Доброго времени суток всем! Начну с того, в нашей организации осуществлялся КР здания электростанции собственных нужд. Проектом было предусмотрено демонтаж фендаментов под оборудование отбойными молотками. Но в процессе производства работ выяснилось, что этот способ неэффекимвен и было прнято решение пооизвести разборку алмазной резкой (с применением алмазного каната мокрым способом). Вопрос заключается в том, какую расценку применить для разборки монолитных фундаментов (если толщина стен 4 м)?
Работы выполнялись с привлечением подрядчика. Расчет на выполненные работы подрядчик предоставил, но данные расценки не обоснованы действующей сметно-нормативной базой.
А что за смета у подрядчика? Вас сумма подрядчика устраивает? Если нет, то нужно делать изменение к проекту, к смете. Найти технологию работ приближенную к работе алмазной резки, пусть подрядчик расскажет как он это делал (лучше бы посмотреть) и набирать расценки по базе.
Подрядчик утверждает что расценка с применением отбойных молотков удешевляет алмазную резку. Поэтому в актах недостающую сумму отразили как непредвиденные.
Обзор возможностей ПК "ГРАНД-Смета" для расчёта объёмов работ
1. Правила расчёта объёмов работ
01:10 Где прописано как правильно рассчитать объёмы?
2. Расчёт простых ситуаций
03:44 Можно использовать в смете сделанный в таблице расчёт объёмов?
...
Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.