Прокладка трубопровода водоснабжения 90мм

Прокладка трубопровода водоснабжения 90мм

Прокладка трубопровода водоснабжения 90мм
 
Добрый день! Прошу помощи разбирающихся людей. Мы заключили контракт (ФЗ-44) на замену трубы ГВС (в подвале) с чугунной на полипропиленовую. В смете по монтажу новой трубы заказчик использует ТЕР 16-03-002-03 прим. причем применяет данный тер именно к полипропиленовой  трубе 90мм, полностью звучит так "Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90мм. Вопрос следующий, 1. Насколько правильно заказчик применяет данный ТЕР именно к прокладке полипропиленовой трубы 90мм? 2. Учитывает ли данные ТЕР применный заказчиком установку полипропиленовых кранов? 3. Должны ли мы при использовании данного ТЕР осуществлять врезки?
P|S 1. Кроме вышеуказанного ТЕРа 16-03-002-03 никаких работ больше нет. Ожидания заказчика - прокладка трубопровода, установка полипропиленовых кранов, все сопутствующие врезки
P|S 2. Прошу прощения если вопрос глупый, но я к сожалению не сметчик. Заранее спасибо за помощь!
Похожие темы:Найти еще: трубопровода водоснабжения
ФЕР16-04-005-02 и к ней готовый блок. А блоки в собранном виде не поставляются,
... размер 25х2,3 мм» входит работа по сборке самого блока или только материалы? Заказчик в смете берет расценку ФЕР16-04-005-02 «Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм» и к ней готовый блок....
Котельная мощностью 2МВт
... вместимостью до 6 м3 каждый. Затраты на прокладку трубопроводов в котельных и тепловых пунктах с оборудованием более высоких параметров, а также трубопроводов насосных, фильтровальных и очистных станций систем водоснабжения и канализации определяются по соответствующим ОЕРЖ на монтаж оборудования. Для прокладки трубопроводов хоз-питьевых для ...
Котельная мощностью 2МВт
Автор: Павел. - Эти же расценки применяются при определении затрат на прокладку трубопроводов в котельных Данные трубопроводы в котельной находятся , у нас стальной жаротрубный котел , по водоснабжению разводка идет и к котлу и к умывальникам и унитазам
Маленькая стоимость материалов - в чем проблема
... десяти сметчикам одну дефектовку - получишь десять разных смет.  Глянул мельком две сметы: позиция: ГЭСН16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм. В одной смете: НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера % 127 В другой: НР - Сантехнические ...
Замена участка труб гвс и хвс + замена смесителей и леек душа
... произвести замену смесителей и леек для душа - 8шт.  по п.1. Выяснила, что здесь еще нужно будет сделать замену участков трех труб системы водоснабжения из-за ржавчины и протечек. - р65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм - кол-во 2м.п.1.Снятие средств крепления.2.Разборка старых труб и фасонных частей.3.Примерка,...
 
Цитата
Сергей пишет:
ТЕР 16-03-002-03  прим.
Эта расценка "Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм". В вашем случае больше подходит расценка ТЕР16-04-002-08 :Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 90 мм.
 
Сергей, смету вы видели во время торгов, теперь вопросы по правильности применения заказчиком расценки задавать поздно. Раз взялись за работу - значит цена устроила. Установка арматуры запорной расценкой учтена. Это видно из ресурсов в расценке. Врезка не учтена. Так же определитесь, что вы понимаете под врезкой.
Изменено: Андрей - 01.09.2017 13:15:27
 
Спасибо за ответ! Под врезкой понимается, подсоединение полипропиленовый трубы к старой чугунной... Есть магистраль 200 метров - от нее идет порядка 40 отводов, соответственно центральную магистраль надо присоединять к этим отводам, отводы чугунные.
 
Сергей, каким образом будет производиться соединение чугуна с полипропиленом в системе ГВС?  
 
Андрей, через комбинированную муфту с нарезкой резьбы на чугунной трубе...
 
Сергей, присоединение - это не врезка. Нарезка резьбы расценкой не учтена.
 
Сергей, 1.16.1. В ГЭСН части 16 предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по прокладке, установке и присоединению соответствующих элементов трубопроводов, включая их комплектование, разметку мест прокладки и вычерчивание эскизов, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление или пробивку отверстий для креплений, установку креплений и опор под трубопроводы с приваркой или пристрелкой их к несущим конструкциям или закладным деталям, установку и закрепление гильз в местах пересечения стальных и пластмассовых трубопроводов с перекрытиями, стенами и перегородками, перемещение баллонов в процессе сварочных работ и т.п.
Изменено: Olga - 05.09.2017 04:36:40
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Калькулятор
Новый функционал в ПК ГРАНД-Смета 7.1
ГРАНД-Смета: сравнение баз данных «ГЭСН 2020, ФЕР 2020» и «ГЭСН 2017, ФЕР 2017»
Материал к XXVII Всероссийскому семинару с обзором нормативной базы "ГЭСН-2020, ФЕР-2020", а также ее сравнение с нормативной базой "ГЭСН-2017, ФЕР-2017"
Документы сметчика
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
О включении в Федеральный реестр лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в 2021 году в субъектах Российской Федерации и прошедших конкурсный отбор
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков