба -15метров+1 фланец. Я должна применить ФЕР16-02-010 (5м+0,2м+3м+0,3м+15м=23,5м), а затем еще ФЕР16-02-07 (1 фланец) и ФЕР16-02-005 (23,5М) Или все не так, помогите разобраться | |||||
29.03.2017 14:01:46 Маргарита Иванова, Т.Ч п. 2.16.1 Объем работ по прокладке трубопроводов следует определять: из Если бы мне пришлось это просчитать то брал бы так: ФЕР16-02-010-01 по проектной длине (23,5м) + ФЕР16-02-007-01 * Кпз=0,5 + ФЕР16-02-005-02 (23,5м) Хотя правильно: ФЕР16-02-005-02 (23,5м) + готовые узлы. И не заморачиваться. ))) Узлы готовые, т.е их стоимостью уже учтено изготовление, как ни крути. Изменено: | |
30.03.2017 08:34:53
| |||
30.03.2017 12:03:04 Маргарита Иванова, да почему фасонины то. я же про фасонину ни слова не написал. Фасонина в составе готовых узлов. Правильно: ФЕР16-02-005-02 (23,5м) + готовые узлы. Узлы ГОТОВЫЕ - значит изготовление уже учтено. Есть всего два: 1) расценка на прокладку + готовый узел; 2) расценка на изготовление + стоимость труб и фасонины и всего что нужно + расценка на прокладку. Третьего нет.
| |
27.06.2017 09:48:24
т.е. если мне надо смонтировать внутреннюю трубу Ду 100=1000мм и отвод ду 25мм=1м+0,038м, то нужно взять-ФЕР16-02-010-03=1,038м и ФЕР16-02-005-05=1,038м??
Изменено: | |
28.06.2017 10:38:46 Ирина Михайлова, отвод ведь входит в проектную длину? )))
| ||||