Монтажные работы по заземлению.

Монтажные работы по заземлению.

Монтажные работы по заземлению.
 
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста... Монтажные работы по заземлению. В смете применяют расценки: ТЕРм08-02-472-02 и ТЕРм08-02-472-07, добавляют материалы: Полоса стальная оцинкованная 40х4 мм; Соединитель полоса-полоса  NG3105.
В ТЕРм08-02-472-07 сидит ТССЦ-101-1627 - Сталь листовая углеродистая. Будет ли правомерным исключение данной позиции (ТССЦ-101-1627), так как добавляют материал (Полоса стальная оцинкованная 40х4 мм)?

Спасибо!
Похожие темы:Найти еще: монтажные заземлению
ДГУ на стадии "П" в аренду
... предохранителей: Шкаф Щ-1 – 3 к Шкаф Щ-2  Патроны для ламп накаливания Контур защитного заземления внутренний, сталь 40х4мм Контур защитного заземления наружный, сталь 40х4мм Монтажные работы Распределительное устройство 0,4кВ: Щит учета Счетчик Меркурий Испытательная клеммная колодка Трансформаторы ...
какие ПНР применяются при укладке кабельной линии в трубе ПНД?
... количеству жил и линий и в зависимости от напряжения ТЕРп01-11-024, при выполнении монтажных и пусконаладочных работ одним и тем же звеном принимается ... ... выполняется лабораторией, здесь понижающие не берутся. Концевые заделки с заземлением, значит - проверка наличия цепи между заземлителем и заземленным ...
Молниезащита и заземление, помогите разобраться в расценках
Автор: Игорь. Вообще молниезащита и заземление это как раз монтажные работы. Прямых расценок очень мало, так что пробуйте. Если тренога служит как крепление мачты, то оттяжка будет применительна.
Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 20А, какую применить расценку
... автомат не нужно, если счётчик с GSM-модемом,  настройка модема есть в монтажных сборниках. Шина тоже не налаживается, антенна как отдельное ... ... Трансформатор тока разве что. А так испытывайте только кабельные линии,заземление, если есть. Как-то так.
расценка к системе энергообеспечения
.... контроллер телемеханики 4. Радиомодем 5. блок с элементами грозозащиты 6. блок приема и регистрации БПР-2 7. контроллер СОУ 8. антенна 9. заземление кабеля антенного 10. комплект ввода кабелей 11. модуль монтажный 12. экран 13. комплект такелажный 14. монтажная опора
 
Цитата
Анжела пишет:
Будет ли правомерным исключение данной позиции (ТССЦ-101-1627), так как добавляют материал (Полоса стальная оцинкованная 40х4 мм)?
Нет. Это не взаимозаменяемые материалы и имеют различное назначение в работах учтенных расценкой.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Учет выполнения (11)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Учет выполнения
Итоговая графическая диаграмма (8)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Итоговая графическая диаграмма
Документы сметчика
ТТК. Гидроизоляция стыков панелей покрытия повышенной заводской готовности
О затратах на устройство и разборку инвентарных лесов
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.